Arr написал : Для схемы 35 какое расстояние от дома до скважины?
Гдето 15 метров.
21.02.2006 в 01:25:36
Arr написал : Для схемы 35 какое расстояние от дома до скважины?
Гдето 15 метров.
21.02.2006 в 01:39:58
А может проще к контуру заземления тп присоединиться, получится TN-S. Там мешает что-нибудь (канава или чужой участок)?
21.02.2006 в 01:50:41
Arr написал : А может проще к контуру заземления тп присоединиться, получится TN-S. Там мешает что-нибудь (канава или чужой участок)?
Неа, участок 2й от транса, а дорога перед домом упирается прям в него, т.е. до него без проблем можно прокопать, в метрах 30 он стоит, но ходят слухи что его могут убрать, надо уточнить - завтра узнать попытаюсь.
21.02.2006 в 22:33:35
2 Arr
Нда, пока ничего не известно о трансе. :-(
22.02.2006 в 22:16:42
2Arr скажите Ваш вердикт пожалуйста, пойдет такая схема или чего не так? :-l
23.02.2006 в 00:17:07
Пока неясен принципиальный вопрос о системе заземления TT или TNS. Пост 13, ПУЭ 1.7.59. ... "система ТТ, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены". Это когда от ТП солидное расстояние и у товарищества нет ни на что актов приёмки - можно заявить энергонадзору: " СНТ - сборище раздолбаев, условия электробезопасности в системе TNС не обеспечили, поэтому временно на участке применяем TT, а как только СНТ сделает нормальные повторные заземления - так тут же и сразу же переключусь на TNC" ;) . А когда ТП рядом...
Заземление на обсадную при TT сомнительно - далеко. Если TNS (кабель к контуру ТП, а лучше вобще подземку пятижилку к ТП-если есть гарантия от раскопок ), то на УЗО можно сильно сэкономить - оставить только на сырые помещения. Если TT - все линии должны быть защищены УЗО, критерий выбора в 13 посте.
Ещё можно попробовать отступить от оценки 0.4 мА на 1А, замерив реальные утечки или предположив невозможность одновременной работы всех потребителей, поставить общие узо на бОльшее количество линий.
Входное узо здесь опять таки имеет смысл только для защиты от перенапряжений (а на короткой трассе и вовсе не нужно), значит рядом с ним надо пририсовать 3 варисторных модуля. Сразу настораживает, что каменка защищена 300 мА - плохо, там наверняка сыро, а 12 кВт - это же на все 3 фазы, по 20А на фазу, значит 30мА узо проходит. Странно, что нет PE каменки. Общий 40А автомат гаражного щитка - в чем его смысл? В доме ГРШ, а не отдельные шины PE, и надо продумывать СУП, глядя на план инженерных коммуникаций.
23.02.2006 в 02:19:31
Выходит, что от присутствия/отсутствия данного ТП очень многое зависит (или еще нужны какие данные о ТП и системе?), особенно если к нему проложить пятижилку, то тогда получается нормальная TN-S при которой не нужна куча УЗОшек, в том числе на вводи ничего городить не надо?
Arr написал : Ещё можно попробовать отступить от оценки 0.4 мА на 1А, замерив реальные утечки или предположив невозможность одновременной работы всех потребителей, поставить общие узо на бОльшее количество линий.
Я так понимаю, что при большом кол-ве узошек, можно взять более дешевые, такие как ЩИТ или ПОЛЮС (говорят Белоруский ЩИТ из тойже комплектухе, тока напрямую из китая - подделок пока нет думаю) и не будет ложных срабатываний, а то получается что западное УЗО-25 у.е., а ЩИТ&ПОЛЮС по 7,5 у.е. или всетаки вариант меньше, но качественнее лучше?
Arr написал : Сразу настораживает, что каменка защищена 300 мА - плохо, там наверняка сыро, а 12 кВт - это же на все 3 фазы, по 20А на фазу, значит 30мА узо проходит. Странно, что нет PE каменки.
Ну это я так заложил 300 мА, они ведь на весь дом получаются вроде как, или трехфазное УЗО будет срабатывать тока на 3х фазных потребителей и хватит 30 мА? Нда, с каменкой электрики нифига не сказали, а сам не подумал, т.е. нужно одиночкой туда протянуть PE?
Arr написал : Общий 40А автомат гаражного щитка - в чем его смысл?
Вообще его не было, просто я по ходу хотел от него еще фазу протянуть в дом, потом отказался, выкину.
Arr написал : В доме ГРШ, а не отдельные шины PE, и надо продумывать СУП, глядя на план инженерных коммуникаций.
Учту. А какие данные надо для СУПа, т.е. плана как такового нет все к сожалению тока в голове есть?! :-)
23.02.2006 в 13:49:22
Дык мне вобще не понятно, если уберут ТП от чего тогда посёлок питаться то будет? Кому этот ТП принадлежит - СНТ или ЭСО, есть ли акт приёмки с данными о сопротивлении заземлителя ТП. Кому принадлежит участок земли под ТП? Есть ли договор на обслуживание ТП и насколько вменяемые люди её обслуживают? Какой мощности трансформатор и на сколько участков? Для солидного котеджа, если высоковольтка 6 или 10кВ рядом имеет смысл вобще собственный 25кВА трансформатор поставить и офицально всё оформить.
Emperor написал : вариант меньше, но качественнее лучше?
Каждый сам себе злобный буратино :). Безопасности много не бывает.
На каменку - отдельное трёхфазное узо 30мА. Все три фазы ввести в дом - хорошее дело, можно и электроплиту в трёхфазный режим перекоммутировать. Разместить СУП так, чтоб минимизировать расстояния до заземлителя и железяк, снизить вероятность повреждений проводников уравнивания: всё тот же Рис. 1.7.7.
Я всегда удивлялся - стоит сурьезный котедж 300м2, хозяин хвастается, что ему за него уже лимон баксов предлагают ;), а схемы проводки нет и никогда и не было. И проектный отвод мощности 2кВт - хозяин с подружкой в джакузи залез - бойлер на полную, в духовке пирог, теплые полы на максимум, через минуту насос запустился - кирдык, во всём посёлке света нет, а щит на ТП под замком (что правильно). И бросает хозяин свою подружку в холодной ванне и бегает час по холоду в поисках пьяного электрика с ключами от щитовой.
23.02.2006 в 22:50:38
Arr написал : Дык мне вобще не понятно, если уберут ТП от чего тогда посёлок питаться то будет?
Да он не один, их много вокруг поселка разбросано, и не такие лоховенькие вертикальные с бачками для масла, а часть в спец домиках, часть большие серые металлические коробки размером 2-3*4-5 метров - вот такой и стоит рядом; и все они вроде завязаны в одну сеть. Завтра съезжу посмотрю чего на нем написано, думаю стоять будет.
Arr написал : Кому этот ТП принадлежит - СНТ или ЭСО, есть ли акт приёмки с данными о сопротивлении заземлителя ТП. Кому принадлежит участок земли под ТП? Есть ли договор на обслуживание ТП и насколько вменяемые люди её обслуживают?
Все принадлежит местным электросетям, договора и чего еще нет, так как у нас нет никакой юр формы, т.е. мы типа поселка у каждого свой участок огороженый, а они нас инфраструктурой за так обеспечивают, если чего звоним - приезжают и делают и ничего не берут, коммунизм. :-)
Arr написал : Для солидного котеджа, если высоковольтка 6 или 10кВ рядом имеет смысл вобще собственный 25кВА трансформатор поставить и офицально всё оформить.
Во-во стоят вдоль дорог столбики с надписью 10 кВ. Да тут не до транса, тем более рядом стоит - достроитьбы дом.
Arr написал : Каждый сам себе злобный буратино . Безопасности много не бывает.
Денег в большенстве случаев тож, надо исходить из минимального максимума! :-)
Arr написал : На каменку - отдельное трёхфазное узо 30мА. Все три фазы ввести в дом - хорошее дело, можно и электроплиту в трёхфазный режим перекоммутировать.
Т.е. не на всех потребителей, а тока на каменку, а со всеми что - не надо общего УЗО? Да, фазу третью введу пока гараж не оштукатурен это дело 15 метров кабеля.
Arr написал : Разместить СУП так, чтоб минимизировать расстояния до заземлителя и железяк, снизить вероятность повреждений проводников уравнивания: всё тот же Рис. 1.7.7.
Хм, тут не понятно чего уравнивать - все пластиковое кроме стояка отопления который почти весь кроме котельной спрятан а до радиаторов пластик идет, железных конструкций вроде некаких нет, вот может от стояка на PE розетки проводок кинуть, да и насос отопления будет заземлен? :-l
Arr написал : Я всегда удивлялся - стоит сурьезный котедж 300м2, хозяин хвастается, что ему за него уже лимон баксов предлагают , а схемы проводки нет и никогда и не было. И проектный отвод мощности 2кВт - хозяин с подружкой в джакузи залез - бойлер на полную, в духовке пирог, теплые полы на максимум
Ах еслиб все оно так было - я готов побегать! :-) Все намного прозаичней купили полусобраный/разобраный дом, все боялись брать поэтому недорогу взяли, вот сейчас и мучаемся, хотя чего греха таить не прогадали что взяли бо цены растут что дурные и уже совсем не жаль что ввязались.
Arr написал : щит на ТП под замком
А у нас он открыт - вот я его завтра и посмотрю! ;-)
24.02.2006 в 01:19:49
А как такой вариант?
26.02.2006 в 18:22:22
Схема достаточно разветвлённая, и здесь уже существует масса возможных вариантов. Например, поставить в гараже вместо трёх двухполосных автоматов один трёхфазный. Или разместить вместо трёх узо в доме одно трехфазное в гараже (защитив заодно трассу гараж-дом), но тогда будет неудобно бегать при срабатывании из дома в гараж. Здесь сложно советовать какое-то одно решение, надо нарисовать несколько возможных схем и расписать на них их эксплуатационные и ценовые достоинства и недостатки. Причём эти достоинства\недостатки будут сильно зависеть от геометрии построек, состава семьи, привычек и т.д.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу