Это однофазный автомат, но разрывает одновременно и фазу и нейтраль, следовательно занимает в щите два посадочных места. Такие автоматы имеет смысл поставить на линии хозпостроек, то есть три правых на Вашем рисунке.
Розетки то на 16А, их надо разделить на две группы и защитить своими 16 А автоматами, тем более что деревянная постройка.
Ваш случай: ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Вилка плиты будет "евро", её надо будет включать в розетку, средний контакт которой соединён с заземлителем. На газовой магистрали должны будут установить надёжную изолирующую вставку.
Входное УЗО 100мА всё таки оставили, а как же соизмерение с финансовыми возможностями? :)
Все PE должны сначала сойтись вместе на главную заземляющую шину ГЗШ - толстую железяку, соединенную с заземлителем.
Помните, у Вас ТТ.
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Arr написал :
Входное УЗО 100мА всё таки оставили, а как же соизмерение с финансовыми возможностями?
Это придется решить в магазине, а пока надо оптимальную схему сделать, да и со временем можно будет докупить. :-)
Arr написал :
Все PE должны сначала сойтись вместе на главную заземляющую шину ГЗШ - толстую железяку, соединенную с заземлителем.
Помните, у Вас ТТ.
Вов, это будет достаточно тяжело сделать, а нельзяли локально заземлить только тех потребителей которых я пометил т.е. каждому по трубе в землю с проводком? :-) Розетки остальные ведь без земли, трубы водопровода, газа и если будет отопления - пластиковыми будут.
Arr написал :
Кстати, принято размещать L слева, N справа.
А сейчас у Вас на рисунке путаница.
32А на 2.5 многовато.
В кухне надо делать СУП, и я не понимаю, в чём проблема: привернуть к стене 20 см кусок медной шины 20х3, к которому под болты присоеденить 2.5 кв мм медные провода от центральных контактов розеток, мойки, водопровода и других железок. А этот уголок соединить 4 мм кв с трубой - заземлителем - провод НЕ в натяг, чтоб не порвало, если дом будет гулять зимой.
:-)
А понял, уравнивание потенциалов - как на картинке 1.7.7. Да, согласен на кухне это сделать не проблема-так и сделаю, я просто подумал что надо будет делать общий ГЗШ и СУП для всех построек вместе, а тут уже непросто будет.
То есть этот вариант можно принимать за окончательный?
В посте 18 я слегка ошибся: 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
А 4мм2 это для проводников от ГЗШ к металлическим частям и пр..:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Для схемы 35 какое расстояние от дома до скважины?