snim
snim
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Железнодорожный

Сообщений: 814

21.09.2008 в 20:46:55

В подвесной потолок в комнате будут вмонтироваться светильнички с галогенками, всего 18 шт. Ранее думал вставлять галогенки на 220в и проводку прокинул двойную, 1,5мм2 в два рукава (стороны) по 9 лампочек. Подошло дело к монтажу. Пошел на рынок покупать лампочки (сами светильники, арматуры, куплены были ранее) и... на 220в нашел только 2, паршиво светящиеся, на 20W :( Продавец сказал, что на 220 лучше не брать и посоветовал обратить внимание на 12 галогенки ватт по 35-50. Светят они конечно, намного лучше, чем то, что я видел на 220в.

Вот теперь и думаю, а не поставить ли 18 шт 12-вольтовых галогенок и включить их последовательно в 220 вольт? (12в*18шт=216в)

Как считате, нормально будет такое решение?
Надо ли включать что-то типа ограничителя тока какого-нибудь или еще что-то? Провод пойдет ИМХО одинарный, моно не толстый, 0,7мм2 или 1,2, достаточно. Монтаж вести проще :)
Кроме того, хочу включить их через электронный дистанционный регулятор яркости.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

21.09.2008 в 20:55:19

Лучше 19 штук (228 вольт) для надежности. Плавкий предохранитель желательно бы.

Если перегорит одна-погаснут все. Сам так делал--отличное решение. не тратимся на трансформаторы+нет потерь в трансформаторах+провод тонкий.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

21.09.2008 в 21:00:00

snim написал : Как считате, нормально будет такое решение?

Ненормально.

snim написал : Провод пойдет ИМХО одинарный, моно не толстый, 0,7мм2 или 1,2, достаточно. Монтаж вести проще

1,5 квадратных миллиметра. Или больше.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

21.09.2008 в 22:35:13

только лампочки надо брать из одной партии, и если перегорит одна, менять сразу все, и светильники расчитаны на 220 вольт?

0
snim
snim
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Железнодорожный

Сообщений: 814

22.09.2008 в 00:46:44

Dale написал : Ненормально.

Чем?

Dale написал : 1,5 квадратных миллиметра. Или больше.

С какой стати? На светильнике написано: 12v 50W. Берем в расчете именно такие, и так: 18 лампочек 12 в по 50W сколько потянут из сети? ;) те же 50 W, не более! Так какой провод нужен? Правильно - тонкий!
А вот если включать на 12 в, то тогда: 18 шт * 50W / 12 = 75А Тут уж понадобится как минимум 0,75мм2, но это в притык, так что 1,5мм2.

юра Т написал : светильники расчитаны на 220 вольт?

На них написано 12v 50W

юра Т написал : только лампочки надо брать из одной партии, и если перегорит одна, менять сразу все

Зачем? Если у вас на елочной гирлянде сгорает одна лампочка, вы меняете все? :confused:

azus6 написал : Лучше 19 штук (228 вольт) для надежности

Не получится :) Два зигзага по 9 лампочек. Еще одна не вписывается никак :( Думаю 4в упадет на регуляторе яркости. Да в полную они и светиться не будут никогда.

0
SMOKKER
SMOKKER
Местный

Регистрация: 18.11.2006

Москва

Сообщений: 163

22.09.2008 в 01:08:23

snim написал : Зачем? Если у вас на елочной гирлянде сгорает одна лампочка, вы меняете все?

Пренепременно. А вдруг погибшая лампочка несла в себе страшный вирус. Остальные – на помойку, чтобы не заразить новую партию.:)

0
SMOKKER
SMOKKER
Местный

Регистрация: 18.11.2006

Москва

Сообщений: 163

22.09.2008 в 01:09:47

azus6 написал : Плавкий предохранитель желательно бы.

А для чего?:confused:

0
snim
snim
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Железнодорожный

Сообщений: 814

22.09.2008 в 01:16:53

SMOKKER написал : А вдруг погибшая лампочка несла в себе страшный вирус

:D

SMOKKER написал : Плавкий предохранитель желательно бы. А для чего?

Ну от бросков напряжения ИМХО спасет лампочки.

0
SMOKKER
SMOKKER
Местный

Регистрация: 18.11.2006

Москва

Сообщений: 163

22.09.2008 в 01:36:25

Предложенный плавкий в таком спасении ламп малоэффективен вследствие своей "задумчивости". И из ряда номиналов предохранителей трудно будет выбрать близкий по необходимому току.
Лучше применить блок электронный защиты ламп. К примеру "Гранит". Он ко всему прочему защитит нить накаливания при включениях.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2008 в 03:41:32

snim написал : Сообщение от Dale Ненормально. Чем?

Вот этим.

azus6 написал : Если перегорит одна-погаснут все.

Правда, некоторые от этого в восторге.

azus6 написал : Сам так делал--отличное решение.

snim написал : если включать на 12 в, то тогда: 18 шт * 50W / 12 = 75А Тут уж понадобится как минимум 0,75мм2, но это в притык, так что 1,5мм2.

Вообще-то при таком токе 10 квадратов будет впритык.

snim написал : Думаю 4в упадет на регуляторе яркости. Да в полную они и светиться не будут никогда.

Соответственно и перегорать будут чаще, чем хотелось бы. Диммирование галогенок не самая удачная мысль.

0
SMOKKER
SMOKKER
Местный

Регистрация: 18.11.2006

Москва

Сообщений: 163

22.09.2008 в 05:11:05

avmal написал : Диммирование галогенок не самая удачная мысль.

Над рабочим столом в качестве точечной подсветки лет 6 висит галогенка. Диммируется сенсорным регулятором. Включаю почти каждодневно, лампу ещё не менял... Мож. конечно дело случая.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу