2 avmal Домик такой - каркас из бруса 10х10 обшитый снаружи вагонкой. Утепление стен и обивка изнутри вагонкой пока не планируется. И все же думаю аккуратно без коробов все сделать.

Кстати, скажите пожалуйста до какой отрицательной температуры допускается работать с проводами марок АВТ, ВВГнг и NYM? А то зашился я совсем на работе, а зима не за горами....

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.10.2008 в 13:08:08

Справочник по кабелям: http://ruscable.ru/info/cable/abc.html ВВГ и NYM не ниже -5

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.10.2008 в 13:16:57

Монтажные работы при температуре не ниже -15С.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alexcris

Местный

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

25.10.2008 в 00:29:49

Спасибо! Думаю -5 предел - при -15 сам не захочешь нечего делать)

0
Аватар пользователя
WindHover

Местный

Регистрация: 17.05.2007

Великие Луки

Сообщений: 55

04.04.2010 в 18:23:56

Имеется каркасный летний домик 3х5. Требуется его электрифицировать. Домик снаружи отделан виниловымсайдингом, внутри фальцованая доска под лаком. В промежутке находится утеплитель «Изовер» и пароизоляция. Потолок выполнен так же. Домик планируется использовать только в летний дачный сезон (с мая по октябрь), эпизодически, для гостей. Для обогрева предусмотрена небольшая буржуйка. ЭлектроВвод в домик осуществляется с основного, зимнего дома, воздушной линией, медным кабелем сечением 4^2 мм. Однофазная сеть 220 В. Планирую делать так. Кабель ввода закреплю на ветровой доске, под свесом крыши, далее открытым способом он пойдет выше по доске. Под коньком прикручу распаечную коробку (IP54), в ней клеммами Wago 222 сделаю коммутации трех кабелей (один пойдет к сараю), затем пропущу кабель внутрь в стальной трубе до бокса с автоматами в помещении. Труба будет расположена вертикально. L=1,5м. В помещении планируется: 1.сеть из 3-х двойных розеток на 16 А, кабель 4^2 мм, автомат С16. Планируемое мах. потребление: Водогрей 1,25 кВт, маленький холодильник 75 Вт, электрочайник 2 кВт. Эпизодически может быть подключен электроинструмент до 1.5 кВт, водяной насос 200Вт., электроплитка 2 кВт.
2.Осветительная сеть из 2 потолочных светильников, одного внешнего (уличного) светильника и 2 настенных бра. Каждый по 75Вт мах. Сечение кабеля 2.5^2 мм. Автомат С10. Кабели ВВГ-нг медь, планирую пустить в кабель-каналах, соединения проводов в коробках для кабель-каналов клеммами Wago 222. Автоматы С16 и С10 однополюсные , розетки и выключатели Makel. Пожалуйста, скажите, все ли я правильно собираюсь делать? И есть вопрос: можно ли использовать клеммы Wago 222 в условиях неотапливаемого, или периодически отапливаемого помещения и на улице в распаечной коробке? Спасибо.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.04.2010 в 23:07:47

WindHover написал : далее открытым способом он пойдет выше по доске

  • желательно в м/рукаве, т.к. по горючей поверхности.

WindHover написал : в ней клеммами Wago 222 сделаю коммутации трех кабелей

  • искренне советую опрессовку, на крайняк - пайку с последующим покрытием лаком и изоляцией ПВХ изолентой.

WindHover написал : кабель 4^2 мм

  • неправильно, надо 3х2,5 мм.кв.

WindHover написал : Сечение кабеля 2.5^2 мм. Автомат С10.

  • можно и 2х1,5 (желательно 3х1,5) под АВ С10.

WindHover написал : розетки и выключатели Makel.

  • лучше хотя бы Vi-ko, либо че-нить покачественней - EL-bi, Wessen, или др. бюджетные серии, которые есть у вас в продаже.

WindHover написал : ожно ли использовать клеммы Wago 222 в условиях неотапливаемого, или периодически отапливаемого помещения и на улице в распаечной коробке?

  • см. мой ответ выше.
0
Аватар пользователя
WindHover

Местный

Регистрация: 17.05.2007

Великие Луки

Сообщений: 55

05.04.2010 в 08:56:51

Сообщение от alexposter

  • неправильно, надо 3х2,5 мм.кв.

Простите, не понял, почему 4 квадрата х 2 жилы на входе не правильно? Заземления у меня нету, для чего 3х2.5 мм третья жила?

Сообщение от alexposter

  • желательно в м/рукаве, т.к. по горючей поверхности.

Ага, хорошее замечание!

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

05.04.2010 в 20:18:19

WindHover написал : Простите, не понял, почему 4 квадрата х 2 жилы на входе не правильно? Заземления у меня нету, для чего 3х2.5 мм третья жила?

  • извините, моя неточность, я вас не так понял. На ввод можно и 2х6 мм.кв. вместо 2х4.
0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.04.2010 в 22:36:32

WindHover написал : Заземления у меня нету, для чего 3х2.5 мм третья жила?

Для всех потребителей Класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0 Р МЭК 536, т.е с заземляющим контактом на вилке :

WindHover написал : электроплитка 2 кВт.

WindHover написал : Водогрей 1,25 кВт

WindHover написал : водяной насос 200Вт.,

WindHover написал : электрочайник 2 кВт

И согласно ПУЭ-7 п.7.1.36. И что мешает выполнить ЗУ?

0
Аватар пользователя
Alexcris

Местный

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

09.04.2010 в 17:22:23

2х4 для розеток это перебор. Нет заземления - берите 2х2,5. Металлрукав это жестоко(( Я брал короба Рувинил под дерево - не горят (пробовал зажигалкой). Тем более кабель и так ВВГнг. Металл труба только при проходе через стены. А вот автоматы лучше двухполюсные - так надежнее (все ж загород).

Кстати что за кабель планируете вести к дому по воздуху? Далеко не все кабели предназначены для этого (изоляция разрушается со временем). СИП конечно не к чему, а вот АВТ вполне. Тем более клемные коробки будут снаружи дома.

0
Аватар пользователя
WindHover

Местный

Регистрация: 17.05.2007

Великие Луки

Сообщений: 55

10.04.2010 в 11:00:53

Сообщение от Alexcris 2х4 для розеток это перебор. Нет заземления - берите 2х2,5.

Я взял уже кабель 2х4 и 2х2.5. На одну розетку, все же пущу кабель 2х4, т. к. с неё планирую брать энергию для питания инструмента во дворе. Вот, только хорошую розетку для этих целей не могу найти.

Сообщение от Alexcris Кстати что за кабель планируете вести к дому по воздуху? Далеко не все кабели предназначены для этого (изоляция разрушается со временем). СИП конечно не к чему, а вот АВТ вполне. Тем более клемные коробки будут снаружи дома.

Кабель, что идет по воздуху достался от прежних хозяев и болтается уже лет 20. Сечение 2х4, в толстенной, двойной изоляции. Конечно, требует замены. Подумаю насчет АВТ, спасибо. А вот клеммная коробка только одна, на вводе, будет на улице, под навесом крыши. Дальше через мет. трубу в домик, а там в кабель-каналах проводка.

0