Аватар пользователя
Katiko

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

27.09.2008 в 21:52:04

Уважаемые форумчане, сведующие в электрике, помогите. Во время ремонта была переделана электропроводка на кухне и проведена отдельная линия для крупной бытовой техники (посудомойка, эл. духовка и варка) от щитка. Время собирать кухню, а выснилось, что при подключении любого быт. прибора (даже контрольной лампочки) к этой группе розеток для ПММ духовки и варочной панели, вырубается автомат (УЗО) в щитке не только у нас но и у соседки... Как такое может быть? Очень нужна помощь! Нужно собирать кухню в понедельник....

pS Схемы электропроводки у нас нет, а рабочие уехали на историческую родину и связи с ними щас нет.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

27.09.2008 в 22:00:27

Начните с электрощитков, разобрать и собрать правильно.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

27.09.2008 в 22:02:03

да очевидно- ноль и землю перепутали

.".. а все потому, что Вы не знаете закон Ома в общем виде"....

0
Аватар пользователя
Katiko

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

27.09.2008 в 22:14:38

Блин, как я сейчас жалею что не доверила электрику нормальным рабочим ну и конечно о том что мы не проверили все сразу... слава богу что хотя бы сантехнику сделал грамотный специалист сейчас вот не знаю что делать, завтра придет электрик, будем его мучать

очень не хочется откладывать сборку кухни, а с другой стороны если потом сгорит электропроводка что я буду делать... поскольку эл. из деза предложил нам запитать эти розетки от фартучной группы которые подключены от другого провода на щитке (но на этом проводе еще водогрей и стиралка, он на 40) мой мч говорит что тогда я не смогу одновременно использовать духовку, посудомойку и стиралку

разобрать и собрать правильно электрощитки сможет только электрик?

0
Аватар пользователя
Katiko

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

27.09.2008 в 22:16:16

C2h5-OH, а как проверить перепутали ноль и землю или нет?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

27.09.2008 в 22:17:39

при нагрузке сети выбивает узо- перепутали. не выбивает- не перепутали.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

27.09.2008 в 22:18:45

подайте питание на контрольную лампочку=- фазу. а ноль с нее- коснитесь проводком земляного" контакта. доверьте этот процесс мужчине.

0
Аватар пользователя
Katiko

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

27.09.2008 в 22:36:15

да, мой мч предложил сделать тоже самое! завтра утром до прихода электрика попробуем...

а если все же не перепутали, что делать дальше?

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

27.09.2008 в 23:10:40

Katiko написал : вырубается автомат (УЗО) в щитке не только у нас но и у соседки...

Возможно, что у каждого УЗО в вашем щите своя нулевая латунная шинка для отходящих проводов. Рабочие могли перепутать и подключить Ваш нулевой провод к Соседской нулевой шинке. Электрик пусть посмотрит и перекинет провода.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

28.09.2008 в 06:53:15

возможно так е , что фазу взяли с узо а ноль на него не подключили. посмотрите, как подключены провода, сфотайте и кинте сюда.

0
Аватар пользователя
Katiko

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

28.09.2008 в 11:36:46

вот картинка, тут конечно ужас один у нас вырубает 2й и 3й в группе черных автоматов а у соседки выбивает 3й с40

0
Вложение
Аватар пользователя
Katiko

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

28.09.2008 в 12:30:09

C2h5-OH, попробовали способ, предложенный Вами вчера опять все вырубило

и электрик не идет и трубку не берет... господи, что же делать:help мне кухню завтра приедут собирать а у нас ничего не работает:help

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

28.09.2008 в 12:43:04

Катико, спокойно.

Судя по всему, у вас в щите всё должно быть подключено по цепочке:

  • фазные жилы: УЗО - счетчик - автоматы.
  • нулевые жилы: УЗО (вывод N) - счетчик - квадратные нулевые клеммники по 4 винта наверху.

Вам надо проследить по проводам от счетчиков, чьи это клеммники, и какой из них ваш.

Теперь смотрите ваши новые белые провода:

  • белые жилы - фазные- должны быть подключены к Вашим черным автоматам.
  • синие жилы - нулевые - должны быть подключены на Ваш нулевой клеммник.

Ну и на всякий случай, выключив ваши автоматы (!), проверьте подсоединения в розетках:

  • белые фазные и нулевые синие жилы должны быть подключены к контактам розеток,
  • желто-зеленая жила заземления должна быть подключена на контакты заземления в розетках, а в щите зажата под винт на раме щита на самом верху. Желто-зеленая и синяя жилы нигде не должны быть перепутаны.
0
Аватар пользователя
Katiko

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

28.09.2008 в 12:51:18

да, но эделать только это может сделать только электрик

0
Аватар пользователя
Katiko

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

28.09.2008 в 13:19:40

может быть найдутся знающие смельчаки, коготые смогут приехать и посмотреть все на месте

мы готовы обеспечить доставку от дома и обратно

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу