Katiko
Katiko
Новичок

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

28.09.2008 в 12:30:09

C2h5-OH, попробовали способ, предложенный Вами вчера опять все вырубило

и электрик не идет и трубку не берет... господи, что же делать:help мне кухню завтра приедут собирать а у нас ничего не работает:help

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

28.09.2008 в 12:43:04

Катико, спокойно.

Судя по всему, у вас в щите всё должно быть подключено по цепочке:

  • фазные жилы: УЗО - счетчик - автоматы.
  • нулевые жилы: УЗО (вывод N) - счетчик - квадратные нулевые клеммники по 4 винта наверху.

Вам надо проследить по проводам от счетчиков, чьи это клеммники, и какой из них ваш.

Теперь смотрите ваши новые белые провода:

  • белые жилы - фазные- должны быть подключены к Вашим черным автоматам.
  • синие жилы - нулевые - должны быть подключены на Ваш нулевой клеммник.

Ну и на всякий случай, выключив ваши автоматы (!), проверьте подсоединения в розетках:

  • белые фазные и нулевые синие жилы должны быть подключены к контактам розеток,
  • желто-зеленая жила заземления должна быть подключена на контакты заземления в розетках, а в щите зажата под винт на раме щита на самом верху. Желто-зеленая и синяя жилы нигде не должны быть перепутаны.
0
Katiko
Katiko
Новичок

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

28.09.2008 в 12:51:18

да, но эделать только это может сделать только электрик

0
Katiko
Katiko
Новичок

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

28.09.2008 в 13:19:40

может быть найдутся знающие смельчаки, коготые смогут приехать и посмотреть все на месте

мы готовы обеспечить доставку от дома и обратно

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

28.09.2008 в 14:12:35

2Katiko а напряжение в проблемных розетках не мерили? Попробуйте, от вольтметра ничего не выбьет. Мерить нужно "фаза-ноль; фаза - защитный ноль; ноль - защитный ноль"

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

28.09.2008 в 18:33:17

раз опять вырубило- тогда фаза с узо а ноль на него не пришел.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

28.09.2008 в 18:36:27

сфотографируйте- потелепатим. колективный разум ведь...

0
Katiko
Katiko
Новичок

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

28.09.2008 в 21:22:07

УРА! Все работает! ОГРОМНОЕ Спасибо Avmal, приехал и все грамотно починил...:applause: :applause: :applause: не то что некоторые горе-электрики из ДЕЗа..... спасибо всем форумчанам за подсказки... все-таки форум - великая вещь!:applause:

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

28.09.2008 в 21:34:10

так расскажите, в чем дело было... сгораем..

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

28.09.2008 в 22:11:31

C2h5-OH написал : так расскажите, в чем дело было... сгораем..

Присоединяюсь.
Avmal, рассказывайте, чего наваяли братья по разуму.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

28.09.2008 в 22:18:33

Katiko написал : Avmal, приехал и все

консультант тряхнул стариной...;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу