28.09.2008 в 14:12:35
2Katiko а напряжение в проблемных розетках не мерили? Попробуйте, от вольтметра ничего не выбьет. Мерить нужно "фаза-ноль; фаза - защитный ноль; ноль - защитный ноль"
28.09.2008 в 18:33:17
раз опять вырубило- тогда фаза с узо а ноль на него не пришел.
28.09.2008 в 18:36:27
сфотографируйте- потелепатим. колективный разум ведь...
28.09.2008 в 21:22:07
УРА! Все работает! ОГРОМНОЕ Спасибо Avmal, приехал и все грамотно починил...:applause: :applause: :applause: не то что некоторые горе-электрики из ДЕЗа..... спасибо всем форумчанам за подсказки... все-таки форум - великая вещь!:applause:
28.09.2008 в 21:34:10
так расскажите, в чем дело было... сгораем..
28.09.2008 в 22:11:31
C2h5-OH написал : так расскажите, в чем дело было... сгораем..
Присоединяюсь.
Avmal, рассказывайте, чего наваяли братья по разуму.
28.09.2008 в 22:18:33
Katiko написал : Avmal, приехал и все
консультант тряхнул стариной...;)
28.09.2008 в 23:29:58
Dale написал : Avmal, рассказывайте, чего наваяли братья по разуму.
Я уже рассказал одному из страждущих в подробностях, но попробую еще раз.
Все как обычно - никаких неожиданностей не было. Фазные провода подключили на выходы автоматов ( как только ума хватило на столь обдуманный поступок? :confused: ), а нулевые понавтыкали в ближайшие нулевые клеммники, причем, разных квартир. Один нулевой ухитрились правильно подключить.:a
Штукатуров, которые взялись подключить все кабели еще понять можно, но жэковского "электрика", который предложил для устранения этого дефекта электроснабжения заняться штраблением свежеотремонтированной кухни, включая плитку фартука, я понимаю с великим трудом. Вернее, вообще я его не понял ... Мрак!!!:(
29.09.2008 в 02:52:21
Электрики из Киргизии и Таджикистана рулят - пожарникам работа!