Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

28.09.2008 в 14:12:35

2Katiko а напряжение в проблемных розетках не мерили? Попробуйте, от вольтметра ничего не выбьет. Мерить нужно "фаза-ноль; фаза - защитный ноль; ноль - защитный ноль"

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

28.09.2008 в 18:33:17

раз опять вырубило- тогда фаза с узо а ноль на него не пришел.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

28.09.2008 в 18:36:27

сфотографируйте- потелепатим. колективный разум ведь...

0
Аватар пользователя
Katiko

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Москва

Сообщений: 51

28.09.2008 в 21:22:07

УРА! Все работает! ОГРОМНОЕ Спасибо Avmal, приехал и все грамотно починил...:applause: :applause: :applause: не то что некоторые горе-электрики из ДЕЗа..... спасибо всем форумчанам за подсказки... все-таки форум - великая вещь!:applause:

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

28.09.2008 в 21:34:10

так расскажите, в чем дело было... сгораем..

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

28.09.2008 в 22:11:31

C2h5-OH написал : так расскажите, в чем дело было... сгораем..

Присоединяюсь.
Avmal, рассказывайте, чего наваяли братья по разуму.

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

28.09.2008 в 22:18:33

Katiko написал : Avmal, приехал и все

консультант тряхнул стариной...;)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2008 в 23:29:58

Dale написал : Avmal, рассказывайте, чего наваяли братья по разуму.

Я уже рассказал одному из страждущих в подробностях, но попробую еще раз. Все как обычно - никаких неожиданностей не было. Фазные провода подключили на выходы автоматов ( как только ума хватило на столь обдуманный поступок? :confused: ), а нулевые понавтыкали в ближайшие нулевые клеммники, причем, разных квартир. Один нулевой ухитрились правильно подключить.:a
Штукатуров, которые взялись подключить все кабели еще понять можно, но жэковского "электрика", который предложил для устранения этого дефекта электроснабжения заняться штраблением свежеотремонтированной кухни, включая плитку фартука, я понимаю с великим трудом. Вернее, вообще я его не понял ... Мрак!!!:(

0
Аватар пользователя
kostuha

Местный

Регистрация: 20.03.2006

Москва

Сообщений: 116

29.09.2008 в 02:52:21

Электрики из Киргизии и Таджикистана рулят - пожарникам работа!

0