gennady_k написал :
- С точки зрения воздухообмена, пыли и т.п.
горизонтальный участок для механич. вентиляции - это нормально. Для ест. вентиляции - чем длиннее горизонтальный участок - это хуже. Будет ослабление. Если он в районе 1-2метра - не смертельно. Далее, что касается пластикового воздуховода. Я противник их, т.к. из-за статики на внутренней стенке пыль налипает только в путь и ничего с этим не сделаете.
Горизонтальный вент - это вполне нормально, здесь чисто "дизайнерство". Если Вас это устраивает - делайте. Удобство - да, все на виду и в случае чего ремонтопригодно. НО по шуму - честно скажу (у самого такой "карлсон" стоит), достает. Я бы ставил маленький S&P за потолок без всяких обратных клапанов, зонт без вентилятора(на него бы этот вент и работал бы) и пусть тянет и из верхней зоны куни и через зонт. Тем более, обычно вент в зонтах по производительности мощнее чем пропускает канал
gennady_k написал :
Насколько я понимаю вытяжка - сама по себе хороший клапан.
доп клапан не нужен. хлеб с медом от доп. меда слаще не станет. А вентилятор душит, но при нормальной ест.вентиляции через него воздух проходит нормально. Кстати, обратный клапан практически перекрывает ест.вентиляцию. Это дополнение к п.1
gennady_k написал :
Если решение кривое,
Решение не кривое, но я бы делал в металле, вент возле выхода в канал, без обратных клапанов, зонт без вентилятора.