Аватар пользователя
шахан

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 19

30.09.2008 в 17:20:21

Подскажите что можно сделать? Стена подвала постоянно сыреет и с этим ничего нельзя сделать по определению офисное здание глубина метров 6 была оштукатурена ранее чем то гипсовым и покрашена естественно все обшелушилось сейчас всю гипсу ободрали пытаемся отмыть до конца чем обработать/штукатурить/красить чтобы не шелушилось и не обваливалось

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

30.09.2008 в 20:00:35

ничем делайте нормальную гидроизоляцию СНАРУЖИ

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

30.09.2008 в 20:02:02

... или думаю, от цены пропитки методом сверления цокольных стен и подачи гидроизоляционной смеси в отверстия под давлением с помощью спецоборудования охренеет весь ваш офис...

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
Natalia N.

Местный

Регистрация: 05.03.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 758

30.09.2008 в 22:10:47

Если фундамент монолитный бетонный, то можно ободрать до чистого бетона штукатурку и применить изнутри Пенетрон. Если блочный, тоже можно, но мороки будет побольше из-за швов.

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

01.10.2008 в 00:03:35

2Natalia N. На сегодня не слышал ни об одном материале, который бы выдерживал отрицательное гидродавление, так что давайте не будем морочить голову гербалайфами.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
DSP007

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

01.10.2008 в 00:13:52

Ну силикатное стекло выдерживает, другой вопрос, что если стены УЖЕ сырые пропитать им внутрь невозможно. Имхо следующий вариант 1) Проверить исправность вентиляции и температуру стен в подвале. Возможно в нем исходно высокая влажность воздуха илии температура стен заведомо ниже температуры конденсации при заданной влажности поступающего наружного воздуха. В этом случае надо усиливать вентиляцию и ставить печку. 2) Если этого нет, а влага сочиться из земли- тогда подвал высушивать, пропитывать стены силикатным стеклом и изнутри подвала отливать кессон из водонепроницаемого бетона на цементе типа НЦ ( напрягающий цемент).

0
Аватар пользователя
Natalia N.

Местный

Регистрация: 05.03.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 758

01.10.2008 в 10:47:25

Gennady, этот материал я применяла в своем подвале изнутри три года назад, правда, не весь целиком пенетронила, т.к. геморроя много с блочным фундаментом, а один только плачущий блок. Блок успокоился и стоит сухохонький. Соседи последовали моему примеру и им стало щастье. Если Вас это не убеждает, можете сами купить пенетрона в развес и провести эксперимент. Цена испытаний - около 200 руб. за кило.

0
Аватар пользователя
шахан

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 19

01.10.2008 в 10:59:42

а что из себя представляет это самый пенетрон? вода не сочится но стены чуть чуть сыроваты

0
Аватар пользователя
шахан

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 19

01.10.2008 в 11:04:47

я думал может быть плиточным клеем поштукатурить красота не требуется просто должен быть хоть какой то божеский вид

0
Аватар пользователя
Natalia N.

Местный

Регистрация: 05.03.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 758

01.10.2008 в 11:47:19

Пенетрон - сухая смесь на основе цемента, разводится в жидкую кашу и намазывается на очищенную и увлаженную бетонную поверхность, наносить надо в два слоя с перерывом в один час. Потом увлажнять не помню уже сколько дней, а после схватывани и высыхания сверху идет любое покрытие. Расход примерно 1 кг на 1 кв. м в два слоя. Но если есть швы между блоками, их надо обрабатывать пенекритом - это другая смесь и с ней больше возни. Шов надо раскрыть, кажется, до 2 см глубиной, промазать пенетроном и потом туда затолкать скатанный в жгут пенекрит - он лепится, как пластилин. Я было хотела так обработать всю стену, да потом заленилась - если только один блок мокнет, к чему с остальными мучиться. Пока результатом довольна.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

01.10.2008 в 12:07:38

шахан написал : чем обработать/штукатурить/красить чтобы не шелушилось и не обваливалось

А гипсокартон не поможет ???

0
Аватар пользователя
шахан

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 19

01.10.2008 в 12:32:25

гипсокартон не поможет так как есть трубы отопления и кабеля связи которые закрывать нельзя

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

01.10.2008 в 13:22:54

Gennady написал : На сегодня не слышал ни об одном материале, который бы выдерживал отрицательное гидродавление

Пенетрон (и ещё несколько аналогов) именно и позиционируется для внутренней гидроизоляции бетона.

ломастер написал : А гипсокартон не поможет ???

На мокнущей стене? Нет конечно. Сам разбухнет и развалится.

0
Аватар пользователя
ssolovov

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

02.10.2008 в 00:02:09

Natalia N. написал : можете сами купить пенетрона в развес и провести эксперимент. Цена испытаний - около 200 руб. за кило.

Вам хорошо! А у нас на развес не нашел. Минимум - ведро 5 кг:(

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

02.10.2008 в 02:13:35

2Natalia N.
Я ничего себе мазать не буду.
А весь вами написанный текст выглядит как рекламная речёвка. Я прекрасно догадался с описания, что это гидроизоляционная смесь на основе цемента. Только большинство западных смесей не годится для обеспечения изоляции при отрицательном давлении, то бишь мазать изнутри. А русские материалы - это удешевлённое подобие западных аналогов, после начала производства с ухудшающимся качеством...

Конечно, просто сырость может выдержать, какие проблемы - давление очень низкое... Но нельзя однозначно утверждать, что такое будет всегда и в любом случае.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Назад