30.09.2008 в 17:20:21
Подскажите что можно сделать? Стена подвала постоянно сыреет и с этим ничего нельзя сделать по определению офисное здание глубина метров 6 была оштукатурена ранее чем то гипсовым и покрашена естественно все обшелушилось сейчас всю гипсу ободрали пытаемся отмыть до конца чем обработать/штукатурить/красить чтобы не шелушилось и не обваливалось
30.09.2008 в 20:00:35
ничем делайте нормальную гидроизоляцию СНАРУЖИ
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
30.09.2008 в 20:02:02
... или думаю, от цены пропитки методом сверления цокольных стен и подачи гидроизоляционной смеси в отверстия под давлением с помощью спецоборудования охренеет весь ваш офис...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
30.09.2008 в 22:10:47
Если фундамент монолитный бетонный, то можно ободрать до чистого бетона штукатурку и применить изнутри Пенетрон. Если блочный, тоже можно, но мороки будет побольше из-за швов.
01.10.2008 в 00:03:35
2Natalia N. На сегодня не слышал ни об одном материале, который бы выдерживал отрицательное гидродавление, так что давайте не будем морочить голову гербалайфами.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
01.10.2008 в 00:13:52
Ну силикатное стекло выдерживает, другой вопрос, что если стены УЖЕ сырые пропитать им внутрь невозможно. Имхо следующий вариант 1) Проверить исправность вентиляции и температуру стен в подвале. Возможно в нем исходно высокая влажность воздуха илии температура стен заведомо ниже температуры конденсации при заданной влажности поступающего наружного воздуха. В этом случае надо усиливать вентиляцию и ставить печку. 2) Если этого нет, а влага сочиться из земли- тогда подвал высушивать, пропитывать стены силикатным стеклом и изнутри подвала отливать кессон из водонепроницаемого бетона на цементе типа НЦ ( напрягающий цемент).
01.10.2008 в 10:47:25
Gennady, этот материал я применяла в своем подвале изнутри три года назад, правда, не весь целиком пенетронила, т.к. геморроя много с блочным фундаментом, а один только плачущий блок. Блок успокоился и стоит сухохонький. Соседи последовали моему примеру и им стало щастье. Если Вас это не убеждает, можете сами купить пенетрона в развес и провести эксперимент. Цена испытаний - около 200 руб. за кило.
01.10.2008 в 10:59:42
а что из себя представляет это самый пенетрон? вода не сочится но стены чуть чуть сыроваты
01.10.2008 в 11:04:47
я думал может быть плиточным клеем поштукатурить красота не требуется просто должен быть хоть какой то божеский вид
01.10.2008 в 11:47:19
Пенетрон - сухая смесь на основе цемента, разводится в жидкую кашу и намазывается на очищенную и увлаженную бетонную поверхность, наносить надо в два слоя с перерывом в один час. Потом увлажнять не помню уже сколько дней, а после схватывани и высыхания сверху идет любое покрытие. Расход примерно 1 кг на 1 кв. м в два слоя. Но если есть швы между блоками, их надо обрабатывать пенекритом - это другая смесь и с ней больше возни. Шов надо раскрыть, кажется, до 2 см глубиной, промазать пенетроном и потом туда затолкать скатанный в жгут пенекрит - он лепится, как пластилин. Я было хотела так обработать всю стену, да потом заленилась - если только один блок мокнет, к чему с остальными мучиться. Пока результатом довольна.
01.10.2008 в 12:07:38
шахан написал : чем обработать/штукатурить/красить чтобы не шелушилось и не обваливалось
А гипсокартон не поможет ???
01.10.2008 в 12:32:25
гипсокартон не поможет так как есть трубы отопления и кабеля связи которые закрывать нельзя
01.10.2008 в 13:22:54
Gennady написал : На сегодня не слышал ни об одном материале, который бы выдерживал отрицательное гидродавление
Пенетрон (и ещё несколько аналогов) именно и позиционируется для внутренней гидроизоляции бетона.
ломастер написал : А гипсокартон не поможет ???
На мокнущей стене? Нет конечно. Сам разбухнет и развалится.
02.10.2008 в 00:02:09
Natalia N. написал : можете сами купить пенетрона в развес и провести эксперимент. Цена испытаний - около 200 руб. за кило.
Вам хорошо! А у нас на развес не нашел. Минимум - ведро 5 кг:(
02.10.2008 в 02:13:35
2Natalia N.
Я ничего себе мазать не буду.
А весь вами написанный текст выглядит как рекламная речёвка.
Я прекрасно догадался с описания, что это гидроизоляционная смесь на основе цемента.
Только большинство западных смесей не годится для обеспечения изоляции при отрицательном давлении, то бишь мазать изнутри.
А русские материалы - это удешевлённое подобие западных аналогов, после начала производства с ухудшающимся качеством...
Конечно, просто сырость может выдержать, какие проблемы - давление очень низкое... Но нельзя однозначно утверждать, что такое будет всегда и в любом случае.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.