Добрый день. Делаю в новстройке ремонт. Добрался до электрики. В квартире уже существует разводка, но меня не устраивает. Хочу сделать под планируемые приборы и оборудование. В этажном щитке на вводе стоит диф.автомат 40А 30мА и три однополюсных автомата: 20А- 2штуки (один на розетки кухни, другой на оставшиеся розетки в квартире) и 16А -1 штука (на освещение квартиры). таким образом в квартиру входят три кабеля: ВВГ-3*2,5мм - 2шт. и ВВГ-3*1,5 -1шт. соответственно. Вот набросал схемы разводки и схему щитка. Вопрос собственно вот какой: для коммутации в щитке нужны шины (кажется так они называются) для N и PE - проводников. С рабочим нулём вроде бы разобрался -после каждого УЗО своя шинка и от туда уходят нули до потребителей. А вот с землёй вопрос, можно ли в моём случае три входящих в квартиру проводника PE объединить на одной шинке и от неё уже отводы до каждого потребителя? Или нужно, как на схеме, на каждый ввод -свою РЕ шину? И вообще покритикуйте то, что вам кажется неверным. Спасибо. P.S. Как что скоммутировано в подъездном щите не знаю -закрыто.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

01.10.2008 в 21:11:07

А зачем столько автоматов в квартирном щите, если вводы от 20А автоматов не меняете? Это просто нецелесообразно. "Землю" разных проводов объединять нельзя. Замените вводные кабели на один сечением 3х6.

0
jonny
jonny
Новичок

Регистрация: 01.10.2008

Волгоград

Сообщений: 55

02.10.2008 в 09:20:13

Т.е. мне можно в этажном щитке выкинуть три автомата 20А,20А и 16А, оставив на вводе только сорокаамперный диф автомат и от него провести в квартирный щиток один кабель сечением 3х6мм. А в квартирном щитке развести по группам. Я правильно понял? А этот диф автомат, он стоит уже после счетчика или до?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

02.10.2008 в 11:25:40

Правильно. А вот где стоит Ваш диф - мы не знаем. Смотрите сами. Если диф до счетчика, то после счетчика поставьте автомат С40.

0
jonny
jonny
Новичок

Регистрация: 01.10.2008

Волгоград

Сообщений: 55

02.10.2008 в 13:59:18

А для чего нужен этот автомат? разве он не будет дублировать имеющийся диф.? А вообще, обычно где ставят такие дифы до или после счетчика?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.10.2008 в 14:21:05

jonny написал : А вообще, обычно где ставят такие дифы до или после счетчика?

"Классика жанра": вводной АВ - счетчик - УЗО (дифф) - групповые УЗО, АВ и диффы.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

jonny
jonny
Новичок

Регистрация: 01.10.2008

Волгоград

Сообщений: 55

02.10.2008 в 15:04:09

Понятно. Хорошо, тогда если на вводе в квартирный щиток будет один кабель 3х6, то тогда фаза и рабочий ноль этого кабеля распределяются по групповым УЗО, затем фазы из каждого УЗО распределяются по групповым АВ, а рабочий ноль идет минуя АВ на шины по количеству, равные количеству УЗО, а проводник РЕ минуя УЗО и АВ сразу на одну шину. Затем фазы выходящие из АВ забирают от шин N и PE свои проводники и идут к потребителям. Я правильно понял? Таким образом у нас получаеться всего одна шина РЕ на все потребителяи -это правильно?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.10.2008 в 15:18:24

jonny написал : Хорошо, тогда если на вводе в квартирный щиток будет один кабель 3х6, то тогда фаза и рабочий ноль этого кабеля распределяются....

Лучше диф после счетчика поставить уже в своем ЩК в качестве главного выключателя и после него уже распределить.

jonny написал : Я правильно понял?

Ага.

jonny написал : Таким образом у нас получаеться всего одна шина РЕ на все потребителяи -это правильно?

Да.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

jonny
jonny
Новичок

Регистрация: 01.10.2008

Волгоград

Сообщений: 55

02.10.2008 в 15:27:20

Понятно. спасибо. Вот переделал схемку на однокабельный ввод, но с учетом того , что диф. стоит до счетчика. О, понял ляп. АВ 40А надо перенести в квартирный щиток. Ну а по опыту, обычно где электрики в новостройках диф. ставят до или после счетчика? Просто если я открою этажный щит, то врядли разберусь. Там столько проводов наверное:cool: . И ещё по разводке в квартире посмотрите, может, что не учел. Схемы прилагаются к первому сообщению.

0
jonny
jonny
Новичок

Регистрация: 01.10.2008

Волгоград

Сообщений: 55

02.10.2008 в 15:35:29

Ещё наверное надо заменить УЗО. Там где на 30мА, они будут 63А, а если бывают такие, то на 50А. Где 10мА, там достаточно на 20А поставить вместо 40А..

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.10.2008 в 15:36:29

jonny написал : Ну а по опыту, обычно где электрики в новостройках диф. ставят до или после счетчика?

После:

Kamikaze написал : вводной АВ - счетчик - УЗО (дифф) - групповые УЗО, АВ и диффы

0