06.10.2008 в 12:42:48
Форумчане, добрый день. Прочитал кучу тем, но до конца так и не понял.
Что имеется в настоящее время: Существующая стяжка в ванной состоит из железобетонной плиты толщиной 6-7 см, положенной на рубероид. Плиту раздолбать не получится - я пробовал, раздолбил только 100 x 100 мм и только до половины.
Что хочется: Хочется сделать гидроизоляцию и уложить напольную плитку на электрический мат с минимальной толщиной стяжки/клеевого слоя, т.к. потолки уже 248 см, еще и натяжной сантиметров 6 минимум опустит.
Что для этого планирую купить:
Как планируется делать: Сазиласт наношу тонким слоем, на этапе полимеризации посыпаю песочком. А вот что дальше делать - не знаю. Можно ли сделать, как предписывает производитель и уложить мат, залив его слоем клея не менее 8 мм?
Смущает то, что у стяжки 8 мм не будет сцепления с основанием через гидроизоляцию и сама толщина - 8 мм не является рекомендуемой.
Заранее спасибо за ответы. В голове разброд полный.
06.10.2008 в 15:35:09
Я взял себе гидроизоляцию на цементной основе - церезит 65, кажется. Хотя, мне не на пол, а на стену. Но брал, ожидая что покрытие будет не как плёнка, а сцеплено со стеной и с последующим слоем плиточного клея. Почитайте инструкцию в интернете - может, под ваши цели и сгодится.
06.10.2008 в 20:29:56
Спасибо за ответ, Vavan.
Кто нибудь еще может посоветовать :)?
06.10.2008 в 22:13:29
зачем гидроизоляция?обработайте стяжку праймером ветонит,разложите мат,зафиксируйте сетку мата к полу,чтоб не всплыла.залейте ровнителем ветонит 3000.толщиной 5мм.и смело кладите плитку.не заудьте только датчик сначала вмуровать.глаза боятся руки делают
07.10.2008 в 12:15:28
tormozzz написал : не заудьте только датчик сначала вмуровать
А вот вмуровывать датчик не стоит. Он - слабое звено и должна быть предусмотрена возможность его замены, для чего датчик внедряется в стяжку по непережатой гофре (кстати, она должна быть в комплекте).
07.10.2008 в 13:15:02
Форумчане, спасибо за внимание к моей проблеме.
Про датчик я, конечно же, прочитал в документации.
Еще один вопрос, который меня беспокоит. По периметру ванной комнаты в начале ремонта была сделана резино-битумная гидроизоляция.
В поддержке Теплолюкса мне сказали, что если кабель не будет лежать непосредственно на резино-битумной гидроизоляции, то проблем с запахом и расплавлением не будет.
Выскажите, плиз, свою точку зрения.
За 4 месяца капитального ремонта (обдирали все до бетона) очень устал и просто нет сил что-либо переделывать...
07.10.2008 в 13:24:38
Кабель тёплого пола и не должен лежать по периметру (надо отступать от стен на 5-10 см). Если Вы не собираетесь нагревать пол для того, чтобы жарить на нём яичницу, то ничего с резино-битумной гидроизоляцией не произойдёт.
07.10.2008 в 13:25:00
проблемнет написал : для чего датчик внедряется в стяжку по непережатой гофре
медная трубка и тоньше и лучше...
07.10.2008 в 13:33:54
BV написал : медная трубка и тоньше и лучше...
5 баллов. Как я только о ней не подумал...
проблемнет написал : Кабель тёплого пола и не должен лежать по периметру (надо отступать от стен на 5-10 см). Если Вы не собираетесь нагревать пол для того, чтобы жарить на нём яичницу, то ничего с резино-битумной гидроизоляцией не произойдёт.
Спасибо, надеюсь не будет пахнуть и к соседям стекать.
07.10.2008 в 13:41:32
BV написал : медная трубка и тоньше и лучше...
правда показывать датчик будет усреднённую температуру пола и стены.
07.10.2008 в 13:50:59
2проблемнет Не соглашусь - датчик находится в конце трубки.
Если уж хочется суперточности - можно поискать фторопластовую.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу