01.04.2012 в 10:35:28
всех приветствую. кто в курсе или нет.... домовой электрик сказал что в этом году приняли за правило квартирную проводку прокладывать в гофре включая и кабель с индексом НГ-LS? пока нашёл только это
04.04.2012 в 07:50:17
greg111 написал : домовой электрик сказал что в этом году приняли за правило квартирную проводку прокладывать в гофре включая и кабель с индексом НГ-LS?
ЧУшь он сказал. В приведенном Вами документе пункт а) неметаллической оболочкой кабеля. это для ВВГ нг и т.п. пункт б) для проводов без оболочки. Основная изоляция о которой идет речь( которую нужно "дополнительно защищать") это изоляция самих жил.
04.04.2012 в 09:14:27
greg111 написал : домовой электрик сказал что в этом году приняли за правило квартирную проводку прокладывать в гофре
Слон сказал, не разобрав Видно быть потопу Короче, так один жираф Влюбился в антилопу!
Хотя, вполне допускаю, что это новое веяние - "всё в гофру"! А после её ещё заземлять прикажут... :)
04.04.2012 в 09:18:21
Alexiy написал : Хотя, вполне допускаю, что это новое веяние - "всё в гофру"!
просто съем денег на 1 погонном метре больше
04.04.2012 в 19:23:16
он ссылался на якобы слова которые ему приводили на переаттестации в этом году...
04.04.2012 в 19:41:33
Насяльника написал : ЧУшь он сказал.
Вообще то нет. Если следовать требованию о сменяемости проводки, то труба или гофра должна быть. Если следовать последним противопожарным требованиям, то кабель должен быть "нг-LS". Осталось соединить эти требования вместе... ;) Только эти требования вступили в силу не вчера, а пару-тройку лет назад. :)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.04.2012 в 19:53:34
ни трубы ни гофра никак не обеспечивают сменяемости... уже плавали....
04.04.2012 в 22:31:42
greg111 написал : уже плавали....
Вероятно, что не там плавали...;) Труба d20 вполне обеспечит сменяемость 3*1,5, а протяжные коробки "помогут" на поворотах... ;) Если засунуть в гофру d16 с мылом кабель 3*2,5 и повернуть такую линию пару-тройку раз на 90 гр... вот тогда про сменяемость можно забыть. Но это ни сколько не отменяет нормативных требований к электропроводке. Хотя и тут (в нормативке) есть отступление о допустимости замоноличенной несменяемой проводки без труб, чем можно воспользоваться не нарушая нормативных требований.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.