Добавлено: 27.03.2021 13:30 Будет удалено: 30.03.2021 13:30. MaSeVi, Однако вы на шухере .)))
27.03.2021 в 17:27:49
Добавлено: 27.03.2021 13:30 Будет удалено: 30.03.2021 13:30. MaSeVi, Однако вы на шухере .)))
Да, ни фига.
27.03.2021 в 17:33:03
dokar написал: Однако вы на шухере
В смысле?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.03.2021 в 07:07:40
Да, ни фига.
31.03.2021 в 07:20:59
dokar, Да это понятно))) Когда форум починят - выложу сюда
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.07.2021 в 10:36:21
Возник тут диалог один. Оппонент утверждает, что в старом жил.фонде, где изначально двухпроводка (да еще и алюминиевая, в каждую квартиру - 2x4 ал.), МОЖНО до счетчика разделить ноль на PE и N. И PE уже использовать в розетках. Мне же кажется, что на такие действия должен быть запрет, иначе, напр., при отгорании нуля ДО такого разделения мы получим фазу на всех корпусах. И причем за счет созданного PE еще и УЗО не спасет. Оппонент же утверждает, что от такого спасет реле напряжения.
Но мне кажется, на такую "реконструкцию" должен быть нормативный и обосновывающий запрет... Или я не прав?
26.07.2021 в 21:09:09
sa78 написал: Оппонент утверждает, что в старом жил.фонде, где изначально двухпроводка (да еще и алюминиевая, в каждую квартиру - 2x4 ал.), МОЖНО до счетчика разделить ноль на PE и N. И PE уже использовать в розетках. Мне же кажется, что на такие действия должен быть запрет
Нет на это запрета, это штатный, по ПУЭ предыдущих редакций, способ ввода PE (защитного зануления) в квартиру, скажем, с корпуса этажного щитка.
31.07.2021 в 08:52:04
sa78 написал: Мне же кажется, что на такие действия должен быть запрет,
В новой редакции есть - запрет на разделение PENа в этажном щите. Но как отметил
Serge3leo написал: это штатный, по ПУЭ предыдущих редакций
sa78 написал: Оппонент же утверждает, что от такого спасет реле напряжения.
Если будут отключаться оба полюса, но у РН отключается только фаза. Как вариант контактор.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.07.2021 в 11:40:18
megrad написал: В новой редакции есть - запрет на разделение PENа в этажном щите.
Скорее всего новая редакция действует на новые постройки и реконструированные.
01.08.2021 в 14:59:43
megrad, “В новой редакции есть - запрет на разделение PENа в этажном щите.”
Строго говоря, в ПУЭ-7 нет такого запрета, а есть предписание выполнять магистрали от ВРУ дома с линиями PE и N (3-х или 5-и проводными).
Songo написал:
megrad написал: В новой редакции есть - запрет на разделение PENа в этажном щите.
Скорее всего новая редакция действует на новые постройки и реконструированные.
Songo, «новая редакция» или ПУЭ-7 вообще не действует. Действует СП 256.1325800.2016, но и он тоже относится к сводам правил добровольного применения. Так что надо смотреть что в проекте на дом написано.
Ну, если после реконструкции межэтажный стояк 5-и проводный (имеет отдельные PE и N), то корпус щитка следует защитно занулять на PE стояка, а PE в квартиру надо брать с PE стояка. А если стояк 4-х проводной, то электрика дома оставлена соответствующей ПУЭ предыдущих редакций, т.е. согласно им корпус этажного щитка защитно занулять на совмещённый нуль, а PE в квартиру брать с корпуса этажного щитка.
sa78, да, ещё не забывая: "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается". Возможно Вы этот запрет пытались вспомнить?
01.04.2022 в 21:16:44
Для получения электроэнергии прежде всего нужно организовать путь её доставки - выполнить технологическое присоединение к существующим сетям. Порядок присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, получения и выполнения ТехУсловий определены в Постановлении от 21 марта 2007 г. # 168 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства РФ по вопросам электроэнергетики".
Для покупки товара-электроэнергии нужен договор энергоснабжения, который заключается с энергоснабжающей организацей через её районные отделения - ЦОПы. Порядок и содержание договоров энергоснабжения включая права и обязанности абонентов и поставщиков энергии определены в постановлении Правительства РФ # 530 от 31 августа 2006 г "Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики".
Для обслуживания "последеней мили" сети - общедолевой собственности (например, проводки от ввода в многоквартирный дом до квартир) заключаются договора обслуживания с эксплуатирующей организацией. Порядок заключения таких договоров, права и обязанности сторон определены в постановлении Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
17.10.2022 в 12:28:20
Доброе утро! Интересуюсь кабелями ИнСил производства НПП Интех. Может, кому-то известно, какие испытания проходили кабели для работы в опасных производственных объектам? Собираемся использовать в условиях мороза до -35 градусов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу