15.05.2015 в 12:21:57
ebf написал : Так там про кабель 1,5 мм или нет?
Там про автомат "на 25А вместо положенного максимум 13А" в "электрошкафчике с предохранителями", неизвестным кабелем и явным наличием неисправности ибо выбивало... В общем ОБС
15.05.2015 в 12:55:51
SVKan, Спасибо.Только не понятно к чему тогда был этот пример?
15.05.2015 в 16:16:55
rip87, Ну потому что ,это не максимум
15.05.2015 в 16:30:31
ebf написал : 333vs333, Вот ваша цитата Максимально допустимый длительный ток для кабеля 2,5мм2 для скрытой прокладки - 25А. У нормальных автоматов ток не отключения 1,13*In(=1,13*25=28,25A) Расплавление изоляции только вопрос времени
В
15.05.2015 в 16:44:15
x-men, Вам номиналы автоматов не надоело умножать,а потом просто смотреть таблицы,может вы почитав п433.1 поймете параметр значения I2 и поймете,что он должен быть меньше или равен Iz*1,45 и прочитаете ,что обозначает Iz и In
15.05.2015 в 18:07:17
rip87, Ну открывайте таблицы и смотрите.Хотите возразить ГОСТу? Дерзайте
15.05.2015 в 19:15:26
АВ 25А к нему 2,5мм.кв и далее гирлянда розеток на 16А...:a
15.05.2015 в 19:22:25
ebf, посмотрел вашу ссылку на стандарт. Ваши тезисы не лишены оснований. И насколько я понял указанный вами стандарт в нем утверждается что кабеля для стационарной прокладки должны выдерживать протекающий через них ток который может достигать значения 1,45*Iдлительно допустимый. Т.е. для ввг 3*2,5 это значение достигает 40ампер. Ну и время соответственно для автоматов с характеристикой В и С не более часа. Что весьма сомнительно. В частности потому что в госте на ввг, на который я давал ссылку нет такого испытания. Установка автомата на 16 ампер не противоречит госту, а только ужесточает его требования.
15.05.2015 в 19:43:12
x-men, Конечно 16А не противоречит и не может противоречить ,я об этом неоднократно писал,просто очень хочется,что когда человек,который считает себя профи ,не писал вещей типа на 1,5 мм максимум 10а,на 2,5 мм 16а.И когда некоторый спецы тут на форуме умножают In автомата на 1,45 им бы не мешало тоже самое сделать и для кабеля Iz*1,45(а данные Iz взять из таблицы в зависимости от способа прокладки и свойств кабеля) и тогда всё будет в норме.В госте на кабели указано просто значение Iz также как и в сводных таблицах ГОСТа 50571.5.52 иначе кабель не будет соответствовать Ну и про Ib забывать не надо
15.05.2015 в 20:08:43
ebf написал : Хотите возразить ГОСТу? Дерзайте
Просто хочу знать максимальные токи для "ТУшных" кабелей. Мне думается что по этим формулам и придется на ступень ниже автомат выбирать...
15.05.2015 в 20:30:32
Элетропроводка зданий это не только кабели, а местами еще и их соединения. А исследованием соединений на этом форуме специалисты занимались уже давно. С настоящими испытаниями. Ebf прежде, чем обвинять во лжеэлектричестве почитайте начиная
15.05.2015 в 20:42:02
x-men, Лже электричество,это не выполнение норм и правил.Надеюсь согласны
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу