Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.05.2015 в 12:21:57

ebf написал : Так там про кабель 1,5 мм или нет?

Там про автомат "на 25А вместо положенного максимум 13А" в "электрошкафчике с предохранителями", неизвестным кабелем и явным наличием неисправности ибо выбивало... В общем ОБС

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.05.2015 в 12:55:51

SVKan, Спасибо.Только не понятно к чему тогда был этот пример?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.05.2015 в 15:20:39

ebf написал : Даже это не оправдывает 16А максимум на 2,5 мм

Почему?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.05.2015 в 16:16:55

rip87, Ну потому что ,это не максимум

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

15.05.2015 в 16:30:31

ebf написал : 333vs333, Вот ваша цитата Максимально допустимый длительный ток для кабеля 2,5мм2 для скрытой прокладки - 25А. У нормальных автоматов ток не отключения 1,13*In(=1,13*25=28,25A) Расплавление изоляции только вопрос времени

В этом действующем госте кроме условного тока несрабатывания 1,13*In (при котором автомат не должен срабатывать вообще) есть условный ток срабатывания 1,45*In. Этот ток согласно табличке 7 из этого стандарта может протекать в течении 1 часа. Очевидно, что за это время проводка должна оставаться неповрежденной. Теперь проверяем это значение для автоматов с номинальным током: 25А *1,45 = 36А --> ток больше 28А, которые установлены для ВВГ 3*2.5 в ГОСТ 16442-80 (табл.23); 20А *1,45 = 29А --> ток больше 28А; 16А *1,45 = 23А --> ток менее 28А.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.05.2015 в 16:44:15

x-men, Вам номиналы автоматов не надоело умножать,а потом просто смотреть таблицы,может вы почитав п433.1 поймете параметр значения I2 и поймете,что он должен быть меньше или равен Iz*1,45 и прочитаете ,что обозначает Iz и In

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.05.2015 в 17:49:53

ebf написал : Ну потому что ,это не максимум

А сколько максимум?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.05.2015 в 18:07:17

rip87, Ну открывайте таблицы и смотрите.Хотите возразить ГОСТу? Дерзайте

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

15.05.2015 в 19:15:26

АВ 25А к нему 2,5мм.кв и далее гирлянда розеток на 16А...:a

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

15.05.2015 в 19:22:25

ebf, посмотрел вашу ссылку на стандарт. Ваши тезисы не лишены оснований. И насколько я понял указанный вами стандарт в нем утверждается что кабеля для стационарной прокладки должны выдерживать протекающий через них ток который может достигать значения 1,45*Iдлительно допустимый. Т.е. для ввг 3*2,5 это значение достигает 40ампер. Ну и время соответственно для автоматов с характеристикой В и С не более часа. Что весьма сомнительно. В частности потому что в госте на ввг, на который я давал ссылку нет такого испытания. Установка автомата на 16 ампер не противоречит госту, а только ужесточает его требования.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.05.2015 в 19:43:12

x-men, Конечно 16А не противоречит и не может противоречить ,я об этом неоднократно писал,просто очень хочется,что когда человек,который считает себя профи ,не писал вещей типа на 1,5 мм максимум 10а,на 2,5 мм 16а.И когда некоторый спецы тут на форуме умножают In автомата на 1,45 им бы не мешало тоже самое сделать и для кабеля Iz*1,45(а данные Iz взять из таблицы в зависимости от способа прокладки и свойств кабеля) и тогда всё будет в норме.В госте на кабели указано просто значение Iz также как и в сводных таблицах ГОСТа 50571.5.52 иначе кабель не будет соответствовать Ну и про Ib забывать не надо

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.05.2015 в 20:08:34

ebf написал : типа на 1,5 мм максимум 10а,на 2,5 мм 16а

Приведите цитату такого утверждения мной.

Протрите монитор и не додумывайте за других:

333vs333 написал : И правило 1,5-10А, 2,5-16А очень актуально для тех, кто вообще не знает, что такое нормы.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.05.2015 в 20:08:43

ebf написал : Хотите возразить ГОСТу? Дерзайте

Просто хочу знать максимальные токи для "ТУшных" кабелей. Мне думается что по этим формулам и придется на ступень ниже автомат выбирать...

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

15.05.2015 в 20:30:32

Элетропроводка зданий это не только кабели, а местами еще и их соединения. А исследованием соединений на этом форуме специалисты занимались уже давно. С настоящими испытаниями. Ebf прежде, чем обвинять во лжеэлектричестве почитайте начиная отсюда.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.05.2015 в 20:42:02

x-men, Лже электричество,это не выполнение норм и правил.Надеюсь согласны

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу