24.07.2021 в 10:36:21
Возник тут диалог один. Оппонент утверждает, что в старом жил.фонде, где изначально двухпроводка (да еще и алюминиевая, в каждую квартиру - 2x4 ал.), МОЖНО до счетчика разделить ноль на PE и N. И PE уже использовать в розетках. Мне же кажется, что на такие действия должен быть запрет, иначе, напр., при отгорании нуля ДО такого разделения мы получим фазу на всех корпусах. И причем за счет созданного PE еще и УЗО не спасет. Оппонент же утверждает, что от такого спасет реле напряжения.
Но мне кажется, на такую "реконструкцию" должен быть нормативный и обосновывающий запрет... Или я не прав?
26.07.2021 в 21:09:09
sa78 написал: Оппонент утверждает, что в старом жил.фонде, где изначально двухпроводка (да еще и алюминиевая, в каждую квартиру - 2x4 ал.), МОЖНО до счетчика разделить ноль на PE и N. И PE уже использовать в розетках. Мне же кажется, что на такие действия должен быть запрет
Нет на это запрета, это штатный, по ПУЭ предыдущих редакций, способ ввода PE (защитного зануления) в квартиру, скажем, с корпуса этажного щитка.
31.07.2021 в 08:52:04
sa78 написал: Мне же кажется, что на такие действия должен быть запрет,
В новой редакции есть - запрет на разделение PENа в этажном щите. Но как отметил
Serge3leo написал: это штатный, по ПУЭ предыдущих редакций
sa78 написал: Оппонент же утверждает, что от такого спасет реле напряжения.
Если будут отключаться оба полюса, но у РН отключается только фаза. Как вариант контактор.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.07.2021 в 11:40:18
megrad написал: В новой редакции есть - запрет на разделение PENа в этажном щите.
Скорее всего новая редакция действует на новые постройки и реконструированные.
01.08.2021 в 14:59:43
megrad, “В новой редакции есть - запрет на разделение PENа в этажном щите.”
Строго говоря, в ПУЭ-7 нет такого запрета, а есть предписание выполнять магистрали от ВРУ дома с линиями PE и N (3-х или 5-и проводными).
Songo написал:
megrad написал: В новой редакции есть - запрет на разделение PENа в этажном щите.
Скорее всего новая редакция действует на новые постройки и реконструированные.
Songo, «новая редакция» или ПУЭ-7 вообще не действует. Действует СП 256.1325800.2016, но и он тоже относится к сводам правил добровольного применения. Так что надо смотреть что в проекте на дом написано.
Ну, если после реконструкции межэтажный стояк 5-и проводный (имеет отдельные PE и N), то корпус щитка следует защитно занулять на PE стояка, а PE в квартиру надо брать с PE стояка. А если стояк 4-х проводной, то электрика дома оставлена соответствующей ПУЭ предыдущих редакций, т.е. согласно им корпус этажного щитка защитно занулять на совмещённый нуль, а PE в квартиру брать с корпуса этажного щитка.
sa78, да, ещё не забывая: "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается". Возможно Вы этот запрет пытались вспомнить?
01.04.2022 в 21:16:44
Для получения электроэнергии прежде всего нужно организовать путь её доставки - выполнить технологическое присоединение к существующим сетям. Порядок присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, получения и выполнения ТехУсловий определены в Постановлении от 21 марта 2007 г. # 168 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства РФ по вопросам электроэнергетики".
Для покупки товара-электроэнергии нужен договор энергоснабжения, который заключается с энергоснабжающей организацей через её районные отделения - ЦОПы. Порядок и содержание договоров энергоснабжения включая права и обязанности абонентов и поставщиков энергии определены в постановлении Правительства РФ # 530 от 31 августа 2006 г "Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики".
Для обслуживания "последеней мили" сети - общедолевой собственности (например, проводки от ввода в многоквартирный дом до квартир) заключаются договора обслуживания с эксплуатирующей организацией. Порядок заключения таких договоров, права и обязанности сторон определены в постановлении Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
17.10.2022 в 12:28:20
Доброе утро! Интересуюсь кабелями ИнСил производства НПП Интех. Может, кому-то известно, какие испытания проходили кабели для работы в опасных производственных объектам? Собираемся использовать в условиях мороза до -35 градусов.
17.10.2022 в 17:34:39
pavelsemenov44, Позвоните в РМРС. на основе каких испытаний выдаётся подобный сертификат, узнайте.
17.10.2022 в 22:45:59
pavelsemenov44 написал: Собираемся использовать в условиях мороза до -35 градусов
а как же ядерная зима? :o :confused: :popcorn при ней гораздо холоднее зы. да и в Уфе (если вы оттуда) как-то были морозы под -50
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.10.2022 в 22:00:25
pavelsemenov44, и вам доброго дня. Интересовался данной темой недавно. Кабели проходили испытания для работы в самых разных условиях, в том числе испытания на продольную герметичность для ограничения перемещения горючих веществ по кабелю, еще проходили испытания на вибропрочность. Это я говорю про кабели ИнСил, работающие при напряжении 0,66-3 кВ.
24.04.2024 в 10:26:08
Доброго дня. В СНТ куплен дом, который был в долевой собственности. Соответственно, выполнено однофазное подключение по двум линиям ЛЭП с двумя счетчиками (или по одной линии, но двумя проводами с разных мест, не разбираюсь). Дом одна линия, баня, садовый домик другая. Теперь владелец дома один, расчетный счёт один, и сейчас тема мутная, вроде просят убрать второе подключение. В приоритете оставить эти два однофазных подключения, но увеличить нагрузку на каждое до 7-8 кВт (сейчас пять). Вопросы. Соответственно, интересуют законы, постановления о правилах подключения одного расчетного счета, касаемо данной ситуации, и о правомочности требований об отключении второго ввода на один расчетный счёт. Как выход, делиться частью доли на родственника, и оформлять второй л/с. Есть ещё варианты?
24.04.2024 в 10:51:14
Kirch, трехфазное подключение на 15 кВт не рассматривали?
24.04.2024 в 11:01:09
Очень Много но.. Только собрал им недешевый щит под однофазку, потом проблемы с перекосом фаз, покупка дорогого трансформатора, проводов, и т.п. Ну нафиг) Дом для летнего проживания. Есть печка)))
24.04.2024 в 11:48:17
E_Z написал: Kirch, трехфазное подключение на 15 кВт не рассматривали?
E_Z, Гемор предлаете?))) Поясняю У меня есть заказчик который сидит на трёхфазном подключении у него есть сосед также на трёхфазном подключении но заказчик продал соседу треть земли. И теперь сосед требует от него треть мощности положенные на участок. И как это возможно поделить технически и юридически ? :cool: Вот ваш вопрос примерно из этой оперы.
24.04.2024 в 12:00:11
dokar, как альтернатива двум вводам на один участок вполне. Опять же 15 кВт соответствует пожеланию общей мощности (7+7), при однофазном вводе недостижимой (сомнительно, что сбытовики разрешат оставить два ввода, а тем более увеличить по ним мощность).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.