20.01.2011 в 17:01:53
Да. Сначала яндекс выдал только ВСН 80 года. Только позже выяснилось, что их два под одним номером, но в разные годы.
24.01.2011 в 19:08:23
2DREARY вот это:
25.01.2011 в 20:07:54
Спасибо, ПРОРАБ. Документ отличный и нужный. Есть от чего плясать. Скачал, пошел изучать.
25.01.2011 в 21:20:42
Не до конца понимаю толкование пункта 13.5.1. в СП 31-105-2002Уважаемые господа профессионалы. Пожалуйста разъясните мне, какие провода и кабели являются в защитной оболочке? Какие марки проводов, относится ли к ним NYM?
25.01.2011 в 21:49:00
Фёдорович написал : Пожалуйста разъясните мне, какие провода и кабели являются в защитной оболочке? Какие марки проводов, относится ли к ним NYM?
Любой провод (двух и более жильный), который кроме слоя изоляции еще имеет дополнительный защитный слой (пластиковый, резиновый, металлический) называется кабелем. NYM это кабель
25.01.2011 в 22:34:11
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.01.2011 в 23:10:32
2Фёдорович Веселенький пунктик.
В СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" требования гораздо суровее:
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.01.2011 в 10:18:44
Где бы найти справочку по принадлежности распространенных материалов к группам?
26.01.2011 в 10:24:42
Насяльника написал : Где бы найти справочку по принадлежности распространенных материалов к группам?
Там, где материал покупали... Сейчас они немного по другому маркируются ГОСТ пожарный изменили.
26.01.2011 в 17:01:10
Kamikaze написал : 2Фёдорович Веселенький пунктик.
Согласен, два более- менее современных НТД, и совершенно противоположное толкование одного и того-же способа монтажа, вот и в ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ____________ *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Так как всё таки правильно? Хотелось- бы по СП 31-105-2002, там даже поясняющие рисунки приложены. Меня этот вопрос тоже очень задевает.
26.01.2011 в 17:11:57
Михаил 53 написал : Хотелось- бы по СП 31-105-2002
Оно не действует. Это:
Kamikaze написал : СП 31-110-2003
Тонкий намек...
26.01.2011 в 17:15:06
То Насяльника
И далее по поиску..
27.01.2011 в 13:30:40
Отсмотрел (30 мин чтения блин) не надо оно мне считать пожарную опасность.:)
sanykrimea написал : И далее по поиску..
Жаль. Что угодно кроме нужного.
ПPOPAБ написал : Там, где материал покупали... Сейчас они немного по другому маркируются ГОСТ пожарный изменили
:):):)
Не знаю как у вас, а у нас такой вопрос менагеру в "магазине" или тем паче на стой базах:
"А какой категории горючести ваш гипсокартон, евровагонка с пропиткой??? и т.п."
Приводит собеседника в состояние непрерывного RESETA от перегрузки мозга.:):)
27.01.2011 в 13:46:18
Насяльника написал : Не знаю как у вас, а у нас такой вопрос менагеру в "магазине" или тем паче на стой базах: "А какой категории горючести ваш гипсокартон, евровагонка с пропиткой??? и т.п."
В магазинах: показывают оригинал и сразу делают копию сертификатов со своей печатью, при первом же вопросе... На строй базах: сами спрашивают - сертификаты нужны?.. На партию материала по безналу- сразу выдают пачку документов. По просьбе, почти на любой имевшийся в продаже материал - копию сертификатов...
27.01.2011 в 14:28:26
На наших "базах" по русски то плохо говорят. Не те объемы с.:) Попробую как нить в магазине.Спасибо.