12.07.2011 в 14:25:50
newuser написал : буду менять все на медь
Это правильно.
12.07.2011 в 19:03:09
newuser написал : ЗЫ. Кто нибудь работал с продуктами 3М?
айс (врезные массово не пробовал)
13.07.2011 в 22:46:28
А что скажете по поводу такого соединения? Имеет право на жизнь?
13.07.2011 в 22:53:11
перестраховщики... Ну, не слишком технологично... А я когда вижу медную скрутку, то у меня руки сами к паяльнику тянутся... :)
13.07.2011 в 22:56:00
AceMan написал : Имеет право на жизнь?
глупое и бессмысленное извращение, хотите крутить, пользуйтесь колпачками (СИЗ), при желании их можно и на длинных скрутках использовать (если фобия такая) изоленточкой подмотав
13.07.2011 в 22:56:54
AceMan написал : что скажете
Болт с гайкой наверно дешевле...
13.07.2011 в 23:01:47
Шихаэль Мума написал : Болт с гайкой наверно дешевле...
Перефразирую... Данное извращение лучше простой скрутки, или простого wago ? Или wago этой скруткой только хуже сделали?
13.07.2011 в 23:10:20
AceMan написал : А что скажете по поводу такого соединения?
Презерватива не хватает, что бы уж и герметичность обеспечить... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.07.2011 в 23:11:42
Кашу маслом не испортишь... но и есть уже не будешь! :) Хуже не сделали, но насколько это удобно и технологично в процессе монтажа и после?
14.07.2011 в 10:22:39
AceMan написал : А что скажете по поводу такого соединения? Имеет право на жизнь?
Извращение.
AceMan написал : Данное извращение лучше простой скрутки, или простого wago ?
Хуже ВАГО.
AceMan написал : Или wago этой скруткой только хуже сделали?
Это скрутка сделала хуже ВАГО. Без скрутки было-бы значительно более надёжное соединение.
19.07.2011 в 10:23:15
Уважаемые а что Вы скажите по поводу надежности контакта и долговечности таких клемников и сравнения с другими видами соединений?
Электрические соединители с врезным контактом Scotchlok™ предназначены для соединения или присоединения силового провода (отвода) к магистральному проводу и изоляции соединения. Соединители рассчитаны для использования с медными силовыми кабелями/проводами, однопроволочными и многопроволочными, гибкими и жесткими. Сечение проводов от 0,5 до 4,0 мм2, максимальный диаметр изоляции до 4,8 мм. Врезной контакт (IDC – Insulation Displacement Contact) обеспечивает качественное соединение без зачистки изоляции и пайки. Соединители IDC имеют пружинный ножевой контакт, который при нажатии прорезает изолюцию и внедряется в медь проводников. Крышка соединителя защелкивается и удерживает контакт в проводниках, обеспечивая герметичность контактной зоны и способствуя диффузии, которая со временем приводит к "холодной" сварке провода и контакта. Корпус соединителей сделан из полипропилена, устойчивого к химическим веществам и растворителям. Ножнвой контакт - из устойчивой к коррозии луженой латуни. Соединители серии 314 и 316 IR содержат гидрофобный наполнитель, обеспечивающий защиту соединения от влаги. Для монтажа соединителей дастаточно обычных плоскогубцев.
19.07.2011 в 10:40:07
Вообще, да, интересный вопрос. Обнаружил их на страничке
Неясно с надёжностью зажима мягких многопроволочных жил.
Короче, решение интересное, но ещё интереснее было бы их испытать типа как тут на токи в несколько Ампер:
20.07.2011 в 14:54:10
А так на WAGO нормально собрано?
Свет, без заземления - ВВГ 2x1.5. Провода, входящие в клеммы, (без скруток) дополнительно произолированы (ПВХ + Х/Б соответствено). Собираю сам, каждый раз думаю правильно ли все сделал?
20.07.2011 в 14:56:43
drug. написал : дополнительно произолированы (ПВХ + Х/Б соответствено).
Излишняя перестраховка. Нормально, однако 3-й провод лишним не будет, особенно, если надумаешь ставить переключатель, датчик движения, 2-клавишный выключатель...
20.07.2011 в 17:11:07
100%
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу