Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

23.05.2014 в 20:08:56

haramamburu написал : Ясн... короче не в тему..

Вот в тему посмотрите ГОСТ 16442-80 там дан требования к кабелям и внизу методы их испытания.

А вот ГОСТ 23286 на испытания кабелей напряжением

Таблица 10 кВ ---------------------------------------T--------------------------------¬

¦ Номинальное напряжение кабеля ¦Испытательное напряжение кабеля ¦

+--------------------------------------+--------------------------------+

¦ 0,66 ¦ 3 ¦

+--------------------------------------+--------------------------------+

¦ 1 ¦ 3,5 ¦

+--------------------------------------+--------------------------------+

¦ 3 ¦ 9,5 ¦

+--------------------------------------+--------------------------------+

¦ 6 ¦ 15 ¦

L--------------------------------------+---------------------------------

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.05.2014 в 20:26:50

Synopsis написал : Вот в тему

Ок! Про испытательное 3кВ Алексий уже написал, спору нет! Но в быту то такой напругой даже не мегерят! Далее... на изоленте или термотрубках видели надпись про кВольты? Я нет... Еще... про изоленту например есть гдето нормативах "в два слоя с напуском..." - не подскажете где есть такое же по термотрубкам? ЗЫ - я выше приводил ссыль на электрическую прочность термоусадок - 11кВ на мм - это мало?

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

23.05.2014 в 20:28:36

haramamburu написал : Ок! Про испытательное 3кВ Алексий уже написал, спору нет! Но в быту то такой напругой даже не мегерят! Далее... на изоленте или термотрубках видели надпись про кВольты? Я нет... Еще... про изоленту например есть гдето нормативах "в два слоя с напуском..." - не подскажете где есть такое же по термотрубкам? ЗЫ - я выше приводил ссыль на электрическую прочность термоусадок - 11кВ на мм - это мало?

только учтите толщина уседшей термотрубки не более 0.1-0.2мм :) Она как газета тонкая, если сравнить почти с 1мм изоляции проводов.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.05.2014 в 20:32:07

Synopsis, вы какую трубку усаживали и усаживали ли хоть раз? Она неусаженная самая тонкая китайская уже 0,2 - 0,3 мм.

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

23.05.2014 в 20:36:45

Костян челяб написал : Synopsis, вы какую трубку усаживали и усаживали ли хоть раз? Она неусаженная самая тонкая китайская уже 0,2 - 0,3 мм.

Периодически пользуюсь))) В своё время усаживал за смену сотнями их, в молодости)

http://www.electroua.com/2784/ вот тут четко написано 2.5кВ, верить можно!

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

23.05.2014 в 20:37:25

Synopsis написал : только учтите толщина уседшей термотрубки не более 0.1-0.2мм

Померил ради (микрометром...) интереса... 0,38 неусаженная... Усаженная толще...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.05.2014 в 20:39:52

Synopsis написал : только учтите толщина уседшей термотрубки не более 0.1-0.2мм

:p http://siriust.ru/info/tut/

0
Вложение
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

23.05.2014 в 20:40:19

Ладно убедили, просто пока сам не проверю, не убедюсь :o Я сам в щите ими пользовался, дополнительно фазные провода в них попрятал :)

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

23.05.2014 в 20:41:17

haramamburu написал : :p http://siriust.ru/info/tut/

А с горючестью как у них? В этой таблице написано стойкости к горючести нет. :cool:

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.05.2014 в 20:43:19

Synopsis написал : А с горючестью как у них? В этой таблице написано стойкости к горючести нет.

Я как пример привел))) Ах ну да... цвет еще не тот ;)

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.05.2014 в 20:44:55

Ну тогда военная ТУТ. Со всеми сертификатами. http://www.polymerpro.ru/catalog/termousazhivaemye-trubki-tut/tut.shtml

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

02.06.2014 в 18:38:00

Я просто обязан оставить это здесь: http://www.youtube.com/watch?v=9UkXUr8wfao&feature=youtu.be "феерическая расстановка точек над соединением проводов" :)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

02.06.2014 в 18:42:14

spilhp написал : Я просто обязан оставить это здесь: http://www.youtube.com/watch?v=9UkXUr8wfao&feature=youtu.be "феерическая расстановка точек над соединением проводов" :)

Без вариантов!!! Земсков сказал Ваго значит Ваго! (ушел выкидывать пресс со слезами на глазах...) Кстати, обнаружил в магазине "педальные "ваги" производства ТДМ, шо-то опасаюся я... там же 773 и выглядят точь в точь...

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

02.06.2014 в 23:42:39

spilhp написал : Я просто обязан оставить это здесь: http://www.youtube.com/watch?v=9UkXUr8wfao&feature=youtu.be "феерическая расстановка точек над соединением проводов" :)

Пусть сам у себя! вот смысл видео )

0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

08.06.2014 в 20:45:16

читал-читал тему и мой маленький моск вскипел. Собираю электрический щит в дачный дом своими руками. Ввод 3 фазы по 50А, каким инструментом пользоваться чтобы внутрищитовую разводку делать кабелем ПВ3? И какие наконечники использовать?

Спасибо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.