Большое спасибо. 1.Если опрессовывать гильзой, то нужен кусок кабеля этой марки или можно например удлинить проводом ПВ3? 2.Гильза ГМЛ ? 3.У меня есть пресс-клещи до 16мм2 - подойдут?
23.05.2014 в 14:20:26
Большое спасибо. 1.Если опрессовывать гильзой, то нужен кусок кабеля этой марки или можно например удлинить проводом ПВ3? 2.Гильза ГМЛ ? 3.У меня есть пресс-клещи до 16мм2 - подойдут?
23.05.2014 в 14:46:55
23.05.2014 в 14:49:30
Позвольте последний вопрос. Изолировать гильзу термоусадочной трубкой ?
23.05.2014 в 15:00:40
Lenkin2007 написал : Изолировать гильзу термоусадочной трубкой ?
Да хоть чем))) Но термоусадка - цивильней..
23.05.2014 в 15:37:37
haramamburu написал : Да хоть чем))) Но термоусадка - цивильней..
Только надо учесть термоусадка тонкий материал. Пробивное напряжение где-то от 1кВ до 2кВ, а в проводке требуется вроде более 4кВ. одного слоя термоусадки недостаточно будет. Либо фазные и нулевые гильзы разводить на расстояние.
23.05.2014 в 15:41:54
Synopsis написал : Пробивное напряжение где-то от 1кВ до 2кВ, а в проводке требуется вроде более 4кВ.
нет. Кабель 0,66 кВ проверяется напряжением 3 кВ на заводе, а готовая проводка должна иметь сопротивление не менее 0,5 МОм при напряжении 1 кВ. Так что 1 кВ - нормально.
23.05.2014 в 15:43:25
У меня только нулевая гильза, но одену два слоя термоусадки, на всякий.
23.05.2014 в 15:55:12
Synopsis написал : Только надо учесть термоусадка тонкий материал. Пробивное напряжение где-то от 1кВ до 2кВ, а в проводке требуется вроде более 4кВ.
Термоусаживаемая трубка (термотрубка) 3M с клеевым подслоем MDT-A
Сопротивление пробою кВ/мм 11
и вообще - откуда эти 4кВ?
23.05.2014 в 16:45:24
haramamburu написал : Термоусаживаемая трубка (термотрубка) 3M с клеевым подслоем MDT-A и вообще - откуда эти 4кВ?
Современные электросчётчики рассчитаны на максимум 4кВ импульсы. Вот и провода должны не хуже. Да откуда угодно импульсы могут появится, особенно во время грозы. Даже во время переключения линий, броски в сетях могут быть броски до 1кВ и выше.
23.05.2014 в 16:57:22
Synopsis написал : Да откуда угодно импульсы могут появится, особенно во время грозы. Даже во время переключения линий, броски в сетях могут быть броски до 1кВ и выше.
Во время переключений-так называемые коммутационные перенапряжения. Ставят ОПН или разрядники.
23.05.2014 в 17:05:33
Synopsis написал : Современные электросчётчики рассчитаны на максимум 4кВ импульсы.
Ясн... короче не в тему..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу