333vs333 написал : А ваго на 20-24А

Иногда пишут, что клеммы Wago рассчитаны на ток 20A, и потому использовать их в розеточных цепях с автоматом на 16А рискованно, поскольку 16A*1,45=23А, что больше ваговских 20А. Я ничего не утверждаю по поводу реального максимально допустимого тока для ваговских клемм, просто никак не мог понять, откуда взялись эти 20А, ведь на самих кламмах указано 24А при 2,5мм[SUP]2[/SUP] и 32А при 4мм[SUP]2[/SUP]:

Читая обзор новых клемм Wago 221, пришедших на смену Wago 222, я, кажется, нашёл ответ на свой вопрос:

Wago USA has explained that the 32A rating is in accordance with IEC and international standards. For the USA market and applications, the 221′s maximum current rating will be based on its maximum conductor size – 12 AWG – and will thus be 20A.

То есть 32А - это в соответствии с IEC (МЭК) и международными стандартами. А для американского рынка максимальный ток клемм определяется по максимальному размеру проводника: 20А для 12 AWG.

0
Вложение
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2014 в 11:16:34

Jurgen, я говорил не про эти клеммы, поэтому и токи другие. (да и токи я навскидку указал, некогда искать)

PS Если клемма может выдержать 32А, то совершенно нет смысла занижать этот показатель, исходя из максимального тока сечения проводника. Но в то же время, стоит обратить внимание на статью от производителя, в которой указаны предпочтительные области применения этих клемм - "Типичные области применения в строительстве подключение света, слепых двигателей и проводке систем домофон, металлическая дверь и ворота. В промышленности, терминал подключение идеально подходит для проводки двигателей и насосов." (перевод гугл)

0
Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

17.06.2014 в 12:57:53

333vs333 написал : "Типичные области применения в строительстве подключение света, слепых двигателей и проводке систем домофон, металлическая дверь и ворота. В промышленности, терминал подключение идеально подходит для проводки двигателей и насосов." (перевод гугл)

Я так понимаю, что здесь перечислены те области, где осуществляется подключение стационарных потребителей: светильников, двигателей и т.д. А для стационарной электропроводки рычажки не нужны, соединение в распредкоробке делается раз и навсегда. Для неё позиционируется серия 2273.

PS. Опять же, я ничего не утверждаю о максимальном токе ваговских клемм и не агитирую их применять. Разговор о заявленном производителем максимальном токе клемм и их позиционировании.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2014 в 13:00:56

Jurgen написал : PS. Опять же, я ничего не утверждаю о максимальном токе ваговских клемм и не агитирую их применять. Разговор о заявленном производителем максимальном токе клемм и их позиционировании.

Все верно. Об этом я и писал выше: нет причин не доверять производителю, своим же все доверяют ;) . Очень плохо то, что много подделок, и как их отличить от оригинала, хз.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

17.06.2014 в 16:18:08

Alex2507 написал : Без вариантов!!! Земсков сказал Ваго значит Ваго! (ушел выкидывать пресс со слезами на глазах...) Кстати, обнаружил в магазине "педальные "ваги" производства ТДМ, шо-то опасаюся я... там же 773 и выглядят точь в точь...

Варил сваркой и буду варить!капля.:) А ваго ставлю только на освещение.

0
Belk
Belk
Местный

Регистрация: 03.03.2013

Краснотурьинск

Сообщений: 732

17.06.2014 в 16:49:35

Взял TDM 222 и WAGO 222, По мне TDM более качественное литье, плюс защелок больше. Разобрать бы из промерять прижимную и токоведущую пластины. Но что то не могу отогнуть защелки.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2014 в 16:57:16

Belk написал : Взял TDM

Поджигать не пробовали? Все, с чем сталкивался от них, не выдерживает никакой критики - все в мусорку.

0
Asples
Asples
Новичок

Регистрация: 31.10.2013

Магадан

Сообщений: 7

18.06.2014 в 13:31:57

Можно ли медный много жильный облуженый (плотно скрученный и пропаянный) провод подсоединять в винтовой зажим автомата? Или как лучше сделать?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.06.2014 в 13:39:57

Asples написал : много жильный

многопроволочный вы хотели сказать.

Asples написал : облуженый (плотно скрученный и пропаянный) провод подсоединять в винтовой зажим автомата?

Нет. Потому как такое соединение "потечёт". Из-за олова соединение будет прослабляться.

Asples написал : как лучше сделать?

Лучше: 1) Использовать однопроволочную жилу, типа ПуВ, ПВ-1, жила кабеля ВВГ 2) Обжать трапецией втулочным штыревым наконечником НШВ/НШВИ

0
Asples
Asples
Новичок

Регистрация: 31.10.2013

Магадан

Сообщений: 7

18.06.2014 в 13:49:21

VIVA написал : многопроволочный вы хотели сказать.

Спасибо, не силен в терминологии.

VIVA написал : 1) Использовать однопроволочную жилу, типа ПуВ, ПВ-1, жила кабеля ВВГ

Это не вариант к сожалению, кабель куплен и уже ждет своего часа. Просто подвернулся сильно дешево, для своего сечения жил.

VIVA написал : 2) Обжать трапецией втулочным штыревым наконечником НШВ/НШВИ

Как нибудь можно обжать 10 кв.мм кабеля, без использования спец инструмента? а то ради 4-х концов пресклещи покупать желания нет, тем более объехав несколько магазинов я даже цену не узнал(( та как у нас этим добром не торгуют

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.06.2014 в 14:14:10

Asples написал : 10 кв.мм кабеля

что за "кабель"?

0