Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

19.12.2014 в 21:05:24

Radio написал : Нет, просто головой думать умею

вот Вы и покажите как сделали в подобной ситуации и как оно повело себя спустя годы

haramamburu написал : Да чеж вас так от этих ВАГин то прет? Самое доступное для вас соединение?

+1 пару недель назад попросил меня кореш розеточки/выключатели в его квартире поменять, ремонт он недавно сделал, обои дорогие поклеил... дом 70х годов постройки, кирпич, с выключателями всё понятно, что проводам на таких токах будет и их не дергают, а вот розеткам меньше повезло, розетка в прихожей не работала совсем, открыл, один провод обломан и нарощен тонкой медной многожилкой, накручено на алюминиевую жилу и загнуто, делал электрик из ЖКХ, соответственно всё это отгорело, проводок короткий, не подлезть совсем, ну если только типа полиэтиленового клеммника поставить, но он отгорит со временем, спрашиваю ну ты же не будешь в эту розетку ничего мощного включать, он отвечает конечно не буду, ну если только фен или удлинитель... в общем выломал я железный подрозетник, освободилось несколько см провода, откусил от старой розетки клемму и удлинил медяшкой, заизолировал, вмазал новый подрозетник, поставил розетку, врубаю - не работает..., зашибись..., вроде и нежно с проводами обращался, а второй обломился тоже, вытаскиваю подрозетник, и со вторым проводом ту же экзекуцию... собрал, всё ок, посмотрим сколько проживет (у меня дома люминь нарощенный медью через винтики - шайбочки - гаечки живет более десяти лет на самых нагруженных линиях, а вот половина опрессованных соединений от застройщика подплавлялись)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.12.2014 в 21:18:10

юра Т, могу выложить фото розетки, ноль которой подключен через 2273, проводка алюминий, 1,5 года отработала со стиралкой - ничего не плавится пока. Я против ваг на розетках, но другого ничего у нас нет, чтобы можно было в подрозетник поместить.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

19.12.2014 в 21:22:10

юра Т написал : если только типа полиэтиленового клеммника поставить, но он отгорит со временем

Кстати, о полиэтиленовых... Имею в прихожей розетку, в подрозетнике которой обломанный кончик алюминиевого провода наращен кусочком АПУНП с помощью именно такого клеммника. Ну чисто чтобы до розетки хватило. Другим способом нарастить не получалось, уж очень был короток остаток. В эту розетку с 2003 года включается только пылесос мощностью около 2 кВ и работает он до полной уборки всей квартиры, т.е. порядка часа с несколькими небольшими перерывами примерно по минуте (сменить щетку, перейти в другую комнату). В среднем через день. В розетку с момента ее установки не заглядывал и пока не собираюсь.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.12.2014 в 21:26:19

Radio написал : пылесос мощностью около 2 кВ

:swoon У вас собственная электростанция?!?!?!

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

19.12.2014 в 21:31:56

333vs333 написал : У вас собственная электростанция?!?!?!

Нет, я просто букву "т" пропустил в слове кВт. По существу комментарии будут?

Сейчас открутил розетке морду, посветил туда фонариком - ни малейших признаков копоти или оплавления не увидел. Провод белый и чистый, сам клеммник не видно без снятия механизма. Работает она исправно, что еще нужно для счастья?

Сфотал, насколько смог. Виден АПУНП, который между полиэтиленовым клеммником и механизмом. Без малейших признаков пожелтения от температуры.

Почерневшие контакты как бы намекают на нагрузку.

Таким образом, миф о том, что полиеэтиленовые клеммники выгорают, нуждаются в подтяжке и вообще полное гавно, был убедительно опровергнут многолетней практикой.

0
Вложение
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

20.12.2014 в 13:18:31

Как по умному перейти с СИП 16 кв на медь моножилу 10 кв?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.12.2014 в 13:23:28

Александр32,

http://www.electro-mpo.ru/card31523.html#.VJVOW_-wwCQ

0
Вложение
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

20.12.2014 в 13:39:26

Александр32, надо оконечить СИП вот такими (в вашем случае CPTAU 16) штуками посредством опрессовки http://yandex.ru/images/search?text=CPTAU+16 а затем куда нибудь прикрутить, на шины или к клеммам автомата.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

20.12.2014 в 15:18:30

Александр32 написал : Как по умному перейти с СИП 16 кв на медь моножилу 10 кв?

по уму для СИПа есть всякие специальные прокалывающие сжимы и арматура, полистайте каталог, на улице надо использовать герметичные, в помещении можно и подручными

а лучше поставить боксик на фасаде, но если автомат в притык то приготовьтесь к тому что туда лазить придется

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

20.12.2014 в 15:24:21

Александр32 написал : Как по умному перейти с СИП 16 кв на медь моножилу 10 кв?

По-умному - герметичным ответвительным зажимом типа такого:

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

20.12.2014 в 18:12:00

Александр32 написал : Как по умному перейти с СИП 16 кв на медь моножилу 10 кв?

Вот таким зажимом - герметичный прокалывающий ответвительный зажим для СИП СТ-25. Изоляцию зачищать не надо. Отключать линию не обязательно.

0
Вложение
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.12.2014 в 21:35:44

Александр32 написал : Как по умному перейти с СИП 16 кв на медь моножилу 10 кв?

Radio написал : По-умному - герметичным ответвительным зажимом типа такого:

Radio, ответ неверный; внимательно курим ТТХ приведенного Вами зажима Р645. Правильный ответ - зажим Р4.

юра Т написал : а вот розеткам меньше повезло, розетка в прихожей не работала совсем, открыл, один провод обломан и нарощен тонкой медной многожилкой, накручено на алюминиевую жилу и загнуто, делал электрик из ЖКХ, соответственно всё это отгорело, проводок короткий, не подлезть совсем

Родственника года два назад выручал в подобной ситуации. Пайка - универсальный способ соединения, позволяющий решать нестандартные задачи.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

20.12.2014 в 22:55:34

НЕМЕЦ написал : внимательно курим ТТХ приведенного Вами зажима Р645. Правильный ответ - зажим Р4.

Правда? А чем Р645 плох? А на слово "типа" вы внимание не обратили? И на то, что таких зажимов почти как звезд на небе выпускается? :) Может, помните, как назывался такой зажим в начале 90-х, когда СИП в страну поставляли только французы, а у наших производителей были только жалкие пародии на него? ;)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

20.12.2014 в 23:31:13

НЕМЕЦ написал : Правильный ответ - зажим Р4.

Р4 же до 6 мм отвод

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

20.12.2014 в 23:43:40

Вообще этих зажимов море.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу