Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

19.09.2015 в 20:18:40

NoNe написал : опрессовка соединений алюминия ничем не отличается от таковой для меди.

Да не купил я до сих пор пресса. Ну не было в нем нужды. Чего прицепились? (шутка про прицепились)

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

19.09.2015 в 21:17:28

Костян челяб, слабак ;) Вообще, если без шуток, наверное, это и правильно. Очень редко возникает нужда именно в пресс-соединении. В основном, СИЗов, орехов, прокалывающих сжимов и 222 ваг (на свет) хватает с головой. Прессую, в основном, из-за наличия инструмента и большого запаса гильз.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.09.2015 в 01:05:31

NoNe написал : Костян челяб, слабак [Подмигивание] Вообще, если без шуток, наверное, это и правильно. Очень редко возникает нужда именно в пресс-соединении

Вот уж не знаю. "Нужда" возникает постоянно.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

20.09.2015 в 06:19:30

ZooZoo, я говорю о реальной и обоснованной необходимости применения соединений первого класса. Как часто их применяем на практике, вопрос другой. Во многих случаях опрессовку прекрасно заменит СИЗ.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.09.2015 в 19:18:58

NoNe написал : опрессовку прекрасно заменит СИЗ.

Ой, а я против СИЗ. Хотя, зачем-то собираю (в кучку) те, что идут в комплекте к люстрам/светильникам. ;)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

20.09.2015 в 19:54:46

ZooZoo, в комплекте к светильникам, в основном, идут КИЗ (колпачки без внутренней спиральной пружинки), и их коллекционировать нет никакого смысла - очень уж они говёного качества. Хороший СИЗ не дешевле пресс-гильзы. А так и сильно дороже.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.09.2015 в 19:56:41

Alyoka, Не стоит. С сжимами не сталкивался, а остальная их продукция долго не живет.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.09.2015 в 20:17:13

NoNe написал : в комплекте к светильникам, в основном, идут КИЗ (колпачки без внутренней спиральной пружинки)

Завтра гляну. Для меня они все едины, поскольку ...овно.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

pppirat
pppirat
Новичок

Регистрация: 20.01.2015

Уфа

Сообщений: 7

22.09.2015 в 10:36:51

Привет спецам.Нужен совет.В новой квартире есть вывод на эл.плиту ,медь,трехжильный ,4- квадрата.от него надо сделать отвод,на духовку..,медью.сеч 2.5.,планирую сделать .коробку за кух.гарнитуром,,и сделать бандаж.мед.2.5 на меди 4 ,пропаять.,потом заизолировать.,коробку заштукатурить.,прошу сильно не матюгать.если есть альтернатива,то прошу просветить.точнее4 квадрата пойдет на духовку,2.5 на варочную.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

22.09.2015 в 11:12:55

pppirat, неверно. На варочную нужно 6 мм2, на духовку отдельная линия 2,5мм2. Если заменить кабель на варочную нет возможности, защитить его АВ на 25А. Духовку от варочной можно питать только в том случае, если у варочной есть зависимое подключение духовки.

0
pppirat
pppirat
Новичок

Регистрация: 20.01.2015

Уфа

Сообщений: 7

22.09.2015 в 23:40:10

NoNe, Спасибо.Все верно,на варку вывод 6 квадратов(по неопытности за 4 принял),нет возможности кинуть 2.5 квадрата на щиток.далеко и ремонт полностью сделан.от ближайшей розетки кидать нет смысла....кухня...,да еще стиралка есть.,придется варку брать не больше 5 квт,плюс духовой в районе2.5квт.,ну и делать встроенную коробку(больше нет вариантов,хата своя,если продам,то все выдеру.)еще раз спс за совет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.