Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.09.2016 в 00:51:40

#5774891

ajnjuhfa написал: Alexey_Spb, Вы считаете всех электриков которые делали провод лапшой, дабы другого не было лжеэлектриками?

Не я считаю, а ПУЭ.

Хотя да, и я тоже.

Кусочек изоленты пожалели, это даже если не рассматривать непригодность лапши для силовой проводки.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ajnjuhfa

Местный

Регистрация: 03.09.2016

Великий Новгород

Сообщений: 252

14.09.2016 в 02:45:50

#5774919

Alexey_Spb написал:

ajnjuhfa написал: Alexey_Spb, Вы считаете всех электриков которые делали провод лапшой, дабы другого не было лжеэлектриками?

Не я считаю, а ПУЭ.

Хотя да, и я тоже.

Кусочек изоленты пожалели, это даже если не рассматривать непригодность лапши для силовой проводки.

Alexey_Spb, Ну раньше то все на лапше делали 90 построек страны на лапше, идиоты делали по вашему

Alexey_Spb написал:

Шуюп написал: как Вы маркируете жилы?

Если ноль идет по жиле не синего цвета, я маркирую ее синей термоусадкой.

Если PE идет по жиле не желто зеленого вета, я маркирую ее желто-зеленой термоусадкой.

Если фаза идет по жиле синего или желто-зеленого цвета, я маркирую ее красной термоусадкой.

Это без деталей про трехфазные подключения, или же постоянный ток и т.д.

А чем это регламентировано? Не проще ли по синему ноль пустить, а по желтому землю, переподключить мягко говоря на обоих концах Alexey_Spb, Я стал боятся электриков

Аватар пользователя
alexpetrov57

Местный

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

14.09.2016 в 09:59:49

#5775079

ajnjuhfa написал: А чем это регламентировано?

ГОСТ Р 50462-2009 _МЭК 604462007 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений

Аватар пользователя
ajnjuhfa

Местный

Регистрация: 03.09.2016

Великий Новгород

Сообщений: 252

14.09.2016 в 10:13:44

#5775087

alexpetrov57 написал:

ajnjuhfa написал: А чем это регламентировано?

ГОСТ Р 50462-2009 _МЭК 604462007 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений

alexpetrov57, Молодец 5+

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.09.2016 в 10:49:10

#5775123

ajnjuhfa написал: Не проще ли по синему ноль пустить, а по желтому землю, переподключить мягко говоря на обоих концах

Наверное, если приходится так делать, то значит так надо. Например, подключение двухклавишного выключателя к распаечной коробке - по всем трем жилам будет фаза, при том что одна синяя, а другая желто-зеленая.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.09.2016 в 10:49:51

#5775124

ajnjuhfa написал: А чем это регламентировано?

Знаете, давайте вы сначала немного разберетесь в теме, а потом будете спорить.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.09.2016 в 14:52:19

#5775348

Alexey_Spb написал: Но для плоского обычно PE идет в середине.

Совсем не обязательно. Часто встречал центральную жилу синего цвета.

Alexey_Spb написал: Например, подключение двухклавишного выключателя

В этом случае не обязательно маркировать. Специалист и так разберется, а обывателю там делать нечего. А чтобы не заморачиваться на маркировке, можно использовать кабель без ж/з и синей жил.

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.09.2016 в 14:53:09

#5775349

Alexey_Spb написал: Но для плоского обычно PE идет в середине.

Совсем не обязательно. Часто встречал центральную жилу синего цвета.

Alexey_Spb написал: Например, подключение двухклавишного выключателя

В этом случае не обязательно маркировать. Специалист и так разберется, а обывателю там делать нечего. А чтобы не заморачиваться на маркировке, можно использовать кабель без ж/з и синей жил.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2016 в 22:29:01

#5775797

Alexey_Spb написал: Если ноль идет по жиле не синего цвета, я маркирую ее синей термоусадкой. Если PE идет по жиле не желто зеленого вета, я маркирую ее желто-зеленой термоусадкой. Если фаза идет по жиле синего или желто-зеленого цвета, я маркирую ее красной термоусадкой.

А смысл? Проще и быстрее это сделать изолентой.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: -92

14.09.2016 в 23:18:36

#5775847

Alexey_Spb написал: актуально только для плоского кабеля, который по возможности следует избегать в пользу круглог

Так чего там не так с плоским кабелем?

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.09.2016 в 10:00:35

#5776061

ZooZoo написал: А смысл? Проще и быстрее это сделать изолентой.

Можно и изолентой, сам так иногда делаю. Но практичнее и симпатичнее термоусадкой на жилу.

Электрик ЦЦ написал: Так чего там не так с плоским кабелем?

Да все с ним так. Я стараюсь его избегать по причине того что он склонен к свиванию в петли, что при протяжке длинных кусков без барабана очень неудобно. А при невнимательной прокладке или протяжке неопытным человеком это вообще может привести к залому жил.

Кроме того, он обычно имеет более тонкую внешнюю изоляцию, чем круглый.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

17.09.2016 в 01:37:32

#5777759

Операция коронарного шунтирования. Щиток был вставлен в разрыв и ноль (стояк на 5 этажей-10 квартир) удерживался только обгорелым винтом. Между тем фаза проходила через щит аккуратненькой петелькой.

Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

17.09.2016 в 15:15:42

#5777986

zimbabva666, не рискнул бы закручивать орехи шуруповертом.

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

17.09.2016 в 20:59:50

#5778189

ratrabidi написал: zimbabva666, не рискнул бы закручивать орехи шуруповертом.

ratrabidi, - Правильно! Я ВГОНЯЛ винт до первого сопротивления (ооочень неудобное положение в пространстве, а насадка магнитная и оборотов больше чем в кистях рук) и ЗАТЯГИВАЛ отвёрткой ВРУЧНУЮ (а вот с отвёрткой и не подумал даже заснять, фото было для показа зоны видимости у этой насадки). Я не могу позволить себе перекладывать ответственность на шуруповёрт. И шуриком винты такие ну совсем не затянешь, при скачке усилия, бита выскакивает из шлица и его же развальцовывает. Орехи, орехи ... - грецкие сжимы ). Они снаружи не маркированы по сечению, поэтому пришлось разбирать с десяток, потом подбирать по сечениям и использовать, в качестве муфты, расположив выемки в одном направлении. После вашего сообщения, вспомнился недавний пост о непротянутых винтах в розетках, и я сразу понял о ком речь и в каком ролике это было.

Аватар пользователя
letoss

Местный

Регистрация: 13.09.2016

Киев

Сообщений: 39

17.09.2016 в 22:35:41

#5778257

Люди подскажите пожалуйста можно ли соиденить три провода заземления, от варочной поверхности и духовки к заземлямляющему проводу и как это лучше сделать все три провода разного сечения?

Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

18.09.2016 в 08:49:44

#5778409

Если сварку пайку не умеете можно орехом (типа такого который выше на фото). Сечение можно увеличить огрызками (там еще не понятно используются моножила или многожилка - хотя по большому счету без разницы).

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.09.2016 в 09:43:56

#5778437

zimbabva666 написал: Щиток был вставлен в разрыв и ноль (стояк на 5 этажей-10 квартир) удерживался только обгорелым винтом. Между тем фаза проходила через щит аккуратненькой петелькой.

Советский светодиод детектед :)

Работа отличная, правда вы рисковый человек - работа под напряжением плюс взрывпакетник на фото.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

18.09.2016 в 09:56:11

#5778447

Alexey_Spb написал: Советский светодиод детектед :) Работа отличная, правда вы рисковый человек - работа под напряжением плюс взрывпакетник на фото.

С чего вы взяли что работа была под напряжением? Впрочем это не так страшно,как например цепляться под нагрузкой подобным образом. У нас щитки есть,так туда лесть страшно - не то,что что-то переделывать не отключая,хотя в местах как на фото (где свободно и удобно вполне норм).

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.09.2016 в 10:10:29

#5778458

Alexey_Spb написал: плюс взрывпакетник на фото

Миф про взрыв пакетников запустил один персонаж, который сам же его и коротнул походу. Я их уже сотни наверное вынул, большей частью именно под напряжением. Никаких потуг к взрывам не отмечалось.

Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

18.09.2016 в 10:40:53

#5778475

Radio написал: Я их уже сотни наверное вынул, большей частью именно под напряжением. Никаких потуг к взрывам не отмечалось.

Классика - корпус обычно заземлен,поэтому самое сложное выкусить питающую фазу и не сдлелать кз ))) Откручивать винт и вынать провод с петелькой на кончике я бы не рискнул.

Аватар пользователя
ajnjuhfa

Местный

Регистрация: 03.09.2016

Великий Новгород

Сообщений: 252

18.09.2016 в 15:14:53

#5778657

zimbabva666 написал: Операция коронарного шунтирования. Щиток был вставлен в разрыв и ноль (стояк на 5 этажей-10 квартир) удерживался только обгорелым винтом. Между тем фаза проходила через щит аккуратненькой петелькой.

zimbabva666, Перчатки класс!!!! такие же хочу.

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

19.09.2016 в 01:26:35

#5779053

AlekSss написал: Если сварку пайку не умеете можно орехом (типа такого который выше на фото). Сечение можно увеличить огрызками (там еще не понятно используются моножила или многожилка - хотя по большому счету без разницы).

AlekSss,
Моножила. Сжимы были выбраны по сумме параметров, где качество соединения играло свой рояль в конце списка. Сварку и пайку обхожу стороной, а тут понадобилось обойти ещё и опрессовку.

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

19.09.2016 в 01:56:40

#5779061

Потребовалось обнулить попадание пыли на соединение, использовал то, что валялось под ногами. Мне понравилась лента мастики по консистенции как жидкая жвачка, плохо липнет только к рукам и вообще весьма удобна. Ну а прозрачная усадка более распространена.

Этап первый закончен.

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

19.09.2016 в 02:18:01

#5779066

Стыд и позор на мою голову, ну нет у меня сейчас возможности опрессовать, пришлось как всем нормальным героям идти в обход.

Этап второй. Капитан сорвиголова.

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

19.09.2016 в 02:32:55

#5779068

Продолжение.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.09.2016 в 19:57:27

#5779777

zimbabva666, пп

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.09.2016 в 19:59:11

#5779778

На что-то это похоже...

Аватар пользователя
ajnjuhfa

Местный

Регистрация: 03.09.2016

Великий Новгород

Сообщений: 252

19.09.2016 в 21:56:10

#5779907

zimbabva666 написал: Потребовалось обнулить попадание пыли на соединение, использовал то, что валялось под ногами. Мне понравилась лента мастики по консистенции как жидкая жвачка, плохо липнет только к рукам и вообще весьма удобна. Ну а прозрачная усадка более распространена.

Этап первый закончен.

zimbabva666,

zimbabva666 написал: Стыд и позор на мою голову, ну нет у меня сейчас возможности опрессовать, пришлось как всем нормальным героям идти в обход.

Этап второй. Капитан сорвиголова.

zimbabva666,

zimbabva666 написал: Продолжение.

zimbabva666, Вы показали как делать нельзя? Можно бы и не показывать, все кто хочет может увидеть такое в наших этажных щитках.

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

20.09.2016 в 00:21:06

#5780039

Radio, Это похоже больше на это:

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.09.2016 в 00:23:01

#5780041

zimbabva666, ну и порно...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу