Я думал кабелерезы (хотя бы, уж про фотоаппарат умолчу) растут из карманов у всех электриков. На примере этой скрутки: Вроде бы и сварены концы, но самые кончики 1-3 мм как бы просто слипшиеся, на всю это глубину провара или нет ? Есть ли в месте сварки видимые границы жил ?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.09.2016 в 21:08:42

zimbabva666 написал: Я думал кабелерезы (хотя бы, уж про фотоаппарат умолчу) растут из карманов у всех электриков

Если Вы про исследование поперечного среза сварки, то кабелерез здесь не годится; всё будет смазано. Нужен микрошлиф с последующим травлением. Впрочем, всё есть на этом форуме, нужно только поискать. Меня не спрашивайте, я здесь мимоходом.

0
Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

24.09.2016 в 00:23:37

НЕМЕЦ, Будем поискать.

0
Аватар пользователя
Behemoth

Местный

Регистрация: 30.09.2016

Сыктывкар

Сообщений: 4

30.09.2016 в 12:49:38

народ, подскажите кто что делает, чтобы при опрессовки наконечника(на многожильный провод) этот самый провод не вылетал после опрессовки? а то лудить каждый раз уже надоело...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20838

30.09.2016 в 13:23:02

Behemoth написал: кто что делает, чтобы при опрессовки наконечника(на многожильный провод) этот самый провод не вылетал после опрессовки?

Его как раз и опрессовывают для того, чтобы он не вылетал после опрессовки. :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.09.2016 в 14:33:25

Behemoth написал: народ, подскажите кто что делает, чтобы при опрессовки наконечника(на многожильный провод) этот самый провод не вылетал после опрессовки? а то лудить каждый раз уже надоело...

При нормальной опрессовке он не вылетит.

Так же, когда на первой работе меня обучали электромонтажу, советовали чтобы жилы на полмиллиметра выходили из наконечника. Не знаю, есть ли такое требование в нормативах, но выполняю всегда - действительно, в этом случае уж точно не слезет.

На фото это видно:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

30.09.2016 в 15:03:09

Alexey_Spb, чем опресовку делаете?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.09.2016 в 15:50:49

Шуюп написал: Alexey_Spb, чем опресовку делаете?

Если вы про опрессовку НШВИ, то этим:

Жмет даже 10 квадрат, несмотяря на то что заявлено 6.

Phoenix Contact Crimpfox UD 6-4. Правда эта модель уже снята с производства. Он у меня с 2006 года.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

30.09.2016 в 17:20:09

Alexey_Spb, круто :) Я дешёвый брал :( помучился и выбросил. Теперь буду знать что именно смотреть. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Fёdor

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 347

30.09.2016 в 17:28:37

К вопросу в первом сообщении этой ветки. WAGO - отличная вещь. Но если вы хотите "сделать и забыть навсегда", лучший способ - сварка меди. Чуть хуже - хорошая грамотная пропаянная скрутка. Еще чуть хуже - опрессовка или скрутка без пайки, в т.ч. с использованием СИЗов. Поясняю. Скрутка медных проводов дает хороший контакт, с минимальным сопротивлением электрическому току. С годами, по мере окисления меди, сопротивление контакта увеличивается. Пайка скрутки предотвращает окисление. Не слушайте про "оловянную чуму" - чушь это. Возьмите два медных провода, спаяйте их как можно хуже, чтобы держались исключительно на пайке, не касаясь друг друга, и повесьте груз на даче на дерево. На всю зиму. Лень ждать - купите баллончик с жидким азотом. Продаются в "Микронике" и "Чип и Дип". Стоит несколько сотен рублей.

На российских военных кораблях практически все соединения, которые "хоронятся" - только сварка и пайка (для помещений различного класса). Работал, знаю. Чтобы любители троллить не придирались, поясню - в некоторых случаях допускается болтовое соединение, но, опять-таки, сначала на медь напаивается медно-луженый кабельный наконечник, а потом этот наконечник прикручивается к клеммной колодке, шине и т.д. Причем положено это соединение обрабатывать пушечным салом или аналогом и периодически осматривать. ЗЫ: пушечное сало применяется с той же целью, что и смазка в WAGO.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.09.2016 в 17:39:54

Fedor, что за набор придуманных стереотипов?

На основании чего, например, вы считаете скрутку равной опрессовке, а опрессовку хуже пайки?

Своими ничем не подтвержденными фантазиями вы провоцируете очередной виток контактосрача.

Пора бы уже выбрать для себя "свои" способы соединений, не пытаясь умалить другие разрешенные способы. Это здоровая и взрослая позиция опытного электромонтажника.

Вот, например везде где реально огромные токи (все силовые установки и подстанции), а не на каких-то кораблях, все соединения сделаны опрессовкой и под болт. Еще остались вопросы?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.09.2016 в 17:52:40

А что вы брали? Что именно сломалось?

Феникс у меня была возможность брать по дешевке, есть на самом деле много хороших и относительно недорогих брендов.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Behemoth

Местный

Регистрация: 30.09.2016

Сыктывкар

Сообщений: 4

30.09.2016 в 18:48:35

вопрос был не про наконечник-гильзу а про наконечники типа ТМЛ. Зачастую было что опрессуешь и он выскакивает из наконечника.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

30.09.2016 в 18:50:36

Behemoth написал: вопрос был не про наконечник-гильзу а про наконечники типа ТМЛ. Зачастую было что опрессуешь и он выскакивает из наконечника.

Чем прессуете, как прессуете... и лучше фото того что напрессовали.

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

30.09.2016 в 18:51:10

Behemoth написал: вопрос был не про наконечник-гильзу а про наконечники типа ТМЛ. Зачастую было что опрессуешь и он выскакивает из наконечника.

Behemoth, неправильный наконечник или заниженное сечение.