09.11.2016 в 18:40:36
Tonal написал: К счетчикам воды подходит очень жесткая лапша, явно не медная. Сейчас провода от счетчика соединены скруткой. Сейчас убираю это все в распаечную коробку. Какой вместо скрутки поставить клемник, чтобы провода счетчика можно было отключить (при замене, например)?
Tonal, возьмите, да спаяйте. Поверка раз в 6 лет, если заставят снимать, отпаяете.
Вечный студент
09.11.2016 в 23:33:01
Tonal написал: К счетчикам воды подходит очень жесткая лапша, явно не медная
У нас лапша - это провод АППВ, у слаботочников - ТРП. Ни то, ни другое представить рядом с водосчетчиками невозможно. Фото будет?
10.11.2016 в 00:24:21
НЕМЕЦ написал: Tonal написал: К счетчикам воды подходит очень жесткая лапша, явно не медная
У нас лапша - это провод АППВ, у слаботочников - ТРП. Ни то, ни другое представить рядом с водосчетчиками невозможно. Фото будет?
Если лапша очень жесткая, то провод может быть ПТПЖ 2*1,2 со стальными жилами.
10.11.2016 в 08:05:49
samsong написал: Если лапша очень жесткая, то провод может быть ПТПЖ 2*1,2 со стальными жилами
Угу. И все равно невозможно представить, что ее использовали вместо витухи.
11.11.2016 в 18:44:41
Вот фото соединения лапши с проводом от счетчика. Паять не хотелось бы, т.к. потом отключать/подключать будет не очень удобно. Счетчик после очередного оборота замыкает два провода, а "где-то там далеко" стоит контроллер, который считает импульсы.
11.11.2016 в 19:20:36
Tonal написал: Вот фото соединения лапши с проводом от счетчика. Паять не хотелось бы
Хм, действительно лапша... Возьмите клеммы Ваго-222 или 221.
12.11.2016 в 16:08:35
НЕМЕЦ написал: Хм, действительно лапша... Возьмите клеммы Ваго-222 или 221.
От счетчика сечение проводов очень маленькое, диаметр примерно 0,5мм по изоляции. Не перекусит их 221-я? Стоит облудить или оконцевать?
12.11.2016 в 18:17:30
Tonal написал:
НЕМЕЦ написал: Хм, действительно лапша... Возьмите клеммы Ваго-222 или 221.
От счетчика сечение проводов очень маленькое, диаметр примерно 0,5мм по изоляции. Не перекусит их 221-я? Стоит облудить или оконцевать?
Tonal, Не перекусить. Можно и облудить и оконцевать и в два слоя свернуть. Хуже не будет.
12.11.2016 в 20:54:07
Tonal написал: От счетчика сечение проводов очень маленькое, диаметр примерно 0,5мм по изоляции. Не перекусит их 221-я?
221-ю не разбирал, но в 222-й зажим плоскостями; там перекусывать нечем. Минимальное сечение многопроволочной жилы для 221-й серии начинается от 0,14 квадратов; для 222-й - от 0,08 квадратов.
Tonal написал: Стоит облудить или оконцевать?
Незачем.
Rumato написал: Не перекусить. Можно ... в два слоя свернуть. Хуже не будет.
Спасибо! У меня на этом удивительном форуме кнопка "Это полезно" не работает ;)
15.11.2016 в 21:12:30
Спасибо за ответы! Остановился на 221-ой как самой компактной.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу