Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

09.11.2016 в 16:23:10

Tonal написал:

Костян челяб написал: А зачем вообще этим счетчикам провода? Я отстал от жизни? Покажите это всё, ато не понятно

УК дистанционно показания снимает.

Tonal, ну а дальше? Кому ответ то нужен? Мне или вам?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.11.2016 в 18:40:36

Tonal написал: К счетчикам воды подходит очень жесткая лапша, явно не медная. Сейчас провода от счетчика соединены скруткой. Сейчас убираю это все в распаечную коробку. Какой вместо скрутки поставить клемник, чтобы провода счетчика можно было отключить (при замене, например)?

Tonal, возьмите, да спаяйте. Поверка раз в 6 лет, если заставят снимать, отпаяете.

0

Вечный студент

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.11.2016 в 23:33:01

Tonal написал: К счетчикам воды подходит очень жесткая лапша, явно не медная

У нас лапша - это провод АППВ, у слаботочников - ТРП. Ни то, ни другое представить рядом с водосчетчиками невозможно. Фото будет?

0
samsong
samsong
Местный

Регистрация: 24.06.2014

Брянск

Сообщений: 126

10.11.2016 в 00:24:21

НЕМЕЦ написал: Tonal написал: К счетчикам воды подходит очень жесткая лапша, явно не медная

У нас лапша - это провод АППВ, у слаботочников - ТРП. Ни то, ни другое представить рядом с водосчетчиками невозможно. Фото будет?

Если лапша очень жесткая, то провод может быть ПТПЖ 2*1,2 со стальными жилами.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.11.2016 в 08:05:49

samsong написал: Если лапша очень жесткая, то провод может быть ПТПЖ 2*1,2 со стальными жилами

Угу. И все равно невозможно представить, что ее использовали вместо витухи.

0
Tonal
Tonal
Эксперт

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

11.11.2016 в 18:44:41

Вот фото соединения лапши с проводом от счетчика. Паять не хотелось бы, т.к. потом отключать/подключать будет не очень удобно. Счетчик после очередного оборота замыкает два провода, а "где-то там далеко" стоит контроллер, который считает импульсы.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

11.11.2016 в 19:20:36

Tonal написал: Вот фото соединения лапши с проводом от счетчика. Паять не хотелось бы

Хм, действительно лапша... Возьмите клеммы Ваго-222 или 221.

0
Tonal
Tonal
Эксперт

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

12.11.2016 в 16:08:35

НЕМЕЦ написал: Хм, действительно лапша... Возьмите клеммы Ваго-222 или 221.

От счетчика сечение проводов очень маленькое, диаметр примерно 0,5мм по изоляции. Не перекусит их 221-я? Стоит облудить или оконцевать?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.11.2016 в 18:17:30

Tonal написал:

НЕМЕЦ написал: Хм, действительно лапша... Возьмите клеммы Ваго-222 или 221.

От счетчика сечение проводов очень маленькое, диаметр примерно 0,5мм по изоляции. Не перекусит их 221-я? Стоит облудить или оконцевать?

Tonal, Не перекусить. Можно и облудить и оконцевать и в два слоя свернуть. Хуже не будет.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

12.11.2016 в 20:54:07

Tonal написал: От счетчика сечение проводов очень маленькое, диаметр примерно 0,5мм по изоляции. Не перекусит их 221-я?

221-ю не разбирал, но в 222-й зажим плоскостями; там перекусывать нечем. Минимальное сечение многопроволочной жилы для 221-й серии начинается от 0,14 квадратов; для 222-й - от 0,08 квадратов.

Tonal написал: Стоит облудить или оконцевать?

Незачем.

Rumato написал: Не перекусить. Можно ... в два слоя свернуть. Хуже не будет.

Спасибо! У меня на этом удивительном форуме кнопка "Это полезно" не работает ;)

0
Tonal
Tonal
Эксперт

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

15.11.2016 в 21:12:30

Спасибо за ответы! Остановился на 221-ой как самой компактной.