26.02.2018 в 16:10:27
genuimous, допустимо.
Пайка так же хороший способ (скручивайте и пропаиваете).
26.02.2018 в 16:13:18
genuimous написал: медь моножилу и многожилу в одной гильзе внахлест допустимо соединять?
Да, конечно.
26.02.2018 в 16:44:32
ОК, тогда следующий вопрос (прошу прощения если повтор но вроде все читал, так сходу нет идей). Надо подключить ПВС 3x6 (3x2.5) к силовому многожильному кабелю того же сечения. Токи 16..32А. Содинение должно быть разборным, но необслуживаемым, в крайнем случае редко обслуживаемым. Варианты? 1) клемма с болтиками - не выдержит ток (на ней написано до 10А) 2) ваго - не внушает доверия 3) скрутка - не позволяет религия 4) болт в изоленте - не позволяет партия 5+) ??? ... ?) нет решения, можно сделать только неразборное соединение либо разборное, но обслуживаемое/ненадежное
26.02.2018 в 17:03:53
genuimous написал: ..32А.
Не многовато ли?
genuimous написал: Содинение должно быть разборным, но необслуживаемым
Так не бывает.
Есть вариант обеспечить некоторую обслуживаемость неразборных соединений - делать запас провода + резервный отвод на будущее.
genuimous написал: можно сделать только неразборное соединение либо разборное, но обслуживаемое/ненадежное
Это вы верно заметили.
Предлагаю "плясать" от того будет ли доступ к соединению для возможности обслуживания.
26.02.2018 в 17:06:41
цитируемый текстСодинение должно быть разборным, но необслуживаемым, в крайнем случае редко обслуживаемым.
Пайка конечно.
26.02.2018 в 18:44:17
genuimous, разборное и необслуживаемое - это пайка с бандажом . Соединяемые жилы не скручиваете, а складываете параллельно и обматываете тонкой проволочной - бандажом, затем паяете. Когда понадобится разобрать, просто греете соединение паяльником и сдергиваете намотку, или выдергиваете жилу
26.02.2018 в 19:27:29
Вас понял, спасибо.
26.02.2018 в 21:18:41
genuimous написал: Напомните пожалуйста, медь моножилу и многожилу в одной гильзе внахлест допустимо соединять?
В какой гильзе?
27.02.2018 в 11:10:37
TAB написал: В какой гильзе?
ГМЛ
Alexey_Spb написал: genuimous написал: ..32А.
Не многовато ли?
Хорошо, 16А (32А сделаю неразборным). Велик соблазн использовать полиэтиленовую клемму (которая с гильзочкой и винтом). Опасно, да? Ну может поискать хорошие клеммы... Или ваги. Но мне ваги не особо нравятся.
27.02.2018 в 13:06:13
genuimous написал: ГМЛ
ГМЛ по стандарту положено встык, а не внахлест прессовать. А ежели у вас ГМЛ от КВТ, то моножилу ими вообще нельзя (по условиям производителя).
27.02.2018 в 13:59:24
genuimous написал: Содинение должно быть разборным, но необслуживаемым, в крайнем случае редко обслуживаемым. Варианты?
только бандажная пайка - гарантированно надежно, при необходимости разборное с помощью инструмента - паяльника