СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5647

27.10.2020 в 16:32:39

Andy_ffer написал: тупо сравнив геометрию квт 10-к: внешний диаметр ГМЛ10 - 8мм внутренний диаметр ГМЛ10 - 5мм внешний диаметр ГМЛ-П10 - 6.5мм внутренний диаметр ГМЛ-П10 - 4.5мм можно сделать вывод о том, что в одной и той же матрице гмл10 сожмется сильнее, чем гмлп10. А значит в ГМЛ10 следует обжимать чуть меньшие сечения, чем ГМЛП10, например 5-10мм2.

Вывод, который Вы делаете из "тупого сравнения геометрии" - глубокое заблуждение. Скажем, в ту же ГОСТовскую ГМЛ-10 прекрасно входят и обжимаются 5 жил по 2.5мм2. И это хорошо известно всем, кто хоть раз делал опрессовку.

0
Andy_ffer
Andy_ffer
Новичок

Регистрация: 01.10.2020

Тула

Сообщений: 17

27.10.2020 в 18:06:59

СтранникXXI написал:

Andy_ffer написал: тупо сравнив геометрию квт 10-к: внешний диаметр ГМЛ10 - 8мм внутренний диаметр ГМЛ10 - 5мм внешний диаметр ГМЛ-П10 - 6.5мм внутренний диаметр ГМЛ-П10 - 4.5мм можно сделать вывод о том, что в одной и той же матрице гмл10 сожмется сильнее, чем гмлп10. А значит в ГМЛ10 следует обжимать чуть меньшие сечения, чем ГМЛП10, например 5-10мм2.

Вывод, который Вы делаете из "тупого сравнения геометрии" - глубокое заблуждение. Скажем, в ту же ГОСТовскую ГМЛ-10 прекрасно входят и обжимаются 5 жил по 2.5мм2. И это хорошо известно всем, кто хоть раз делал опрессовку.

СтранникXXI, если мы используем такие понятия как "прекрасно", то тут да, широкое поле для деятельности. Мое чувство прекрасного, например, страдает от вида, как правило одной или двух сильно пережатых жил в гмл-10 5х2.5. А кто-то(по-моему TAB) приложил побольше усилия и обломил проводник из пережатой гмл, после чего подпилил зуб на ПК-16.))

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5647

28.10.2020 в 15:52:41

Andy_ffer, как Вы определяете "сильную пережатость"?

0
Andy_ffer
Andy_ffer
Новичок

Регистрация: 01.10.2020

Тула

Сообщений: 17

28.10.2020 в 16:52:58

СтранникXXI, для меня уменьшение площади сечения проводника на 30%(а при особо "удачных" обжатиях и на 50-70% ) и придание плоской формы - явное пережатие.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20514

28.10.2020 в 19:10:15

придание плоской формы - явное пережатие. Andy_ffer, Так вы хотите и опрессовку нескольких жил произвести и невинность соблюсти ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5647

28.10.2020 в 20:57:52

Andy_ffer написал: СтранникXXI, для меня уменьшение площади сечения проводника на 30%(а при особо "удачных" обжатиях и на 50-70% ) и придание плоской формы - явное пережатие.

Andy_ffer, а недообжим и хреновый контакт (если еще вообще обожмется) при опрессовке 2 жил по 2.5мм2 (в сумме 5мм2) в ГМЛ-10, как Вы советуете, Вас не смущает? Боитесь пережатия жил - обжимайте гексагоналом, какие проблемы?

П. С. При опрессовке ГОСТовских ГМЛ ПК-16У переломить жилу не получалось ни разу.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.10.2020 в 23:47:50

Andy_ffer, почему вы считаете что сечение уменьшается? :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Andy_ffer
Andy_ffer
Новичок

Регистрация: 01.10.2020

Тула

Сообщений: 17

29.10.2020 в 08:28:30

Alexey_Spb написал: Andy_ffer, почему вы считаете что сечение уменьшается? :)

Alexey_Spb, потому же, что и вы считаете, что есть недожим и хреновый контакт.(сарказм, если что) Свои аргументы, основанные на конкретных цифрах и рекомендациях производителя я привел. От вас аргументов я не услышал, кроме как "глубокое заблуждение" и "я всегда так делал".

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5647

29.10.2020 в 11:34:39

Andy_ffer написал: Свои аргументы, основанные на конкретных цифрах и рекомендациях производителя я привел.

Вы уж извините, но все Ваши "аргументы" высосаны из пальца. Вы, вообще-то, хоть раз делали параллельную опрессовку?

0
Andy_ffer
Andy_ffer
Новичок

Регистрация: 01.10.2020

Тула

Сообщений: 17

29.10.2020 в 11:44:24

СтранникXXI написал:

Andy_ffer написал: Свои аргументы, основанные на конкретных цифрах и рекомендациях производителя я привел.

Вы уж извините, но все Ваши "аргументы" высосаны из пальца. Вы, вообще-то, хоть раз делали параллельную опрессовку?

СтранникXXI, что конкретно не устраивает в моих аргументах? Что такое конструктивная критика знаете? Еще раз - уровень "глубокое заблуждение", "высосаны из пальца" и подобные, мне не интересен.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.10.2020 в 13:40:14

Andy_ffer, покажите пожалуйста где я якобы говорил «всегда так делали».

Вы пока не привели аргументов, к сожалению. И не ответили на вопрос почему думаете что якобы уменьшается сечение?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу