Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

15.06.2014 в 13:19:52

333vs333 написал : увидели распредкоробку с встроенной клеммной колодкой:

У меня родная коробка навернулось (ей 50 лет было), и так как пришлось отрезать люминь обугленную, то жилы стали очень короткие. Пришлось поставить как временное решение (до ремонта) такую коробку с клемником :o. Уже лет 5 наверно стоит (если не больше). p.s. Но всё равно такое никому не рекомендую!

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.06.2014 в 13:21:05

Songo написал : p.s. Но всё равно такое никому не рекомендую!

А что с ней должно статься?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

15.06.2014 в 13:29:10

333vs333 написал : А что с ней должно статься?

Я то знаю, что в ней нужно подтягивать винтики и её нельзя потолком зашивать, а другие могут поставить и зашить (как вы и описали выше).

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.06.2014 в 13:31:20

Songo написал : Я то знаю, что в ней нужно подтягивать винтики и её нельзя потолком зашивать, а другие могут поставить и зашить (как вы и описали выше).

Ааа, ну, на этот счет все предупреждены. :) А если и зашивать, то установить лючок для осуществления доступа для проведения ТО.

PS Если бы позволяла длина проводов, то скорее всего применил бы ваго 773 с пастой.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

15.06.2014 в 17:16:40

333vs333 написал : Если бы позволяла длина проводов, то скорее всего применил бы ваго 773 с пастой.

Их найти ещё надо, что то в последнее время наши продавци перестали их возить. Да и на форуме как то неоднозначное мнение по использованию их на розетки.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.06.2014 в 17:21:18

Songo написал : Их найти ещё надо, что то в последнее время наши продавци перестали их возить.

Так вроде с 1 октября 2013 года их выпуск прекращен...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

15.06.2014 в 17:31:08

CrAsssH написал : Есть, так мне сказали моножилу с многожилой соединять лучьше пайкой. Мне сверху этой получившейся кривульки гильзу гадеть и обжать или в таком виде оставить?

Никаких гильз поверх! По мне самый лучший способ - бандаж + пайка. Сложить два провода и обмотать виток к витку одножилкой 0.5мм2, потом пропаять.

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

15.06.2014 в 20:33:06

CrAsssH написал : Есть, так мне сказали моножилу с многожилой соединять лучьше пайкой. Мне сверху этой получившейся кривульки гильзу гадеть и обжать или в таком виде оставить?

Если пропаянное соединение сверху обжать гильзой, якобы для пущей надежности, то..

  1. пайка повредится из-за деформация при обжиме.
  2. если соединение нагреется так, что припой начнет плавиться, то он вытечет, сжим в гильзе ослабнет, контакт нарушится...далее дальнейший нагрев...
0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.06.2014 в 22:09:47

Никаких обжимов пайки! Если надо закрепить посильнее - сделать проволочный бандаж, а затем паять.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.06.2014 в 22:32:10

BV написал : Ну уж нет:

Епт (простите не сдержался), да сколько можно уже. Все сгоревшие ваги, которые я (да, думаю, и все остальные) видел, соединяли медь и алюминий. Я же соединял бы только алюминий.

Songo написал : Да и на форуме как то неоднозначное мнение по использованию их на розетки.

Согласен, но в остальных случаях почему-то никто не ставит под сомнение данные производителя. :)

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

16.06.2014 в 00:28:57

333vs333 написал : но в остальных случаях почему-то никто не ставит под сомнение данные производителя.

В остальных они мне тоже нравятся, особенно всякие светильники в потолке подключать :).

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

16.06.2014 в 00:57:58

Songo написал : В остальных они мне тоже нравятся

Ну, про "остальное" я имел в виду не именно ваго, а любую другую электротехническую продукцию. Как пример, розетка на 16А, и никто не подвергает сомнению ее установку под защитой АВ 16А. А ваго на 20-24А, значит, плохо. :) Я не использую эти клеммы на розеточных линиях только по причине огромного количества подделок.

0
Аватар пользователя
Jurgen

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

17.06.2014 в 10:54:04

333vs333 написал : А ваго на 20-24А

Иногда пишут, что клеммы Wago рассчитаны на ток 20A, и потому использовать их в розеточных цепях с автоматом на 16А рискованно, поскольку 16A*1,45=23А, что больше ваговских 20А. Я ничего не утверждаю по поводу реального максимально допустимого тока для ваговских клемм, просто никак не мог понять, откуда взялись эти 20А, ведь на самих кламмах указано 24А при 2,5мм[SUP]2[/SUP] и 32А при 4мм[SUP]2[/SUP]:

Читая обзор новых клемм Wago 221, пришедших на смену Wago 222, я, кажется, нашёл ответ на свой вопрос:

Wago USA has explained that the 32A rating is in accordance with IEC and international standards. For the USA market and applications, the 221′s maximum current rating will be based on its maximum conductor size – 12 AWG – and will thus be 20A.

То есть 32А - это в соответствии с IEC (МЭК) и международными стандартами. А для американского рынка максимальный ток клемм определяется по максимальному размеру проводника: 20А для 12 AWG.

0
Вложение
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2014 в 11:16:34

Jurgen, я говорил не про эти клеммы, поэтому и токи другие. (да и токи я навскидку указал, некогда искать)

PS Если клемма может выдержать 32А, то совершенно нет смысла занижать этот показатель, исходя из максимального тока сечения проводника. Но в то же время, стоит обратить внимание на статью от производителя, в которой указаны предпочтительные области применения этих клемм - "Типичные области применения в строительстве подключение света, слепых двигателей и проводке систем домофон, металлическая дверь и ворота. В промышленности, терминал подключение идеально подходит для проводки двигателей и насосов." (перевод гугл)