09.12.2017 в 20:59:45
mp40 написал: На двушку 58 метров у меня получилось 32 кабельные линии от щитка
Сочувствую. :(
mp40 написал: Очень помогли видеоуроки и форумы по электрике.
Это заметно (см. выше). :D
mp40 написал: Можно ли опрессовать в одной гильзе (с одной стороны, не встык) многожильный провод и два одножильных разного размера.
Нет.
mp40 написал: Пришел кабель 3х4, от него запитывается варочная панель приличной мощности и розетка духового шкафа.
Должен приходить кабель 3х6. При этом духовой шкаф к нему не подключается.
mp40 написал: Вопрос в том, оставлять запас вводного кабеля или просто завести его на автомат, лишнее отрезать?
Смотрите по месту. Кабель можно в случае чего нарастить (гильзами), вот под это место нужно оставлять обязательно (и где прятать такое соединение тоже).
09.12.2017 в 21:03:12
mp40 написал: Можно ли опрессовать в одной гильзе (с одной стороны, не встык) многожильный провод и два одножильных разного размера.
можно, прессуйте.
mp40 написал: Вопрос в том, оставлять запас вводного кабеля или просто завести его на автомат, лишнее отрезать?
Запас вам всё равно не понадобится. Режьте лишнее.
09.12.2017 в 21:26:44
mp40 написал: На двушку 58 метров у меня получилось 32 кабельные линии от щитка, израсходовано 500 метров кабеля и точек получилось (дырок в стене) около 110 вместе со слаботочкой
ужас :)
mp40 написал: когда читаю, что электромонтаж в двушке выполняют за два дня
особо не верьте. но смотрите: день на штробы и подрозетники (2 человека) и день на вмазку подрозетников и прокладку кабелей (2 человека) очень реально. если одному делать, то неделя минимум. ну и не 110 подрозетников :) ведь в этом случае, а самое необходимое, т.е. раза в 3-4 меньше.
mp40 написал: провода разного типа и размера
прессуйте, никаких проблем нет. но только медь/медь, ал/ал.
mp40 написал: Вопрос в том, оставлять запас вводного кабеля или просто завести его на автомат, лишнее отрезать?
если ничего никуда перемещать не будете (АВ внутри щита), то режьте кабель и не нужен никакой запас.
хотя лично я всегда стараюсь колечко оставлять.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.12.2017 в 21:50:21
Спасибо всем за ответы. Мнения то разошлись. Прессовать - не прессовать. (Паять не умею совсем) На подобных темах люди пишут, что многожильный провод просто передавит в гильзе и он отвалится. У мамы уже сделан ремонт, установлен гарнитур на кухне. Но кабель один 3х4. И запитаны два прибора. Я просто подумал, что опрессовка надежнее клемника будет. Там вообще кошмар какой-то: под одним винтом - 2.5 моножила и от плиты многожильный туда же вставлен. Эта линия защищена 25А автоматом российского пр-ва, а панель то в пике выдает больше 8кВт. Вот что делать? Сказал ей вместе с плитой духовку не включать и не больше 2-х конфорок одновременно.
Клемник:
09.12.2017 в 21:57:14
mp40 написал: На подобных темах люди пишут, что многожильный провод просто передавит в гильзе и он отвалится.
Правильно пишут.
mp40 написал: Мнения то разошлись. Прессовать - не прессовать.
Дык ответ на поверхности: прессовать, но встык (так и положено собсно), а не параллельно, как вы собирались.
mp40 написал: Вот что делать?
Переделывать. И духовку питать от отдельной линии. У вас их там аж 32, подберите какую-нибудь.
Клеммник кстати нормальный, оставляйте его, он как раз для плиты.
09.12.2017 в 22:10:08
Я не уточнил. Это у меня 32 из них в кухню 10. А на квартире у матери меньше гораздо. Переделка невозможна, или будет стоить тысяч 100. А если встык. С одной стороны 4мм + 2.5мм, а с другой многожильный? Он болтаться будет. Прошу объяснить как для самых тупых объясняют.
09.12.2017 в 22:18:51
mp40 написал: А если встык. С одной стороны 4мм + 2.5мм, а с другой многожильный? Он болтаться будет.
В такой конфигурации будет конечно. Многожильный (4 мм2) соединяете гильзой ГМЛ 2.5 встык с одножильным (4 мм2). Но имейте в виду, что если вы будете использовать популярные пресс-клещи ПК-16(у), то ГМЛ 2.5 там лучше не жать, (и ГМЛ 4 без крайней необходимости).
И еще раз: у вас нормальный клеммник для этих целей, не ищите себе приключений.
09.12.2017 в 22:53:08
А если сделать так? Кабель один. Второй взять негде. Концы гибкого кабеля обожму НШВИ под трапецию (нет клещей которые квадратом жмут). А так то да ПК-16.
09.12.2017 в 23:02:58
mp40,
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.12.2017 в 20:38:07
mp40 написал: После того как увидел работу профессионалов на квартире у матери, решил, что никаких профессионалов в моем доме не будет
Не удивительно.
mp40 написал: Пришел кабель 3х4, от него запитывается варочная панель приличной мощности и розетка духового шкафа.
Потому что это были не совсем профессионалы, или совсем не профессионалы.
10.12.2017 в 22:26:58
Зато денег взяли как будто Земсков лично монтировал проводку. Я у себя решил делать самостоятельно, мне понравилось. А когда в коробках снимал изоляцию ножом с пяткой - я просто тащился. Не думал, что эта работа может приносить столько удовольствия.
10.12.2017 в 22:30:01
ZooZoo написал: кабель меньшего сечения, что уходит на духовой шкаф, правильно защищать АВ не 25А, а 16А (если он 2,5мм2). т.е. вам нужен минищиток на кухне, а не просто соединение.
И что случится, если защитить его АВ 25А?
10.12.2017 в 22:32:29
mp40 написал: А если сделать так? Кабель один. Второй взять негде.
Под один зажим этого клеммника можно зажимать два (моножильных) провода одного сечения. Гильзы здесь вообще не нужны.
10.12.2017 в 22:51:58
Radio написал: что случится, если защитить его АВ 25А?
вы своим заказчикам какие АВ ставите на 2,5мм2 ? то-то же! :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.12.2017 в 22:53:51
mp40 написал: Зато денег взяли как будто Земсков лично монтировал проводку.
Это уже давно не имеет значения не только в ремонте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.