Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.10.2012 в 15:01:07

Ilun написал : Почему плавятся не размотанные под нагрузкой переноски, также и нагревательные кабели?

Из-за индукционных токов, причём, больших ( особенно это впечатляет на смотанном бухтой сварочном кабеле при сварке ), но при чём тут нагревательный кабель и вытянутые по струнке кабели групповых линий мне понять не дано.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.10.2012 в 15:34:26

Ilun написал : Почему плавятся не размотанные под нагрузкой переноски

если ещё и катушка переноски стальная, то тут настоящий дроссель получается!

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

09.10.2012 в 23:38:42

avmal написал : Из-за индукционных токов, причём, больших

Из-за сложения температур проводов и низкого отвода тепла в воздухе или в стяжке. Так нагревательный кабель, расположенный рядом с трубами отопления, также перегреется. Происходит взаимодействие между собой температур каждого источника тепла. Силовой кабель при хорошей токовой нагрузке также начинает отдавать свое тепло в окружающую среду, прогревает её, и если нет сьема тепла, и рядом другой нагревательный кабель, происходит резкое увеличение общей температуры на этом участке. Почему нельзя укладывать под стационарной мебелью нагревательный кабель? Нет конвекции воздуха над этой зоной, стяжка, нагретая кабелем, не в состоянии обеспечить, как радиатор отвод тепла. Температура растет и растет, пока не становится критической. А для нагревательного кабеля это 65 градусов. Дальше он начинает спекаться и происходит разрушение изоляции. Сегодня ремонтировал такой участок нагревательного кабеля, который был расположен рядом с трубой отопления. Кабель просто дубовый, не гнется, а начинает ломаться после работы с высокой температурой.

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

10.10.2012 в 11:17:25

Подскажите пожалуйста, насколько надежны датчики температуры, закладываемые в стяжку с ТП? Встречал статьи, где рекомендуется предусматривать возможность замены датчика, укладывая его в гофру с минимальными изгибами. Понимаю, что на практике это проблематично. СтОит ли этим заморачиваться?

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

10.10.2012 в 11:22:17

cooler.od написал : Понимаю, что на практике это проблематично.

А в чём проблема? Один поворот на 90 градусов при переходе со стены в пол. Гофра идёт в комплекте с датчиком, на конце заглушка. Или у вас регулятор в стороне от ТП?

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

10.10.2012 в 11:35:00

Cimmer Регулятор планируется в стене на высоте 1 м. ТП не по всему периметру пола, а в районе полутора метров от этой стены. Боюсь, что будет проблематично преодолеть этот самый изгиб 90 градусов?

Может, правильнее сделать вместо одного резкого изгиба два плавных?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

10.10.2012 в 19:44:38

Датчик пола на проводе специально заводится в гофру или трубку для его замены в случае выхода из строя. Такое не часто, но бывает, что наступают на него, появляется трещина в оболочке, куда затекает вода из стяжки, и датчик меняет правильное сопротивление. Терморегулятор не корректно регулирует температуру. Ломаться там нечему, обычное термосопротивление. Но у каждого производителя теплого пола свои номиналы сопротивлений датчиков при 25 градусах. Они между собой не взаимозаменяемы. Иногда бывает, что выкладывают нагревательные маты DEVI, заводят сразу датчик пола в тонкую гофру из комплекта с матом, а потом заказчик меняет производителя терморегулятора на соответствующий остальной фурнитуре. И все, толстый датчик уже не завести в тонкую гофру или обрезать наконечник датчика в диаметре, или перепаивать на новый. У DEVI появился сенсорный терморегулятор, который может работать с любыми датчиками от сторонних производителей. Обычно длина датчиков пола 3м и у Вас её хватит, чтобы завести наконечник датчика в зону обогрева. Чтобы потом без проблем завести датчик в пол, следует на переходе стены и пола гофру плавно завести под двумя углами. Не делайте резкий переход под 90 градусов. И любой датчик спокойно заведется, иногда легче с каким нибудь любрикантом, моющим средством, шампунью. Со смазкой все легче происходит...

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.10.2012 в 20:05:37

cooler.od написал : Регулятор планируется в стене на высоте 1 м. ТП не по всему периметру пола, а в районе полутора метров от этой стены. Боюсь, что будет проблематично преодолеть этот самый изгиб 90 градусов?

Лично я при установке монтажной коробки под регулятор, вывожу из неё две ПВХ-"гофры" к месту монтажа тёплого пола - по одной в коробку заводится нагревательный провод, а в другую со стороны коробки датчик. Пока у монтажников тёплых полов проблем не возникало. Угол поворота, правда, составляет порядка 120 градусов, а то и больше, из-за наклонного сверления стен под "гофру".

0
Вложение
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

11.10.2012 в 04:44:19

Ilun, avmal, большое спасибо за развернутые ответы и информативные фото! Все предельно ясно.

Надеюсь, что обойдусь без аварийных ситуаций, но все же интересно, как поступают в таких случаях:

Ilun написал : ...появляется трещина в оболочке, куда затекает вода из стяжки

По идее, прежде чем вставлять новый датчик, воду из гофры нужно удалить?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

11.10.2012 в 08:46:40

Датчики пола на проводе герметичные, могут работать во влажных условиях. Вода в гофре постепенно высыхает от нагретого пола.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.10.2012 в 10:07:23

cooler.od написал : Надеюсь, что обойдусь без аварийных ситуаций, но все же интересно, как поступают в таких случаях: Сообщение от Ilun
...появляется трещина в оболочке, куда затекает вода из стяжки

Лучше перед использованием "гофры" тщательно просмотреть отрезанные куски на предмет повреждений и помятостей, а выведенные у пола её концы к чему-нибудь подвесить, чтобы до монтажа тёплых полов не затоптали. Думаю, что в неповреждённую "гофру" влага не будет поступать.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

13.10.2012 в 21:25:00

Как вы думаете, такое близкое расположение от трубы отопления нагревательного кабеля и силовой проводки никак не отразится на долговечности теплого пола?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2012 в 21:37:54

Ilun написал : никак не отразится на долговечности теплого пола?

Никак.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

15.10.2012 в 19:43:59

avmal написал : Никак.

Побольше таких советов и я без работы не останусь. Такое близкое расположение нагревательного кабеля теплого пола вдоль горячей трубы отопления- это 100% перегрев. Нужно максимально отделять теплоизолятором нагревательный и силовые кабеля от отопления.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.06.2013 в 18:14:31

Позвольте в продолжении темы задать свой вопрос:

Собираемся класть инфраскрасный пол в коридоре. Из-за дефицита высоты разобрал до бетона имеющийся пол. Как лучше поступить ? Упаковать провода в гофру не разрезая её не получится. Провести провода по периметру комнаты тоже не светит поскольку это верхнее освещение соседей снизу. Можно конечно предупредить их, что временно отрубим на время разводки.И заодно спрятать провода в гофру. А после уже спрятать их в стяжку минимум 30 мм . Но в этом варианте мне не нравится то что в проводах появятся стыки.

Что если просто залить как есть стяжкой , так же 30-40 мм.(возможно закрыть гофрой разрезанной вдоль, в свою очередь закутанную в "Мерилон") На неё настелить "Пенофол". А на него инфракрасный пол. Поверх гипсоволокно, а на него уже керамогранит на плиточный клей

Опасения всё те же: - наводки инфракрасного пола на эту проводку, равно как и наоборот. Перегрев и прочее....

Сейчас пол выглядит так :

p.s. (до того как я расчистил поверх этих проводов лежала глина и строительный мусор от 1 см до 4-х ,потом рубероид , а после уже слой пескоцемента от 3-10 см)

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу