Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.10.2008 в 17:00:14

Одно из основных преимуществ алюминия - цена :) Где его можно применять в соответствии с действующими нормативаими?

  1. Осветительные сети жилых и общественных зданий (освещение ,розетки), насколько я знаю - нельзя.
  2. Стояки и вводы в жилые и общественные здания. ?
  3. Осветительные сети в производственных помещениях (освещение, бытовые и промышленные розетки). ?
  4. Стояки и вводы в производственные помещения. ? Подскажите по 2, 3, 4. Интуитивно я догадываюсь, что 4 наверно можно :)
0
Ольга Е.
Ольга Е.
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 27

10.10.2008 в 17:30:10

А у меня в доме уже 40 лет лежат алюминиевые провода и в новую квартиру купила медь.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

10.10.2008 в 17:30:24

Smily написал : Одно из основных преимуществ алюминия - цена

-Не только, еще и вес- при прокладке кабеля по "верхотуре" это немаловажно

Smily написал :

  1. Осветительные сети жилых и общественных зданий (освещение ,розетки), насколько я знаю - нельзя.

-Я сейчас больше офисными и промышленными объектами занимаюсь, по проектам медь...

Smily написал :

  1. Стояки и вводы в жилые и общественные здания. ?
  • В жилые точно не скажу, в офисные - да, но ведь с учетом наших пожеланий- как правило,алюминий 5х16 и 5х35 мм2...

Smily написал :

  1. Осветительные сети в производственных помещениях (освещение, бытовые и промышленные розетки). ?

-нет

Smily написал :

  1. Стояки и вводы в производственные помещения. ?
  • разумеется - и еще вентиляция, например, причем и управление.. 3х2,5 и 5х2.5-алюминий...
  • но ТОЛЬКО по проекту...
0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.10.2008 в 17:38:52

В пункте 1 можно, но только на освещение, только при несгораемых перекрытиях и только для личного пользования (в своей квартире)

Еще на электроплиты можно 3х6мм2 алюминия.

При прокладке освещения требуется в 2-3 раза больше провода,чем для розеток. А нагрузка-ничтожная. Поэтому применение меди здесь экономически не оправдано.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.10.2008 в 17:49:36

Valeryko написал : Я сейчас больше офисными и промышленными объектами занимаюсь, по проектам медь...

Ну в офисах медь используем, но вот заинтересовался промышленными обьектами.... Медь 4х120 - дороже алюминия будет :) И многие клиенты сэкономить хотят. И на вводах и на освежении. Десяток километров меди 3х1,5 дороже чем алюминий 3х2,5.

Valeryko написал :

  • разумеется - и еще вентиляция, например, причем и управление.. 3х2,5 и 5х2.5-алюминий...
  • но ТОЛЬКО по проекту...

Вот и интересно, на что опираются проектанты. Понятно, что медь проще заложить в проект, но насколько это критично с точки зрения нормативной документации для производственных помещений?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

10.10.2008 в 18:03:41

Smily написал : Ну в офисах медь используем, но вот заинтересовался промышленными обьектами.... Медь 4х120 - дороже алюминия будет

-Давно уже для таких сечений ТОЛЬКО алюминий, медь только на электропечах. но там шины или косы...еще пакеты мз полос фольги- но этоуже старое английское оборудование....

Smily написал : И многие клиенты сэкономить хотят.

-Вообще-то при СССР еще были интересы народного хозяйства...при проектировании медь на такое сечение надо было обосновывать...

Smily написал : Десяток километров меди 3х1,5 дороже чем алюминий 3х2,5.

-ну цены можете и сами посмотреть...

Smily написал : Вот и интересно, на что опираются проектанты. Понятно, что медь проще заложить в проект, но насколько это критично с точки зрения нормативной документации для производственных помещений?

  • за вентиляцию "убив бы"...но им и техзадание давали "подешевше"...
  • а когда был проектировщиком, опирались на ведомственные нормативные документы...достаточно закрытые...
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.10.2008 в 18:17:28

Valeryko написал : но им и техзадание давали "подешевше"...

Именно именно. Есть один заказчик, слёзно просит подешевле. Вот мне и инетересно какие "рамки" использования алюминия. Где это регламентируется.

Valeryko написал : а когда был проектировщиком, опирались на ведомственные нормативные документы...достаточно закрытые...

Если проектируется обычный цех :) Среднестатистический :) Матал, бетон, какое-то оборудование. Оборудование не трогаем, а вот освещение и розетки 220/380 в цехах можно-ли "алюминиевые"? Ну не может быть, чтоб для расчёта линий производственного освещения, надо опираться на секретные нормативы.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

10.10.2008 в 18:47:18

Smily написал : Если проектируется обычный цех

  • такого понятия нет...

Smily написал : Среднестатистический

-тем более это даже не "средняя температура по больнице" или "у чукчей слова "олень" нет"

Smily написал : Матал, бетон, какое-то оборудование. Оборудование не трогаем, а вот освещение и розетки 220/380 в цехах можно-ли "алюминиевые"?

  • у меня есть несколько отделений, где вообще принудительное пожаротушение и датчики соответствующие, там вообще "ничего нельзя"...
  • и по проекту освещение на высоте до 25 метров - медь...

Smily написал : Ну не может быть, чтоб для расчёта линий производственного освещения, надо опираться на секретные нормативы.

-теперь на первой странице проекта вообще пишут: "проект является собственностью проектной организации"

  • а если Вам предлагают самими проект "слепить" или без оного сделать..."дело хозяйское"...
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.10.2008 в 19:04:34

Valeryko написал : -теперь на первой странице проекта вообще пишут: "проект является собственностью проектной организации"

  • а если Вам предлагают самими проект "слепить" или без оного сделать..."дело хозяйское"...

Давайте не будем про "проект". Интересует можно-ли использовать алюминий

Smily написал :

  1. Стояки и вводы в жилые и общественные здания. ?
  2. Осветительные сети в производственных помещениях (освещение, бытовые и промышленные розетки). ?
  3. Стояки и вводы в производственные помещения. ?
0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

10.10.2008 в 19:07:11

А вот, что говорят "квалифицированные специалисты", на которых так любит ссылаться Valeryko

квалифицированные специалисты написал : ... На основании изложенного можно считать, что применение проводников с алюминиевыми жилами для сетей освещения производственных зданий в настоящее время допускается...

Выбор проводников для административно-бытовых зданий производственных предприятий и для административно-бытовых помещений в зданиях промышленных цехов следует производить в соответствии с требованиями главы 7.1 ПУЭ, т.е. проводники цепей освещения в таких помещениях должны быть медными.

http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=15, самый последний вопрос на странице.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.10.2008 в 19:11:07

2Valeryko Насколько я вас понял, розетки+освещение в производственных помещениях - только медь. Ну а вводы, стояки, линии от ВРУ к щитам - можно алюминий. А если 4х185 - то и нужно :) С вентиляцией (кстати интересный вопрос) так и не понял. Вроде можно алюминий - но плохо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.