avgshron
avgshron
Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 255

13.10.2008 в 15:17:37

Добрый день!

Товарищ задумал тут махнуть всю электрику на квартире на медь. Т.к. я уже прошел сей этап, то обратился ко мне за помощью в составлении схемы. Благо руки растут откуда надо и развести планирует все сам. Оцените схему, плз, все ли нормально?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25099

13.10.2008 в 16:23:51

avgshron

Мне кажется спорным решение объединить питание кондиционера и духовки в одной группе.

Входное УЗО 63А/30мА и УЗО 25А/10мА в одном щитке или в разных?

0
avgshron
avgshron
Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 255

13.10.2008 в 16:33:05

ВТБ! написал : Мне кажется спорным решение объединить питание кондиционера и духовки в одной группе

Здесь руководствовался тем, что использование духовки предполагается крайне редко. Посему выводил оба агрегата на одну линию. В чем здесь возможны проблемы?

ВТБ! написал : Входное УЗО 63А/30мА и УЗО 25А/10мА в одном щитке или в разных?

Здесь прошу консультации, как это должно быть реализовано правильно. Имеется возможность разнесения по разным щиткам - 63А вместе с общим автоматом 50А в щитке на площадке, от них кабель в квартирный щиток. Размещение этих УЗО в одном щитке может нести неприятности?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

13.10.2008 в 16:39:54

avgshron написал : Здесь прошу консультации, как это должно быть реализовано правильно. Имеется возможность разнесения по разным щиткам - 63А вместе с общим автоматом 50А в щитке на площадке, от них кабель в квартирный щиток. Размещение этих УЗО в одном щитке может нести неприятности?

  • скорее, неудобство- выбегать на лестничную площадку, каждый раз, чтобы включить УЗО не очень хорошо...если противопожарное УЗО на 100мА- куда не шло...
0
avgshron
avgshron
Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 255

13.10.2008 в 16:42:57

Valeryko написал :

  • скорее, неудобство- выбегать на лестничную площадку, каждый раз, чтобы включить УЗО не очень хорошо...если противопожарное УЗО на 100мА- куда не шло...

В таком случае оба имеют абсолютную возможность разместиться в квартирном щитке, снаружи только 50А ввода останется

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

13.10.2008 в 17:13:31

  • Если противопожарное

avgshron написал : В таком случае оба имеют абсолютную возможность разместиться в квартирном щитке, снаружи только 50А ввода останется

  • и тогда хозяйке не придется искать, что надеть, чтобы вылететь на лестничную площадку...
0
avgshron
avgshron
Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 255

13.10.2008 в 17:18:50

Valeryko написал : и тогда хозяйке не придется искать, что надеть, чтобы вылететь на лестничную площадку

:)

В остальном все нормально?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25099

13.10.2008 в 17:19:23

avgshron написал : В чем здесь возможны проблемы?

Разные помещения, разный характер нагрузки, возможно и разное подключение (со штепсельным разъёмом или без). Я бы разделил линии.

оба имеют абсолютную возможность разместиться в квартирном щитке

Тогда почему бы не подключить эти УЗО параллельно друг другу? Освещение сан.узлов не мешало бы выделить и перенести под защиту УЗО 10мА.

0
avgshron
avgshron
Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 255

13.10.2008 в 17:33:08

ВТБ! написал : Разные помещения, разный характер нагрузки, возможно и разное подключение (со штепсельным разъёмом или без)

Помещение одно - кухня, там висит первый кондей (мультик у него), второй в спальне, питание у мультиков от внешнего блока, который висит со стороны кухни. Сейчас запитано просто просто в одну из розеток кухни.

ВТБ! написал : Тогда почему бы не подключить эти УЗО параллельно друг другу?

Не вижу препятствий, принимается...

ВТБ! написал : Освещение сан.узлов не мешало бы выделить и перенести под защиту УЗО 10мА.

Согласен. Может в этом случае объединить на одно УЗО 40А/0.01 группу "стиралка"+"водогрей с/у"+"свет прихожая, кухня, с\у"?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.10.2008 в 18:12:51

avgshron написал : Может в этом случае объединить на одно УЗО 40А/0.01

А найдёте?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу