Доброго времени суток!
Дано двухкомнатная новостройка с двумя санузлами, на вводе УЗО 63А/100ма, автомат С50А, ввод к в квартиру 3х10мм.
Хочу сделать вот такую схему. Прошу :help критику, советы....
Заранее благодарен за конструктивные советы. :)
13.10.2008 в 17:32:00
Доброго времени суток!
Дано двухкомнатная новостройка с двумя санузлами, на вводе УЗО 63А/100ма, автомат С50А, ввод к в квартиру 3х10мм.
Хочу сделать вот такую схему. Прошу :help критику, советы....
Заранее благодарен за конструктивные советы. :)
13.10.2008 в 18:02:16
Нижние УЗО 16/0,01 не защищены по току перегрузки. Схемку лучше выложить в *.jpg
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.10.2008 в 11:01:43
Схемку поправлю, нижние УЗО 16/0,1 выбирал Леграндовские... а УЗО 16/0,1 это мах. что есть в линейке по мошности с током утечки 10ма. Я посчитал, что 3,7 КВт на 2 розетки в ваной и туалете и 3,7 квт на весь свет в квартире более чем достаточно. Или я не прав? Профи, поправьте...
14.10.2008 в 11:20:50
Brem написал : Я посчитал, что 3,7 КВт на 2 розетки в ваной и туалете и 3,7 квт на весь свет в квартире более чем достаточно.
Достаточно, если нагрузку на них распределите иначе - розетка+сет - розетка+свет - 10А+6А - 10А+6А. С кабелем на ВН и панель вы погорячились - 3х6 вполне достаточно будет. Духовой шкаф подключается к бытовой розетке и отдельная линия для него 3х2,5 не помешает.
14.10.2008 в 11:21:38
Речь о том, что выбранные УЗО 16/0,01 не защищены соответствующими автоматами. Если желаете использовать УЗО на 10 мА, то и защищать их надо автоматами с суммарным током защиты 16А максимум. Или делите группы, или применяйте УЗО на 0,03.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.10.2008 в 11:29:40
sergey_sav написал : Речь о том, что выбранные УЗО 16/0,01 не защищены соответствующими автоматами. Если желаете использовать УЗО на 10 мА, то и защищать их надо автоматами с суммарным током защиты 16А максимум. Или делите группы, или применяйте УЗО на 0,03.
За ними же стоят С16.
14.10.2008 в 11:54:20
Перец написал : За ними же стоят С16.
Может схемку во вложении посмотрите?... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.10.2008 в 12:15:29
Достаточно, если нагрузку на них распределите иначе - розетка+сет - розетка+свет - 10А+6А - 10А+6А. С кабелем на ВН и панель вы погорячились - 3х6 вполне достаточно будет. Духовой шкаф подключается к бытовой розетке и отдельная линия для него 3х2,5 не помешает.
Речь о том, что выбранные УЗО 16/0,01 не защищены соответствующими автоматами. Если желаете использовать УЗО на 10 мА, то и защищать их надо автоматами с суммарным током защиты 16А максимум. Или делите группы, или применяйте УЗО на 0,03.
ок. на ВН и панель поправлю... и доп линию на шкаф сделаю. А как лучше будет сделать? Либо распределить нагрузку 10А+6А-розетка +свет после каждого УЗО 16/0,1 или оставить автоматы С16А+С16А на розетки и С10А+С10А на свет и увеличить мощность УЗО до 25А/0,3 на группу розеток ванны и туалета и 25А/0,3 на освещение квартиры? Учитывая то что освещение в ванной и туалете хочу сделать 12В, а трансформаторы поставить в щитке. Что скажите?
14.10.2008 в 12:25:51
Brem написал : А как лучше будет сделать?
Свое мнение я вам уже сказал.
14.10.2008 в 12:29:48
Brem написал : А как лучше будет сделать?
Можете обе розетки в туалете и ванной для фенов и бритв запитать от УЗО 16/0,01 и АВ 16А. А на остальной свет (нижнее УЗО) поставить диф. 25/0,03. Тоже вариант.
Brem написал : освещение в ванной и туалете хочу сделать 12В, а трансформаторы поставить в щитке.
А включать свет будете в щитке?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.10.2008 в 12:31:14
С16А 3х2,5 Розетки спальня ТВ комп-р, муз. Центр, бра.
С16А 3х2,5 Розетки коридор
С16А 3х2,5 Теплый пол
Диф. 40А/30ма 3х10 Проточный Вод-ль 8 квт
УЗО 16А/10ма С16А 3х2,5 Розетка туалет фен, бритва.
С16А 3х2,5 Розетка ванна фен, бритва
УЗО 16А/10ма С10А 3х1,5 Свет кухня, туалет, коридор, звонок.
С10А 3х1,5 Свет зал, спальня, ванна.
2sergey_sav Вот скопировал. Стоят же:) Ткните меня носом:) , но вот они:С16А 3х2,5 Розетка туалет фен, бритва. С16А 3х2,5 Розетка ванна фен, бритва С10А 3х1,5 Свет кухня, туалет, коридор, звонок. С10А 3х1,5 Свет зал, спальня, ванна.