Добрый день, комрады. Подскажите пожайлуста, что даёт переключение параметров Е=0/Е=1 и B=0/B=1 на цифровой панели? Заранее спасибыч.
14.10.2008 в 18:32:01
Добрый день, комрады. Подскажите пожайлуста, что даёт переключение параметров Е=0/Е=1 и B=0/B=1 на цифровой панели? Заранее спасибыч.
16.10.2008 в 10:19:26
А в паспорте про это написано?
03.12.2008 в 19:11:29
Переключение Е даёт увеличение дельты напряжения при переключении ступеней,т.е. обычно на ступень приходится 12-15 Вольт,а в режиме Е=1 как-бы увеличивается гистерезис.Задумывалось для уменьшения мигания лампочек при частых перепадах в сети,но реально-совершенно не нужно,т.е. перепад при переключении ступеней со включенным Е=1 значительно заметней.
Б=1 включает разрешение внутреннего байпаса при аварийном состоянии выхода.Происходит это когда сгорают тиристоры,перегорают предохранительные проволочки и.т.п.хотя,есть несколько режимов,в которых даже при включенном Б=1 переключения не происходит.Нормальное положение Б=1
В- ручное включение вентилятора для его проверки на неск.секунд.
Подробное описание аналогичного прибора с точки зрения юзвера можно посмотреть здесь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу