Kamikaze написал : Цитата взята из ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения", который никак не применим к капитальному гаражу
-"Капитальным" гараж является или "мобильным зданием из металла" определяете точно не Вы- а ПРОЕКТИРОВЩИК
Kamikaze написал : Причем, ГОСТ предписывает применять систему ТТ, обосновать применение которой в случае автора совершенно невозможно
- и это говорит "сторонник применения ТТ"?
- "Неисповедимы пути твои, господи"...
Kamikaze написал : Применения TN-C-S этот ГОСТ не предусматривает (т.е. не разрешает).
- А заземлять каждую сараюшку или будку "известного назначения", если она не из металла и немобильная - неуж-то заземлять каждую ОТДЕЛЬНО?
ПУЭ, п. 1.7.55 Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
ПУЭ, п. 1.7.61 При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE– и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. ...
Kamikaze написал : Т.е. повторное заземление этот ГОСТ, в отличие от ПУЭ, предусматривает не на вводе в электроустановку, а в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети. И назначение этого заземления несколько иное.
- Все эти моменты определяются проектом, т.е. КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ специалистами, я с этого НАЧАЛ свой пост в этой ветке - но никак не заочно "любителями поспорить" ...но то, что у каждого сарая нет и не будет делаться отдельное повторное заземление на вводе, контур по периметру вокруг и т.п.
- чтобы там пару лампочек повесить и одну розетку- это абсолютно точно...