Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.10.2008 в 16:36:24

vsv_79 написал : "Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м. "-это не верно или странно?

Это просто совсем из другой оперы!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.10.2008 в 16:50:51

BV написал : Насчет подключения грозозащиты разберитесь....

Тоже существенный момент.

Как будет эксплуатироваться гараж? Просто гараж с парой лампочек на потолке и всё, или в нем будет еще что-то типа мини-мастерской?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

vsv_79
vsv_79
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 320

15.10.2008 в 16:55:24

в гараже охрана будет дежурить и административные помещения есть и мастесркая

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.10.2008 в 16:56:02

vsv_79 написал : Молниезащиты вроде нет, еще не узнавал, ее же вроде отдельно "землят"

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=745061&postcount=41

ПУЭ написал : 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

vsv_79
vsv_79
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 320

15.10.2008 в 16:57:55

А что может быть страшного без заземления? Дифы будут работать, ноль солидно заземлен на предыдущем здании? Единственное, если отгорит, но это очень маловероятно

0
vsv_79
vsv_79
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 320

15.10.2008 в 17:03:25

прочитал, понятно, спасибо

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.10.2008 в 17:10:32

vsv_79 написал : А что может быть страшного без заземления? Дифы будут работать, ноль солидно заземлен на предыдущем здании? Единственное, если отгорит, но это очень маловероятно

При различных авариях на КТП и линии возможен вынос потенциала на ноль, даже не смотря на его заземления. При ударе молнии в (вблизи) КТП, линию, первое здание - потенциал нуля, и соответственно, всего заземленного по системе TN оборудования сильно "скаканет" относительно земли (грунта) вокруг гаража, и соответственно, строительных конструкций гаража (а, небось, еще и отопление есть, раз в гараже народ дежурит). А поскольку мастерская подразумевает длительную работу с электроинструментом, то шанс фатального стечения обстоятельств увеличивается. Для защиты от этих напастей д.б. выполнена СУП - тогда потенциал нуля и гаража изменятся одинаково и внутри не будет опасной разности потенциалов. При отсутствии строительных конструкций, пригодных для включения в СУП, повторное заземление PEN в гараже выполнит функцию выравнивания потенциала земли вокруг гаража с гаражом вместе и нулевого провода (защитного).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

15.10.2008 в 19:38:45

Есть одна маленькая деталь в защиту того, что лучше сделать заземлители у каждого здания сейчас. раз идет строительство, то значит грунт открыт для работы. Можно сделать еще с минимальными затратами. ЗАВТРА правила игры серьезно изменятся, а все идет к ужесточению норм электробезопасности в России,на манер европы и придеться ковыряться с уже капитальной бетонной стяжкой, уродовать газоны, бетонные отмостки и т.п. Наверняка недовольство шефа обрушится на ответственного за электрохозяйство:scare Кровь прольется наверняка:scare

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.10.2008 в 20:48:44

Kamikaze написал : Озвучьте, пожалуйста, откуда Вы это выдрали, и какое отношение имеет тот документ к ситуации автора топика, а также о какой системе заземления в этом пункте идет речь!!! Опять "слышал звон, да не знает, где он".

  • Да ну...Это ГОСТ РФ...А у Вас есть украинский стандарт, требующий иного? -что касается ситуации автора топика, то он ясно сказал:

vsv_79 написал : Делают серьезные ребята (и проверенный прораб и электрик)

  • мне нет оснований ему не верить...
  • что касается того, что повторное заземление делается у каждого освещенного туалета типа сортир, то это несколоько ..."преувеличено"...
0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.10.2008 в 20:51:13

vsv_79 написал : А что может быть страшного без заземления? Дифы будут работать, ноль солидно заземлен на предыдущем здании? Единственное, если отгорит, но это очень маловероятно

  • должен быть проект, если это серьезное здание, а не времянка или небольшая хозпостройка...только проектировщик может дать решение о необходимости или ненужности повторного заземлеия...
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.10.2008 в 00:05:04

Kamikaze написал : Озвучьте, пожалуйста, откуда Вы это выдрали, и какое отношение имеет тот документ к ситуации автора топика, а также о какой системе заземления в этом пункте идет речь!!!

Раз моя просьба оказалась настолько сложной для понимания, отвечу сам. Цитата взята из ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения", который никак не применим к капитальному гаражу. Причем, ГОСТ предписывает применять систему ТТ, обосновать применение которой в случае автора совершенно невозможно, хотя допускает и TN-S, которую опять-таки выполнить невозможно из-за отсутствия в питающем кабеле жилы РЕ. Применения TN-C-S этот ГОСТ не предусматривает (т.е. не разрешает).

А пункт полностью выглядит так:> 4.3.3 Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети до УЗО. При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные или искусственные заземлители, а при их отсутствии должен быть предусмотрен искусственный заземлитель. Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 0м. При удельном электрическом сопротивлении r земли более 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м.

Т.е. повторное заземление этот ГОСТ, в отличие от ПУЭ, предусматривает не на вводе в электроустановку, а в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети. И назначение этого заземления несколько иное.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу