Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140093

15.10.2008 в 15:42:24

2vsv_79 А вы почитайте ПУЭ - будет проще разговаривать.

PS ИМХО, какой-то странный у вас подход. Почему-бы не нанять специалиста для приёмки такой важной части, как электрика?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.10.2008 в 15:43:46

vsv_79 написал : (Спрашиваю, т.к. с электрикой не оч. дружу.) Принимаю объекты, смущает следующее: От КТП с глухозаземленной нейтралью проложен кабель на несколько зданий, в которых сделано заземление на металлический кессон (фундамент), далее кабель идет от заземленного щита на другие здания, но сэкономили жилу заземления от щита и заземление в этих зданиях отсутствует. Логически при наличиии УЗО или ДИФА работать все будет не хуже, чем с заземлением (проводка внутри зданий 3-жильная), но в отношении ПУЭ это нормально?

-Вообще-то должен быть проект...без проекта точно ненормально...а так:

"Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м. "

0
vsv_79
vsv_79
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 320

15.10.2008 в 15:49:18

Спасибо, у нас кабель (подземный), так понимаю, что нормально все. Делают серьезные ребята (и проверенный прораб и электрик), просто у меня сомнения были, а мне эксплуатировать все это, теперь нет сомнений.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

15.10.2008 в 15:53:20

vsv_79 написал : так понимаю, что нормально все

Странно Вы поняли.

мне эксплуатировать все это

Вдвойне странно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

vsv_79
vsv_79
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 320

15.10.2008 в 16:03:43

"Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м. "-это не верно или странно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

15.10.2008 в 16:17:05

vsv_79

Проекта нет, специалистов нет - но Вы готовы взвалить на себя ответственность за принятие объектов в эксплуатацию? Даже если это будет только ответственность "по понятиям" перед владельцем, риск немалый...

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140093

15.10.2008 в 16:24:13

2vsv_79 Насчет подключения грозозащиты разберитесь....

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.10.2008 в 16:27:21

vsv_79 написал : "Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м. "-это не верно или странно?

??? "1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.
... Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). " http://www.for-investor.ru/pue7/1.shtml

0
vsv_79
vsv_79
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 320

15.10.2008 в 16:30:56

Я же написал, что специалисты работают серьезные, свои (с фирмы), испытанные годами и в ближайшее время никуда не убегут, а с проектом разбираться будем.

0
vsv_79
vsv_79
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 320

15.10.2008 в 16:31:51

всем спасибо

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.10.2008 в 16:35:33

Valeryko написал : "Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м. "

Озвучьте, пожалуйста, откуда Вы это выдрали, и какое отношение имеет тот документ к ситуации автора топика, а также о какой системе заземления в этом пункте идет речь!!! Опять "слышал звон, да не знает, где он".

0