Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

15.10.2008 в 19:29:38

Уважаемые! Кто какими пастами пользуется для герметизации резьбовых и фланцевых соединений на трубопроводах несущих аммиак или фреон?

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

16.10.2008 в 10:05:03

2Хаскей Подобные пасты применяют на оборудовании с фреоном R-410 так как там рабочее давление больше в 2 раза. Я же думаю что всякие там пасты от лукавого... Необходимо просто качественно выполнить конус штуцерного соединения, для этого нужен соответствующий инструмент. Можете посмотреть этот вопрос на сайте http://www.aircon.ru/forum/ там была соответствующяя тема, про герметики но к единому мнению там тоже не пришли...

0
Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

16.10.2008 в 10:15:05

ломастер написал : Я же думаю что всякие там пасты от лукавого...

это не от лукавого, а для доп надежности. -:) понятно, что конусное резьбовое соединение герметично само по себе. спасибо за ссылочку

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

16.10.2008 в 18:06:35

http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=15&TID=34760

0
Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

16.10.2008 в 20:39:45

2тад спасибо :clapping

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

17.10.2008 в 17:17:26

Хаскей написал : это не от лукавого, а для доп надежности.

Ни в одном сервис-мануале или инструкции по эксплуатации или монтажу я не видел НИРАЗУ о рекомендации использования герметика. Только лишь рекомендации об инструменте и требуемом моменте затяжки. Поэтому хочю с вами не согласится - это от лукавого.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2681

07.05.2010 в 11:51:37

прочитал тут про будущий дефицит фреона R-22 http://www.ice-a.com/r22.htm и их выводы для покупателей кондиционеров С 2010 года настоятельно советуем отказаться от покупки кондиционеров, работающих на фреоне R-22. Установленные ранее, исправно работающее на этом хладагенте сплит-системы, рекомендуем проверить и при необходимости дозаправить. Для этого необходимо заказать техническое обслуживание кондиционера в специализированной компании. Модернизацию, исправно работающего оборудования, (замену фреона) проводить совсем необязательно. Качественное оборудование может служить вам верой и правдой еще не один год.

Может купить на всякий случай 1 кеглю R22. http://www.ice-a.com/userfiles/zapravka/R22.png.PNG Вдруг действительно через 5 лет не найдешь, чем дозаправить?

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

07.05.2010 в 13:28:19

GEO-Tr написал : Может купить на всякий случай 1 кеглю R22

да поздно уже , сейчас R22 стоит уже 4500 против 1300 в прошлом году, проще через 5 лет купить новый кондиционер :)

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

07.05.2010 в 14:01:44

Добрый день!

GEO-Tr написал : Может купить на всякий случай 1 кеглю R22.

да уж лучше и не один баллон покупать тогда, если постоянно монтаж и сервис делаете. А, если только, как запас к домашнему кондиционеру - по-моему проще купить новый кондиционер на фреоне R410A, если "старый" сломается.

И вопрос в тему сразу: никто не подскажет, где в г. Москве можно купить нормальный (европейский) фреон R22? Не китайский?

С Уважением,

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2681

07.05.2010 в 14:24:05

vnipi написал : проще купить новый кондиционер на фреоне R410A

блин... 4 кондея на замену... офигеть :-(. Там полностью и внутренний блок и наружный менять (у инвертора MHI, например) или хоть что то можно оставить? А трассу из трубок - тоже менять на другой диаметр?

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

07.05.2010 в 14:48:31

Добрый день!

GEO-Tr написал : блин... 4 кондея на замену... офигеть :-(.

это я указал при о-о-о-о-очень плохой ситуации с наличием фреона R22. Посмотрите, за 4-ре месяца он подорожал в 3,5 раза, хотя до этого годами цена была практически без изменений. Поэтому, если он еще подскочит в разы, тогда проще будет новые кондиционеры поставить на 410-ом газе, да и дешевле.

GEO-Tr написал : А трассу из трубок - тоже менять на другой диаметр?

если модели не большой мощности, по-моему трубки одинаковые. Здесь совсем недавно тема такая была, кто-то указывал, что диаметры трубок одинаковые. А вот по замене блоков - у меня нет информации по этому вопросу, обманывать Вас не буду.

С Уважением,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу