Уважаемые! Кто какими пастами пользуется для герметизации резьбовых и фланцевых соединений на трубопроводах несущих аммиак или фреон?
15.10.2008 в 19:29:38
Уважаемые! Кто какими пастами пользуется для герметизации резьбовых и фланцевых соединений на трубопроводах несущих аммиак или фреон?
16.10.2008 в 10:05:03
2Хаскей Подобные пасты применяют на оборудовании с фреоном R-410 так как там рабочее давление больше в 2 раза. Я же думаю что всякие там пасты от лукавого... Необходимо просто качественно выполнить конус штуцерного соединения, для этого нужен соответствующий инструмент. Можете посмотреть этот вопрос на сайте там была соответствующяя тема, про герметики но к единому мнению там тоже не пришли...
16.10.2008 в 10:15:05
ломастер написал : Я же думаю что всякие там пасты от лукавого...
это не от лукавого, а для доп надежности. -:) понятно, что конусное резьбовое соединение герметично само по себе. спасибо за ссылочку
16.10.2008 в 18:06:35
16.10.2008 в 20:39:45
2тад спасибо :clapping
17.10.2008 в 17:17:26
Хаскей написал : это не от лукавого, а для доп надежности.
Ни в одном сервис-мануале или инструкции по эксплуатации или монтажу я не видел НИРАЗУ о рекомендации использования герметика. Только лишь рекомендации об инструменте и требуемом моменте затяжки. Поэтому хочю с вами не согласится - это от лукавого.
07.05.2010 в 11:51:37
прочитал тут про будущий дефицит фреона R-22 и их выводы для покупателей кондиционеров С 2010 года настоятельно советуем отказаться от покупки кондиционеров, работающих на фреоне R-22. Установленные ранее, исправно работающее на этом хладагенте сплит-системы, рекомендуем проверить и при необходимости дозаправить. Для этого необходимо заказать техническое обслуживание кондиционера в специализированной компании. Модернизацию, исправно работающего оборудования, (замену фреона) проводить совсем необязательно. Качественное оборудование может служить вам верой и правдой еще не один год.
Может купить на всякий случай 1 кеглю R22. Вдруг действительно через 5 лет не найдешь, чем дозаправить?
07.05.2010 в 13:28:19
GEO-Tr написал : Может купить на всякий случай 1 кеглю R22
да поздно уже , сейчас R22 стоит уже 4500 против 1300 в прошлом году, проще через 5 лет купить новый кондиционер :)
07.05.2010 в 14:01:44
Добрый день!
GEO-Tr написал : Может купить на всякий случай 1 кеглю R22.
да уж лучше и не один баллон покупать тогда, если постоянно монтаж и сервис делаете. А, если только, как запас к домашнему кондиционеру - по-моему проще купить новый кондиционер на фреоне R410A, если "старый" сломается.
И вопрос в тему сразу: никто не подскажет, где в г. Москве можно купить нормальный (европейский) фреон R22? Не китайский?
С Уважением,
07.05.2010 в 14:24:05
vnipi написал : проще купить новый кондиционер на фреоне R410A
блин... 4 кондея на замену... офигеть :-(. Там полностью и внутренний блок и наружный менять (у инвертора MHI, например) или хоть что то можно оставить? А трассу из трубок - тоже менять на другой диаметр?
07.05.2010 в 14:48:31
Добрый день!
GEO-Tr написал : блин... 4 кондея на замену... офигеть :-(.
это я указал при о-о-о-о-очень плохой ситуации с наличием фреона R22. Посмотрите, за 4-ре месяца он подорожал в 3,5 раза, хотя до этого годами цена была практически без изменений. Поэтому, если он еще подскочит в разы, тогда проще будет новые кондиционеры поставить на 410-ом газе, да и дешевле.
GEO-Tr написал : А трассу из трубок - тоже менять на другой диаметр?
если модели не большой мощности, по-моему трубки одинаковые. Здесь совсем недавно тема такая была, кто-то указывал, что диаметры трубок одинаковые. А вот по замене блоков - у меня нет информации по этому вопросу, обманывать Вас не буду.
С Уважением,