Есть два автомата 15 A на одной фазе. Хочу повесить большую нагрузку. По некоторым причинам менять автоматы не хочу.
Есть ли какие-нибудь потенциальные проблемы, если я объединю фазу после этих двух автоматов?
21.02.2006 в 17:39:26
Есть два автомата 15 A на одной фазе. Хочу повесить большую нагрузку. По некоторым причинам менять автоматы не хочу.
Есть ли какие-нибудь потенциальные проблемы, если я объединю фазу после этих двух автоматов?
21.02.2006 в 18:00:36
sevo
Проблема первая - это запрещено. Проблема вторая - это не зря запрещено.
Хочу повесить большую нагрузку.
Какую?
Следование моим советам вредит кошельку
21.02.2006 в 18:01:05
Бессмыслица.
21.02.2006 в 18:06:08
to ВТБ!
ну ампер 25. что есть 25 амперные автоматы я знаю))
То что это запрещено , я подозреваю.
Но какое этому запрету может быть разумное объяснение?
21.02.2006 в 18:26:01
ПУЭ это как БИБЛИЯ, можешь верить или нет, а ритуал выполнять обязан. Уважаемый SEVO, если это временно, то объедините. Если постоянно, лучше заменить автомат.
21.02.2006 в 18:29:54
Spec написал : если это временно, то объедините
Балансировка за счёт нагрева и пригорания контактов? ;)
Следование моим советам вредит кошельку
21.02.2006 в 18:41:18
2sevo
Самое главное, что обьединение не решит вашу проблему, а только принесет новые....
21.02.2006 в 18:42:20
ВТБ! написал : Балансировка за счёт нагрева и пригорания контактов? ;)
Компенсируется различной длиной проводников после пригорающих контактов ;)
21.02.2006 в 18:59:30
2sevo
sevo написал : Но какое этому запрету может быть разумное объяснение?
Токи разделятся не поровну - через один из запараллеленных автоматов ток будет больше, чем через другой, сначала сработает он, сразу же второй.
22.02.2006 в 08:40:06
запугали))
спасибо.
28.08.2014 в 16:34:06
ВТБ! написал : sevo
Проблема первая - это запрещено. Проблема вторая - это не зря запрещено.
Какую?
Если не трудно, укажите каким пунктом запрещено. Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.