VAC написал : укажите каким пунктом запрещено
Здравым смыслом. Укажите, где запрещается вставлять столовую вилку в розетку.
28.08.2014 в 17:14:51
VAC написал : укажите каким пунктом запрещено
Здравым смыслом. Укажите, где запрещается вставлять столовую вилку в розетку.
28.08.2014 в 17:54:55
А ведь и правда. Что криминального? Каждый кусок провода защищен своим (надеюсь правильно выбраным по номиналу АВ). И при превышении его выбъет АВ (только не надо про характеристики, теплушку и тд, ща не об этом). То, что следом выбъет второй - факт, но опасного ж ничего в этом нет. ТС не предлогал же закручивать оба провода в одну клемму? Нет. Так в чём проблема? Может это не корректно, но вполне имет право на жизнь.
28.08.2014 в 19:15:13
Dim_CA написал : Так в чём проблема?
Проблема в нулевом проводе.
Следование моим советам вредит кошельку
28.08.2014 в 19:33:16
пуэ запрещает объединение нулей разных групп. Номер прямо сейчас не подскажу
28.08.2014 в 21:07:00
"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. ..."
Следование моим советам вредит кошельку
28.08.2014 в 22:35:37
Фазы также нельзя объединять в целях безопасности, т.к. для отключения линии необходимо будет отключать оба автомата. При отключении только одного, фаза также останется на обоих его клеммах, что очень неправильно...
28.08.2014 в 22:42:15
ksiman написал : Фазы также нельзя объединять
Это настолько очевидно, что написать явный запрет даже не подумали.
Следование моим советам вредит кошельку
28.08.2014 в 22:46:21
Кстати, всё вышесказанное не означает, что в быту никогда нельзя расщеплять проводники внутри одной линии. Это может иметь смысл на линиях большой длины.
Следование моим советам вредит кошельку
29.08.2014 в 09:54:09
ksiman написал : Фазы также нельзя объединять в целях безопасности, т.к. для отключения линии необходимо будет отключать оба автомата. При отключении только одного, фаза также останется на обоих его клеммах, что очень неправильно...
не только в целях безопасности. Необходимо понимать, что разделение фазного проводника на N раздельных изолированных друг от друга не повышает номинальный ток в N раз, ибо ток даже по одинаковым проводникам будет распределяться не поровну - будет влиять сопротивление соединений и, в результате, ток по параллельным проводникам запросто может отличаться в 1,5-2 раза. В итоге, сработает сначала самый загруженный автомат, а затем и второй автомат (через который после отключения первого потечёт полный ток линии). В результате, с удвоением сечения и количества защитных аппаратов получаем выигрыш всего несколько десятков процентов (причём, сложно предсказуемый). Из-за неэффективности и ненадёжности данного способа он и не применяется.
29.08.2014 в 10:00:17
ВТБ! написал : Это может иметь смысл на линиях большой длины.
обычно несколько параллельных проводников прокладывают при слишком высоких токах (от 500 А и более), где одиночный проводник даже медный и даже сечением свыше 150 мм2 не эффективен вследствие скин-эффекта. На линиях большой длины обычно применяют другие способы снижения потерь - напряжение более высокого класса и смещение источника (КТП) ближе к центру нагрузок, замена переключателей на магнитные пускатели, замена однофазной линии на 3-фазную, разбиение электропотребителей на отдельные независимые группы и т.п.
29.08.2014 в 13:42:47
Alexiy
Да я не о "взрослой" энергетике, а о бытовом применении. Сам, к примеру, закопал 70 метров АВБШв 4*6 и подключил жилы попарно. Под защитой В20 без разницы, а в деревне каждая пара вольт на счету.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу