Аватар пользователя
isalnik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 45

19.10.2008 в 10:54:51

Необходимо провести несколько линий (3 линии 3х2.5) от щитка в коридоре на кухню. Планировал штробить. Но оказалось, что на пути линии встречается стена в которой проложен вент. канал и стояк водоснабжения. Схему прикладываю. Что делать не знаю.. Помогите, пожалуйста

0
Вложение
Аватар пользователя
Admin

Админ

Регистрация: 08.10.2005

Сообщений: 4410

19.10.2008 в 22:41:53

Это вид сверху?

0
Аватар пользователя
isalnik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 45

20.10.2008 в 08:40:45

Это вид сверху?

Да. Кружочками обозначены планируемые розетки

0
Аватар пользователя
Ara

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 175

20.10.2008 в 09:55:04

isalnik написал : на пути линии встречается стена в которой проложен вент. канал и стояк водоснабжения.

У меня была похожая ситуация.
Я прошел стену с венканалом "вокруг", проштробив болгаркой штробу 10x10 мм, куда отлично лег ВВГ 3x2,5.
Заделывал штробу с находящимся в ней проводом алебастром.

0
Аватар пользователя
isalnik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 45

20.10.2008 в 10:24:19

Я прошел стену с венканалом "вокруг", проштробив болгаркой штробу 10x10 мм, куда отлично лег ВВГ 3x2,5.

Вокруг, это вдоль стены?

У меня так не получится, так как стояк водоснабжения закрыт со стороны коридора листом фанеры (или крагиса, пока не вскрывал - не знаю).. Прикладываю уточненный рисунок.

0
Вложение
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

20.10.2008 в 10:41:58

ИМХО, кабельный канал проложить. Другого выхода не вижу. Потом опять штробите.

0
Аватар пользователя
isalnik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 45

20.10.2008 в 10:57:24

МХО, кабельный канал проложить. Другого выхода не вижу. Потом опять штробите.

Вы имеете в виду проложить сквозь стояк водоснабжения? Или вдоль стены? Если сквозь стояк, то в чем прокладывать провода? В пласт. трубе, спец. канале? Замоноличивать ли трубу?

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

20.10.2008 в 11:24:03

isalnik написал : Или вдоль стены

Да. При наличии в продаже различных уголков - Legrand - можно красиво сделать.

0
Аватар пользователя
isalnik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 45

20.10.2008 в 11:30:35

Да. При наличии в продаже различных уголков - Legrand - можно красиво сделать.

А чем хуже/неправильней/чем грозит проложить провод в трубе сквозь стояк водоснабжения?

Если прокладывать вдоль стены, то какой провод посоветуете? Надо 3х2.5 - 3 линии. Какой кабель-канал использовать?

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

20.10.2008 в 11:36:36

isalnik написал : А чем хуже/неправильней/чем грозит проложить провод в трубе сквозь стояк водоснабжения?

Нельльзя. Читайте ПУЭ, соответствующие ГОСТы.

isalnik написал : Какой кабель-канал использовать?

Самое правильное - с 3-мя кусочками провода в магазин и подобрать.

0
Аватар пользователя
isalnik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 45

20.10.2008 в 13:34:10

Нельльзя. Читайте ПУЭ, соответствующие ГОСТы.

Ну если, нельзя - значит не буду. Спасибо за то, что вовремя меня остановили.

ИМХО, кабельный канал проложить. Другого выхода не вижу. Потом опять штробите.

Самое правильное - с 3-мя кусочками провода в магазин и подобрать.

А есть ли смысл после проводки проводов вдоль стояка водоснабжения и вент.канала в кабельном канале затем замоноличивать эти провода в стену? Напомню, что мне придется стену огибать. Со стороны кухни толщина стены у вент. канала и стояка всего около 3 см. Сложно будет туда замонолитить 3 линии 3х2.5...

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

20.10.2008 в 13:53:08

:) Конечно огибать нет смысла! Это я написал, не вдаваясь в подробности! Просверлите и всё! Канал прикрывает отверстие. Можно и на заглушку потратиться и будет супер!

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.10.2008 в 14:00:00

2isalnik Для справки. 14.16 В вентиляционных каналах и шахтах прокладка проводов и кабелей не допускается. Допускается пересечение каналов и шахт одиночными линиями, выполненными проводами и кабелями, заключенными в трубы.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
isalnik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 45

20.10.2008 в 14:01:57

Нельльзя. Читайте ПУЭ, соответствующие ГОСТы.

Конечно огибать нет смысла! Это я написал, не вдаваясь в подробности! Просверлите и всё! Канал прикрывает отверстие. Можно и на заглушку потратиться и будет супер!

Неет, :) теперь уж я не поверю.. Так все таки можно или нельзя?

Предложенную схему прикладываю. Голубым цветом выделена планируемая проводка..

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.10.2008 в 14:26:49

isalnik написал : Так все таки можно или нельзя?

СП31-110-2003, п. 14.16. "Допускается пересечение каналов и шахт одиночными линиями, выполненными проводами и кабелями, заключенными в трубы." ПУЭ п. 2.1.67. "Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы."