Приветствую!
Знающие люди, помогите пожалуйста определиться с ПГП перегородками. Нагрузка волнует. Квартира в новостройке. Монолит-кирпич. В наследство от застройщика достались хлипковатые 80мм пазогребневые перегородки, которые планируем заменять. Так как сделаны они очень дерябожно и явно не по мануалу. Есть участки, которые выполнены не в разбежку итд итп. В одной из перегородок планируем более чем в два раза увеличить дверной проем (что сильно уменьшит вес конструкции) и, самое главное,- хочется заменить имеющиеся одинарные перегородки на двойные. Именно ПГП - гипсокартонные конструкции отпадают.
Занялся изучанием технологии и...
В итоге возникли следующие вопросы:
Был ли у кого-то опыт постройки двойных межкомнатных ПГП перегородок? Поделитесь ньюансами?
Чем по мануалу Knauf заполняют 40мм воздушный зазор? Чем порекомендуете его заполнять? Не нашел информации почему-то или пропустил.
Правда ли, что предел нагрузки на пол по какому-то ГОСТу - 300кг/м2 или же 400кг/м2? У меня только двойные перегородки, выполненные пустотелым ПГП "влезли" по подсчетам в такую нагрузку. Обычные блоки не влезли в норматив (если он вообще является нормативом). Пустотелыми ПГП если делать, то всего-то будут двойные конструкции больше весить на 155 и 340кг больше нынешних. Приблизительно. Это всего лишь дополнительные 33кг на метр первой перегородки и 103кг на метр второй cоответственно. Если полнотелыми, то уже как-то много веса получается, судя по подсчетам, но пустотелыми выглядит вес конструкций вполне приемлимо, мне кажется. Что посоветуете,- не рисковать и обращаться к архитектору дома для согласования?
Не могу поверить, что вес одного Валуева у сейчашней перегородки №1 и двух Валуевых у сейчашней перегородки №2 продавит пол к соседям. :help
Если мои подсчеты верны, естественно.
Заранее благодарю за ответы/советы!
Подсчеты:
Межкомнатные перегородки: 330см и 462см Потолок: 285см Одинарная перегородка - 90кг/м2 Двойная перегородка - 180кг/м2
Обыкновенные плиты:
Перегородка №1 сейчас: 1015кг 80мм 462см 219кг/м2
Перегородка №1 будет:
1560кг 200мм (80/40/80)
462см - 337кг/м2 (приблизительная нагрузка)
Перегородка №2 сейчас: 676кг 80мм 330см 204кг/м2
Перегородка №2 будет: 1352кг 200мм (80/40/80) 330см - 409кг/м2 (приблизительная нагрузка)
Пустотелые плиты - это где-то минус 25% веса обычных:
Перегородка №1 сейчас: 1015кг 80мм 462см 219кг/м2
Перегородка №1 будет: 1170кг 200мм (80/40/80) 462см - 253кг/м2 (приблизительная нагрузка)
Перегородка №2 сейчас: 676кг 80мм 330см 204кг/м2
Перегородка №2 будет: 1014кг 200мм (80/40/80) 330см - 307кг/м2 (приблизительная нагрузка)