GreenLight
GreenLight
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

01.11.2008 в 14:51:34

Skomorokh написал : можно ли взять автомат какой-либо фирмы на 40А и поменять ему корпус с этикетками (или сами этикетки) с номиналами от 25-амперного?

Вы прям мысли читаете! Я так думал года два назад. Но как-тут выяснилось, оказывается ваш счетчик может не понять такой подмены

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

01.11.2008 в 21:20:31

Skomorokh написал : ограничение на вводе - 25А 3 фазы

хочется поставить не 25А, а 40А

А электроплиту нельзя разбросать на три фазы? Или проложить более мощный нулевой провод, и с каждой фазы по диоду (трёхфазный однополупериодный выпрямитель)?

Do Home Yourself написал : с учетом двухтарифного счетчика СМ и ПММ включаем после 23:00 варка - две конфорки достаточно и то не на полную

+1

0
Skomorokh
Skomorokh
Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

01.11.2008 в 21:51:23

Do Home Yourself написал : а зачем? электроэнергия будет по 2р, дальше больше будете платить по 3тр в месяц только за электричесво?

Затем, что бы включить столько приборов, сколько позволяет толщина. Я ж не ворую не у кого.
платить буду столько, сколько нагорит. Если у вас пропускная способность интернета 100 мбит/сек, а не 10, то это не значит, что вы на этом разоритесь. Сколько скушаете, за столько и заплатите.

Do Home Yourself написал : мне интересно куда 14кВт в квартире можно деть?

Ставим вариться 4 кастрюли - 6 квт, пирог в духовке - 2 квт, стирается белье - 3 квт, теплый пол - 1,5 квт, чайник приспичило включить - 1,5 = 14 к вт

BV написал : ИМХО, хочет в пике потреблять больше....
Не факт, что от этого сильно возрастёт общее потребление....

так точно! :)

sergey_sav написал : Как к этому отнесётся сечение магистрального кабеля?...

сечение на вводе - 5х6

iale написал : Хотите избежать этого ?

нет, я щас все брошу и побегу чинушникам сбашляю тыщ дцать. за так. за воздух. за, что бы они поставили печать в 15ти бумажках. лицемерие какое, закон это у них!

azus6 написал : . если отключили электричество-вы останетесь голодными.

не верно. если отключат электричество, я выну газовую горелку и продолжу готовить

GreenLight написал : ы прям мысли читаете! Я так думал года два назад. Но как-тут выяснилось, оказывается ваш счетчик может не понять такой подмены

в смысле? перегорит?

Маугли7111 написал : А электроплиту нельзя разбросать на три фазы?

плита на 3 фазы и повешена 5х4 кажется (с запасом, если захочется запитать от 220)

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.11.2008 в 22:04:57

azus6 написал :

  1. Либо долго разогревается (обычные) -либо жрет уж очень много энергии (3 квт на конфорку ) -стеклокерамика и индукционные

Врать не надо - у меня на кухне ЗВИ 5020 стеклокерамика, самая мощная конфорка 1,7 КВт. Разогревается быстро

azus6 написал :

  1. если отключили электричество-вы останетесь голодными.

С этим согласен, но безопасность важнее... Автору - покупайте мощу и грейтесь себе на здоровье

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4096

01.11.2008 в 23:16:40

2Skomorokh
интернет он безлимитный и в отличии от электричества пожаров от неисправности UTP не бывает

Skomorokh написал : Ставим вариться 4 кастрюли - 6 квт, пирог в духовке - 2 квт, стирается белье - 3 квт, теплый пол - 1,5 квт, чайник приспичило включить - 1,5 = 14 к вт

пылесос, пылесос то забыли включить :)

для кривой "С" (С16 например) автомат отключается в доли секунды (должен) между 7 In и 10 In при полуторократной перегрузке - от минуты до 10 минут минут пять нагрузку в 14кВт выдержит даже трехфазный С16 на входе, при равномерном распределении по фазам

пс ни разу в жизни 4 конфорки сразу не включал :) я не агитирую, но себе ставить С40 не буду

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

01.11.2008 в 23:28:32

Skomorokh написал : Ставим вариться 4 кастрюли - 6 квт, пирог в духовке - 2 квт, стирается белье - 3 квт, теплый пол - 1,5 квт, чайник приспичило включить - 1,5 = 14 к вт

И через 10 минут в квартире будет невозможно дышать. :D

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

02.11.2008 в 09:44:22

Skomorokh написал : стирается белье - 3 квт

А вот это враки. Такая мощность только при нагреве воды. Если стирмашина уже подключена к горячей воде (как у меня) то встроенный нагреватель ненужен и потребляемая мощность делается более чем скромной-800 ватт.

Skomorokh написал : теплый пол - 1,5 квт

Опять враки. Если вам холодно, то поставьте лучше рефлектор 800 ватт ---пол окого него тоже сильно разогревается. И помещение быстро прогреется и энергию сэкономите.

Skomorokh написал : чайник приспичило включить - 1,5

пользуйтись обычным (не электро) чайником.

Как видим, для бытовых нужд 14 КВт вовсе не надо. Даже при таком очень большом потреблении как у меня--всего 5 квт, более чем достаточно.

0
Skomorokh
Skomorokh
Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

02.11.2008 в 11:15:57

azus6 написал : пользуйтись обычным (не электро) чайником.

для квартир с электроплитами чайник будет в ЛЮБОМ случае электрическим. Но при использовании электрочайника эффективность выше, т.к. вода нагревается напрямую от тенов.

и раз уж о враках:

Do Home Yourself написал : интернет он безлимитный

это заблуждение. Вы заранее оплачивате некий ограниченый пропускной способностью линии объем информации. "Безлимит" - это такой же комерческий ход, как "2я щетка в подарок" и " 50мл бесплатно". При чем, даже если при проплаченой вами скорости подачи вы будете "наглеть" и качать круглосуточно, то трафик вам молча урежут. Вот такой вот развод: вы не сможете взять больше, чем заплатили. А в 90% возьмете меньше. И где тут безлимит?

Do Home Yourself написал : и в отличии от электричества пожаров от неисправности UTP не бывает

этот коментарий, извините, совсем не к месту. при чем тут мой вопрос и ошибки монтажа?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу