x.tra написал : меня он как раз не интересует
Тогда, как я понял, вам интересно узнать выбор номиналов УЗО и правильное его включение? :)
03.11.2008 в 23:19:45
2EAcorp Вот Ваша однолинейка
Позиции по схеме: 1 Вводной автомат 63А/1п+n (смотрите, есть ли у Вас что нибудь до него - перед счетчиком, по хорошему номинал Вашего вводного должен быть ниже) 2,3 УЗО 40А/30мА 4,5 Диф-автоматы 16А/30мА 6,7,8 Автоматы 10А/1п (каждую комнату можно посадить на отдельный автомат 6-10А, хотя это вряд ли целесообразно) 9,11...16 Автоматы 16А/1п 10 Автомат 20А/1п (это вариант для встроенной плиты с независимой варочной повехностью, если же у вас плита целиком, тогда вместо позиции 5 ставите диф-автомат 25А/30мА, а поз.10 Вам не потребуется По желанию можете добавить поз.17 аналогично 16 и выделить туда например теплый пол и бойлер
06.11.2008 в 13:54:57
Как должно быть???
Вводной автомат 63А --> УЗО --> автомат на конкретную линию
или
Вводной автомат 63А --> автомат на конкретную линию --> УЗО
06.11.2008 в 14:01:28
Ещё вопрос...
Сейчас проводка после строителей идёт по комнатам 3*1,5
Я собираюсь подводить линии 3*2,5.
Получается подвожу к комнате 3*2,5, а дальше по комнате остаётся разводка на розетки и на свет 3*1,5!!!
Как то зависит от этого номинал автомата???
06.11.2008 в 14:33:09
EAcorp написал : Как то зависит от этого номинал автомата???
Да, номинал автомата должен защищать минимальное сечение присутсвующее в цепи. В этом случае 10А.
06.11.2008 в 15:06:46
2EAcorp
EAcorp написал : Как должно быть???
Смотрите на схему
EAcorp написал : Вводной автомат 63А --> УЗО --> автомат на конкретную линию
EAcorp написал : Сейчас проводка после строителей идёт по комнатам 3*1,5
Я собираюсь подводить линии 3*2,5.
Получается подвожу к комнате 3*2,5, а дальше по комнате остаётся разводка на розетки и на свет 3*1,5!!!
Для розеток 3х2.5 (автоматы защиты 16А), для освещения 3х1.5 (защита 10А)
15.11.2008 в 14:20:01
А вот вопрос возник по первоначальной схеме после строителей...
По схеме вся электрика: и свет и розетки питаются 3*1,5 медь? Если есть нормативные документы что свет - 3*1,5, а розетки - 3*2,5 Можно ли кому то предъявить что электрика сделана не по нормам??? Составлен пока предварительный договор купле-продажи (по ипотеке)... Скоро заключать основной!!!
15.11.2008 в 14:53:30
Еще вопрос: Несколько линий запитаю, кинув кабель в стыке стен и пола (там как раз место есть, на стыке панелей идёт канал шириной 5-6 см и глубиной 3-5см. Было заштукатурено, но видать много песка было в смеси, легко всё удалилось).
Так вот положу кабель просто в этот канал А потом сверху замажу штукатуркой.... Обязательна ли гофра для этого? Или можно просто кабель на бетон и сверку штукатурка...
18.11.2008 в 13:34:17
Вот вроде определился с группами...
Плиз спецы скажите куда какие УЗО ставить?
Наверно много УЗО нарисовал...
06.05.2020 в 18:09:39
Здравствуйте.Как подключить 5 комплектов ламп днат 400 одновременно. Помогите пожалуйста Есть схема у когонибудь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу