05.11.2008 в 21:05:44

Заранее извиняюсь за свое невежество. Защищать УЗО надо автоматами обязательно с обеих концов цепи, или же на фазу идущую к потребителю уже необязательно ставить автомат (если нет надобности в автономном отключении данной цепи). Т.е. надо ли защищать УЗО от "потребителя" (линии с группой розеток)?

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

05.11.2008 в 22:01:56

Достаточно поставить один однополюсный автомат в фазную цепь до УЗО

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

05.11.2008 в 22:25:18

petrkirov написал : Достаточно поставить один однополюсный автомат в фазную цепь до УЗО

Только при условии, что номинал этого автомата соответствует сечению ЛЮБОГО проводника после узо.

0
Чайник22
Чайник22
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 64

05.11.2008 в 22:37:06

Т.е. получается, что все автоматы после УЗО в щитках скорее присутствуют как обычные выключатели, раз сеть и УЗО оберегает один автомат до него (до УЗО)? ...ну, или еще срабатывание этих автоматов помогает определить в какой цепи был перегруз.

0
Чайник22
Чайник22
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 64

05.11.2008 в 22:39:42

P.S. Сечение будет 2,5 (все розетки в квартире за исключением плиты и стиральной машины; для них отдельные линии). Т.е. автомат на 16 А перед УЗО?

0
Черномор
Черномор
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Одесса

Сообщений: 28

06.11.2008 в 09:34:29

Ну зачем же себя так ограничивать. При таком сечении рабочий ток будет составлять 25А. Автомат должен вырубить при существенном перегрузе или К,З. После вводного автомата , он же выполнит роль главного выключателя при нужде, можете распределить нагрузку, на освещение свой автомат на розетки свой, есть место в щитке и деньги, то можно поставить по отдельному автомату на розетки и освещение для каждой комнаты. Уверяю, что после того как поставите, и порадуетесь, через полгода забудете об этом.... Автомата надо минимум два, свет и розетки и главное чтобы они были проверены на срабатывание хотябы раз перед установкой. :clapping

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

06.11.2008 в 09:38:45

Если есть деньги, но нет места в щитке можно поставить дифавтоматы. Гибрид УЗО и АВ. Он сам себя и линию защищает от перегрузки и утечки.

0
Чайник22
Чайник22
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 64

06.11.2008 в 10:05:22

Писал здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=65111
дифавтоматы сопрут из щита. Алюминевая проводка заменяется лишь частично (на кухне). Т.ч. автомат на 16А будет защищать алюминевую проводку.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

06.11.2008 в 11:38:39

дифавтоматы сопрут из щита.:a :a :a

неужели любой желающий может у вас в щитке шустрить? Совсем не закрываются?

0
Чайник22
Чайник22
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 64

06.11.2008 в 13:03:52

Совковый щит. Открывается отверткой. Да, и любой горе-электрик знает сколько стОят УЗО и дифавтоматы.:o

0