06.11.2008 в 17:57:46
И на том Спасибо, утешил!:(
06.11.2008 в 19:35:41
2Иваныч_
Прислушайтесь совета VladM.
Засор форсунки запальника - обычное дело.
07.11.2008 в 00:07:03
АКГВ.Мощный.Железный.Совсем.Как и все,что разрабатывалось в СССР,данный аппарат требует обточки напильником после изготовления.В буквальном смысле.Если основная горелка горит хорошим пламенем,значит давление газа нормальное и требуется регулировка. Надо надфилем чуток пропилить концевую канавку на трубке запальника.И кнопку автоматики не нажимать до конца,там такая прикольная конструкция резинового клапана!И жиклер малого огня ,он сбоку на латунной вставке,на которой лежит основной резиновый клапан,возможно придется проверить.И форсунку запальника ,там что-то около 0.25 мм должно быть(точно уже не помню),и форсунку основной горелки.И подачу воздуха в диффузор основной горелки по цвету пламени и его горению.И подачу воздуха в запальную трубку тоже ,там такое колечко с отверстием поворачивается на ней. Длина пламени запальника из концевой щели должно быть не менее 8-12 см!Тогда горелка даже без малого огня четко зажигается без хлопков.А пара-тройка язычков для нагрева термопары должны быть 3-5 см и греть термопару не менее ,чем на 2/3 длины.Весь этот гемор, в принципе нормально регулируется, и в итоге аппарат работает как часы.Пока термобаллон не потечет или сильфон не треснет.Или термопара не прогорит,что случается практически всегда.Если автоматика Danfoss-вот тогда всё будет намного лучше.К сожалению,щас уже редко можно увидеть её в продаже.
07.11.2008 в 00:24:35
Это как в песне "Чтоб не пил, не курил, чтоб всегда счастливым был...". Реально добиться нормального зажигания не проблема, а вот термопара с клапаном мозги протрахают до самой темечки. Там есть несколько нюансов. Во-первых, сама термопара работает не более двух лет, во-вторых, не дай Бог перетянуть гайку подключения термопары к клапану, оторвете его обмотку от основания и без нормального паяльника никогда не добьетесь его работоспособности. В третьих, регулировка термопары это отдельный подвид искусства, получается только у Мастеров. Когда все это задолбает, выбрасываете котел, ставите нормальный импортный ( я поставил Baxi), поворачивате выключатель и идете спокойно спать.
07.11.2008 в 14:44:00
Всем спасибо за участие! Завтра еду в деревню и начинаю следовать Вашим советам и инструкциям!
10.11.2008 в 09:22:51
Еще раз всем спасибо. Действительно главная проблема слабого пламени запальника - засор форсунки запальника. Я сначала подвел ближе запальник к основной горелке. А когда почистил форсунку запальника, пламя стало такое приличное, что и регулировок не надо было бы никаких делать. Автомат тоже разобрал и провел ТО. Теперь все работает лучше чем сновья работало.
10.11.2008 в 11:32:36
Поздравляем.
09.11.2018 в 13:37:38
Здравствуйте, попал в такую ситуацию, что на приборы горелки АГГ-40К попало немного воды,и теперь когда разжигаешь, то режим факел горит, а когда поворачиваешь на основной режим то ни каких действий не происходит,подскажите пожалйста что делать?
13.11.2018 в 00:35:35
Жеклёр запальника забит у вас. Берёте иголку от шприца. Чистите жеклёр запальника. Фсё
13.01.2023 в 18:26:14
добрый вечер случилась такая проблема котел АОГВ 35-01 ростов. Кател работал отлично 15 лет сегодня затух то есть огонь запальника не достоет до основных горелок подскажите что делать
13.01.2023 в 18:28:46
Почистить запальник... и не только.