ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2018 в 01:02:47

protsay, ПВС в чём уложен?Труба,гофра?

0
protsay
protsay
Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

03.03.2018 в 01:09:25

ebf, Просто пластмассовыми скобами прибит к брусу. Нет ни гофры, ни труб, но всё наружно.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2018 в 01:11:30

protsay написал: ebf, Просто пластмассовыми скобами прибит к брусу. Нет ни гофры, ни труб, но всё наружно.

protsay, Это приговор.Менять

0
protsay
protsay
Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

03.03.2018 в 01:13:07

ebf, Если честно, то уже морально созрел, теперь надо только с духом собраться.( А вообще, схема "живая"?

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

03.03.2018 в 01:15:08

protsay написал: ebf, Просто пластмассовыми скобами прибит к брусу. Нет ни гофры, ни труб, но всё наружно.

protsay, Уточню ради интереса заводили в комнаты через пропилы в дверных проемах ? Схема малочитаема

0
protsay
protsay
Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

03.03.2018 в 01:16:53

M@STER71, Нет, через отверстия в которые вставлена медная втулка. Медь легче обрабатывается.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2018 в 01:17:44

protsay написал: ebf, Если честно, то уже морально созрел, теперь надо только с духом собраться.( А вообще, схема "живая"?

protsay, Если работает,значит живая :) УЗО конечно много и не нужных,да и некоторые линии ,типа печки,бойлера ,посудомойки, стиралка лучьше отдельные

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.03.2018 в 01:19:31

M@STER71,

M@STER71 написал: человек выбравший для проводки в деревянном доме из бруса ПВС 1,5-ку на розетки может сделать не косячно !? Гипотетически ?

Я не знаю насколько косячно он может сделать, давайте не будем гадать.

ПВС к брусу крепится наверняка на пластиковые скобы, это наружная проводка.

Полтора квадрата открыто и "два одножильных скрытно" - все-таки есть разница. Ну, на крайняк номиналы автоматов поменьше (это легче чем заменить проводку).

Проходы через брус делать в трубе, конечно.

Но самое главное - чтобы вы не писали, никто не мешает юзеру сделать так:

(проточник 8 кВт подключили проводом полторашкой, после чего провод загорелся вместе с домом.. успели потушить, теперь проточник подключен двумя кабелямя по 3x1.5 (у каждого жилы скручены, типа получается 2x4.5, а реально с учетом дешевого овнокабеля - 2x3.5).

Теперь у них во время мытья ничего не горит, только изоляцией горелой воняет.

Кстати, проточник висит прямо в самой мокрой зоне (на стене прямо над ванной), где вообще ничего нельзя такого.

Заземление? Нет, не слышали.

P.S. А вы про ПВС вместо ВВГнг-ls :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

protsay
protsay
Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

03.03.2018 в 01:22:26

ebf, А можете подсказать какие УЗО лишние? Я всё равно щит буду переделывать, так как проводку менять всю.

0
protsay
protsay
Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

03.03.2018 в 01:23:40

Alexey_Spb, даже я понимаю, что это самоубийцы какие то( . Может это сектанты?

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

03.03.2018 в 01:24:05

Без палева ! :eek: Точно ... это сектанты ! Там автомат С50 на 4-ку по меди максимум ... плохо видно !)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.