одуванчик
одуванчик
Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

06.11.2008 в 20:29:11

неделю назад дир взял нового электрика. непьющий и не ленивый, старается. лампочки и остальную мелочь меняет/ремонтирует быстро. но вот вчера дали ему задание заменить старый полуубитый щс на новый. возится с ним уже 2 смены. как то подозрительно неуверенно. умудрился нулевой провод узо взять с шинки и опять же на эту шинку вернуть, то есть закольцевал. межавтоматные фазные провода сделал из жёлтозелёных. после нашей вообщем то непрофипомощи исправил. завтра будет доделывать. но нам как то неуютно.. вот фотка. вроде будет так: вводник трёхфазник. далее:

  1. трёхфазник на пускатель движка.
  2. одна фаза через узо на 4 ав (2 резерв).
    ноль подаст на вход узо, далее на шинку. далее на корпус щитка. остальные 4 ноля на автоматы.

что не так?

а может нуль сначала на корпус а уж потом с него на вход узо?

0
Вложение
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

06.11.2008 в 20:41:53

Даже не знаю что и посоветовать.. Практически всё - неправильно. Начните пожалуй с изучения темы "Хелп по заземлению и безопасности". Далее определитесь, какую систему заземления вы хотите сделать. Или найдите более опытного электрика для распайки этого щита. (В этом нет ничего зазорного или стыдного. Я знаю целую кучу электриков способных только заменить лампочки и электроарматуру. Для замены щитов они звонят мне. Но лампочки менять тоже кому-то нужно.) В данном случае трудно советовать что-то конкретное. Нужно знать какой будет ввод, какой у здания контур, что представляет из себя трехфазная нагрузка..

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

06.11.2008 в 20:44:24

Сколько проводников во вводном кабеле и каково их сечение?

0
одуванчик
одуванчик
Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

06.11.2008 в 20:57:13

система заземления ТN-С. такую же и оставим. это не реконструкция а просто замена. ввод 4 на 4мм. алюминий. нагрузка смешная: 3 помещения=свет, плитка, телек. короче проходная и 2 комнаты для охраны.

0
WerWolF
WerWolF
Местный

Регистрация: 15.10.2007

Брянск

Сообщений: 207

06.11.2008 в 21:28:31

одуванчик написал : нам как то неуютно.

Если молодой электрик, то пусть читает ПУЭ и форум и учится. Если же в возрасте... то пусть только лампочки меняет и больше ничего не трогает.

0
одуванчик
одуванчик
Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

06.11.2008 в 21:57:33

в возрасте.. от монтажных работ придётся освободить.
но щиток надо доделать. поэтому и прошу практического совета.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

06.11.2008 в 22:05:51

одуванчик написал : но щиток надо доделать.

Тогда подробно о всех отходящих линиях.

0
одуванчик
одуванчик
Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

06.11.2008 в 22:11:49

вот такая внутрянка пойдёт? : красная-фазы синяя-ноль

0
Вложение
одуванчик
одуванчик
Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

06.11.2008 в 22:17:43

Dale написал : Тогда подробно о всех отходящих линиях.

левый, трёхфазник: на пускатель для электродвигателя ворот.

1 первый однополюсник: внешнее освещение+прожектор

  1. розетки
  2. освещение внутреннее
  3. пока не придумали. 5,6. резерв
0
одуванчик
одуванчик
Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

06.11.2008 в 22:19:28

уже заметил что налицо перекос фаз. но видимо не добавляя второго узо ситуацию не исправить.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.11.2008 в 22:23:54

2одуванчик Щиток очень "сиротливо" смотрится без РЕ. А то, что на привод ворот идет три фазы без РЕ и даже без УЗО, это форменное преступление.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.