FOI
FOI
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Наро-Фоминск

Сообщений: 13

08.11.2008 в 01:29:19

Вот в чем проблема! Щит собирали на фирме под заказ. Пришло время подключаться: Из щита на площадке заведены в квартиру фаза и ноль (Кабель NYM 3x4), Провод желто-зеленого цвета никуда в щите на площадке не подключен. Просто висит заизолированный. Вдруг когда земля появится (дом старый-хрущовка) На входе автомат ABB 25А и УЗО ABB F202AC 25A I=0,3A а за ними автоматы на розетки в каждой комнате и свет. На ванну стоит отдельное УЗО.(но речь не о нем- его пока не подключали) Фото прилагается Подключил к автомату QF7 (см фото) 16 А одну розетку. (Вводной автомат--> УЗО --> автомат для розетки--> розетка ) Включаю болгарку Makita 710W 3.2A и выбивает УЗО.
Из этой же розетки - Перфоратор работает, лампочки горят, а вот дрель, если сверло застревает - то тоже вырубает УЗО??!! От автомата до розетки лежит провод NYM 3x2.5, проводка новая. ВСе подключено по цветам - коричневый - фаза, ноль - синий, ж/з - PE. Может дело в том что двухпроводка переводится в трех? До розетки -то идет три провода, а из щита на площадке - два. А в квартирном щитке шина ноль N соединена с шиной РЕ??? Или дело в УЗО?? Кто подскажет, что сделать?

0
Вложение
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

08.11.2008 в 02:29:27

Почему ПУЭ и хелп форума не читаем?

FOI написал : в квартирном щитке шина ноль N соединена с шиной РЕ

Если PE проводники подключены к PE контактам розеток, то это равнозначно перемычке N-PE в розетке, то есть грубейшее и опаснейшее нарушение всех норм. Разьединить немедленно!!!

Шина N смонтирована на входе или на вЫходе узо?

FOI написал : Фото прилагается

Схема была бы полезнее...

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

08.11.2008 в 03:51:00

Второе УЗО на фотографии зачем то подключено последовательно первому... Да и два 25А автомата в нижнем ряду нафик не нужны, селективность вы с ними всё равно не получите, а те же 25А можно было снять над С16.

0
FOI
FOI
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Наро-Фоминск

Сообщений: 13

08.11.2008 в 09:10:28

Схемку постараюсь выложить. Так значит надо разъединить в квартирном щитке шины PE и N? Я правильно понял? Или не подключать провод PE в розетках?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.11.2008 в 10:25:13

2FOI См.Help по заземлению и безопасности!, особенно пост № 71.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

08.11.2008 в 11:33:13

Надо обязательно разъединить нулевой и заземляющий контакты в розетках и в квартирном щитке. Заземляющий провод можно накинуть на трубу холодной воды ( если стальная ). А лучше сделать заземляющий контур закопать рядом с домом и на него завести провод. УЗО на входе в щиток лучше бы заменить на 0,1А, а то замучает ложными срабатываниями. Оно нужно для профилактики пожара, а не для защиты от поражения током.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.11.2008 в 11:45:27

Дядя Сёма° написал : Заземляющий провод можно накинуть на трубу холодной воды ( если стальная )

Ну воот, а говорите

Дядя Сёма° написал : Разум когда-нибудь победит...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

FOI
FOI
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Наро-Фоминск

Сообщений: 13

08.11.2008 в 12:30:03

To Arr

Вот выкладываю схему. получается, что шина РЕ сделана по входу УЗО:

Значит,говорите разъединить РЕ и N в щитке.... Сейчас поеду попробую.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.11.2008 в 12:59:36

FOI написал : получается, что шина РЕ сделана по входу УЗО:

До УЗО и это верно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

08.11.2008 в 13:13:11

Дядя Сёма° написал : А лучше сделать заземляющий контур закопать рядом с домом и на него завести провод.

Сделайте так себе, только потом, когда коснётесь корпуса электроприбора и трубы отопления, опишите здесь свои ощущения (если живы останетесь)!

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

08.11.2008 в 16:09:39

Дядя Сёма° написал : А лучше сделать заземляющий контур закопать рядом с домом и на него завести провод.

Ещё один ТТ-шник :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.