Вот в чем проблема!
Щит собирали на фирме под заказ.
Пришло время подключаться:
Из щита на площадке заведены в квартиру фаза и ноль (Кабель NYM 3x4), Провод желто-зеленого цвета никуда в щите на площадке не подключен. Просто висит заизолированный. Вдруг когда земля появится (дом старый-хрущовка)
На входе автомат ABB 25А и УЗО ABB F202AC 25A I=0,3A а за ними автоматы на розетки в каждой комнате и свет. На ванну стоит отдельное УЗО.(но речь не о нем- его пока не подключали)
Фото прилагается
Подключил к автомату QF7 (см фото) 16 А одну розетку. (Вводной автомат--> УЗО --> автомат для розетки--> розетка )
Включаю болгарку Makita 710W 3.2A и выбивает УЗО.
Из этой же розетки - Перфоратор работает, лампочки горят, а вот дрель, если сверло застревает - то тоже вырубает УЗО??!!
От автомата до розетки лежит провод NYM 3x2.5, проводка новая.
ВСе подключено по цветам - коричневый - фаза, ноль - синий, ж/з - PE.
Может дело в том что двухпроводка переводится в трех? До розетки -то идет три провода, а из щита на площадке - два. А в квартирном щитке шина ноль N соединена с шиной РЕ???
Или дело в УЗО??
Кто подскажет, что сделать?