FOI написал : Вот выкладываю схему.
Какой идиот ЭТО напроектировал для многоквартирного дома?
Обозначение PEN и шину раздела на вводе видите? Читаем ПУЭ:
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
FOI написал : шина РЕ сделана по входу УЗО
В вашем случае шина PE ставится "на будущее" и НЕ должна соединяться с PEN (который на самом деле N).
Обратите внимание: на схеме ДВЕ разные шины нейтрали: N1 и N2 и это правильно.